好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变压器基本工作基础学习知识原理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

!-

2.较准确等效电路

由于Zm>>Z1,可把“T”形等效电路中的激磁支路移到电源端,便得变压器的较准确等效电路,较准确等效电路的误差很小。

3.简化等效电路

在电力变压器中,I0<<IN ,因此,在工程计算中可忽略I0,即去掉激磁支路,将原、副边的漏阻抗合并,而得到变压器的简化等效电路 。

!-

对于简化等效电路,可写出变压器的方程组

简化等效电路所对应的相量图

在工程上,简化等效电路及其方程式、相量图给变压器的分析和计算带来很大的便利,得到广泛应用。

2.3 变压器参数的测定

一、空载试验

1.变压器的空载试验目的:求出变比k、空载损耗pk和激磁阻抗Zm。 2.空载试验的接线

通常在低压侧加电压,将高压侧开路

!-

3.空载试验的过程

电源电压由零逐渐升至1.2U1N,测取其对应的U1、I0、p0。

变压器原边加不同的电压,建立的磁通不同,磁路的饱和程度不同,激磁阻抗不同,由于变压器正常运行时原边加额定电压,所以,应取额定电压下的数据来计算激磁阻抗。

由变压器空载时等效电路可知,因Z1<<Zm、r1<<rm,所以

式中 p0—空载损耗,可作为额定电压时的铁耗。

若要得到以高压侧为原边的激磁参数,可将所测得的激磁参数乘以k2,k等于变压器高压侧一相的电压除以低压侧一相的电压。

对于三相变压器,试验中测定的数据是线电压、线电流和三相总功率,只要换算成一相的数据,就可直接代入上式计算。 二、短路试验

1.短路试验的目的:可测出短路阻抗Zk和变压器的铜耗pk。 2.短路试验的接线:

!-

通常在高压侧加电压,将低压侧短路

3.短路试验的过程

电源电压由零逐渐升高,使短路电流由零逐渐升高至1.2I1N,测取其对应的Uk、Ik、

pk。

注意:由于变压器短路阻抗很小,如果在额定电压下短路,则短路电流可达(9.5~20)I1N,将损坏变压器,所以做短路试验时,外施电压必须很低,通常为(0.05~0.15)

U1N,以限制短路电流。

取额定电流点计算,因所加电压低,铁心中的磁通很小,铁耗和励磁电流可以忽略,使用简化等效电路进行分析

!-

pkN:短路损耗,指短路电流为额定电流时变压器的损耗,pkN可作为额定电流时的铜耗。 一般认为:r1=r2′=0.5rk;x1=x2′=0.5xk

将室温下测得的短路电阻换算到标准工作温度75℃时的值,而漏电抗与温度无关。 短路试验在任何一方做均可,高压侧参数是低压侧的k2倍,k等于变压器高压侧一相的电压除以低压侧一相的电压。

对于三相变压器,试验中测定的数据是线电压、线电流和三相总功率,只要换算成一相的数据,就可直接按单相变压器计算。 三、短路电压

短路电压:在短路试验中,当短路电流为额定电流时,原边所加的电压与额定电压之比的百分值,即

短路电压是变压器一个很重要的参数,其大小反映了变压器在额定负载时漏阻抗压降的大小。

从运行角度来看,希望Uk小一些,使变压器输出电压随负载变化波动小一些。但Uk太小,变压器由于某种原因短路时短路电流太大,可能损坏变压器。一般中、小型电力变压器的Uk=4%~10.5%,大型电力变压器的Uk=12.5%~17.5%。

四、标么值

标么值:实际值与该物理量某一选定的同单位的基值之比

标么值?实际值 基值 通常取各物理量对应的额定值作为基值。

取一、二次侧额定电压U1N、U2N作为一、二次侧电压的基值;