第十六章 见证取样和结构实体检测计划
根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》通知要求,为规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《建设工程质量管理条例》,防止不合格的材料、半成品用于本工程,结合本工程实际情况,特制定如下见证取样和送样计划。 一、见证取样和送检的目的:
保证试件代表母体的质量状况和取样的真实性,以确保建设工程质量检测工作的科学性、公证性和准确性,保证建设工程质量。 二、见证取样和送检的范围和依据:
1、本工程下列试块、试件和材料必须实行见证取样和送检: 用于承重结构的混凝土试块; 用于墙体的砌筑砂浆试块;
用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 用于结构墙体的砖和小型砌块; 地下、屋面、厕所间使用的防水材料;
国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 三、见证取样依据:
《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《建设工程质量管理条例》。 四、试验取样和送检的范围、程序
本工程的试验取样和送检范围和程序如下: 五、见证取样送检的范围
按规定下列试块、试件和材料必须实施取样和送检: 用于围护结构、基础和主体结构的砼试块、砌筑砂浆试块;
用于围护结构、基础和主体结构的钢筋(钢材)、连接接头试件; 用于主体墙的混凝土小型砌块;
用于结构工程或建筑物构建的混凝土原材料和外加剂; 国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 六、见证取样送检的程序
1)接到上级单位的授权书,授权书应写明本工程委托的见证单位和见证人员名单;
2)在施工前制定试验取样和送检计划;
3)施工单位必须按取样和送检计划,在见证人员旁站见证下,由取样人员在现场进行原材料和试块制作;
4)和见证人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样;
5)承担检测的单位应设置收样室,收样时应按授权书检查委托单位及试样的标识、标志,确认无误后方能交付检测;
6)检测单位必须按标准、规范进行检测,单独建立见证取样试验台帐;及时公正、真实、准确的检测报告并加盖见证取样和送检检测专用章;
七、砼试块送样计划:
根据我工程的实际情况特制定以下送样计划: 混凝土试块的取样和制作要求 1、检验项目
立方体抗压强度试验。 2、试样标准
一组三块,标准试样尺寸150×150×150mm 3、取样频率
标准养护试块:以同一混凝土强度等级,同一配合比,同种材料、每100m3取一组。不足100m3按100m3计算。当一次性连续浇筑相同配合比的混凝土量大于1000m3时,每200m3混凝土取样不得少于一次。
拆模用同条件养护试块:每次浇筑混凝土时,留置2-3组。 冬季施工(混凝土综合蓄热法)同条件试块:每次浇筑混凝土时,除按规定留置标准养护试件外,还应留置不少于两组与结构同条件养护的试件,即用于检验混凝土受冻临界强度的试件和结构同条件养护28d再标准养护28d的试件。
结构实体同条件养护试块:每一混凝土等级,每次浇筑混凝土工程量大于100m3时,留置一组试块。
4、取样方法
用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随抽取;
同一组混凝土拌合物取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需的1.5倍,且不少于20L;
混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。
试件采用人工插捣时,混凝土拌和物应分两层装入试模,每层装入厚度应大致相等,插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应达到试模底面;插捣上层时,捣棒应穿入下层深度约20~30MM;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次,每层的插捣次数为27次,插捣完后,刮除多余的混凝土,
并用抹刀抹平。
5、试件制作要求
在制作试件前应将试模清擦干净,并在其内壁涂以脱模剂; 混凝土坍落度小70MM时,试件制作宜采用机械制作;混凝土坍落度大于70MM时,试件制作宜采用人工制作; 八、混凝土抗渗试块
根据《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001),混凝土抗渗试块取样按下列规定:
1)连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。
2)每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。
3)如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留置。
4)抗渗试块应在浇筑地点制作,留置的两组试块其中一组(6块)应在标准养护室养护,另一组(6块)与现场相同条件下养护,养护期不得少于28天。
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,混凝土抗渗试块取样按下列规定:对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 九、钢筋送检计划:
1. 同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。每一验收批取拉伸试件2个、弯曲试件2个。
超出60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试件和一个弯曲试件。
2. 取样方法
重量偏差:试件应从不同钢筋上截取,数量不少于5支,每支试件长度不小于500mm,长度应逐支量测,精确到1mm。
拉伸检验:任选两根钢筋切取。两个试样,试样长500mm(可从重量偏差试件中选用2支)。
冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算: L=1.55*(a+d)+140mm 式中:L—试样长度
a—钢筋公称直径;在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取。
d—弯曲试验的弯心直径;按下表取用
钢筋弯心直径取值表 HPB235 8~20 1a HRB335 6~25 3a 28~50 4a HRB400 6~25 4a 28~50 5a HRB500 6~25 6a 28~50 7a 十、钢筋电渣压力焊接头的取样: 钢筋电渣压力焊接头取样规定
在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件。 十一、钢筋机械连接接头: