变电工程各工序监理流程
一、构支架组立
工序流程图
监理内容
备注
1、由专业监理工 程师审查报审表 , 把审查结果记录 在监理日志、台 帐上。
2、现场监理签字 《设备开箱检查 记录表》,各方签 字齐全后存放一
1.1 杆件到场后,要求施工单位及时递交《主要材料报审表》,由专业监理工程师审查。
1.2 根据到货清单清点材料的数量、规格型号是否符
1、材料检查
策划:见证、
合设计要求,检查成品的外观质量,清点出厂有关试验报告、合格证等资料是否齐全、完好,如发现有缺损应记录在监理日志上,如有条件应拍照存底。
审核
1.3 如果检查中发现杆件有缺件或变形损坏的,应督 促施工单位发《工程联系单》到供货单位,由供货单位督促厂家补货或返厂更换等。
1.4 督促施工单位及时填写《设备开箱检查记录表》 现场监理核查无误后签字,项目监理部存放一份。 2.1 检查焊接人员是否持证上岗 项目部。
2.2 核对杆件上下段型号是否对应,如果发现不对应
2、杆件焊接 策划:见证
, 份在项目部。
以巡检的形式随
, 把证件复印件存在
机抽检完成的样 品 ,以《电气装置安装工程质量检验及评定规程》为标准 ,把结果记录在监理日志、台帐上。
立即要求施工负责人组织进行整改。
2.3 检查焊口是否焊接饱满
, 牢固可靠, 如果检查发现
焊接饱满度不够,焊接处有气泡等,则要求焊接人员返工或补焊加固。
2.4 检查上下段焊接后直度弯曲在 5/1000 内。 2.5 检查使用的焊机是否有明显接地,的安全措施。 3.1 督促施工单位提交《施工方案(措施)报审表》 并附上具体的施工方案,由专业监理工程师审查方案,审查合格后签署意见。如方案不满足施工要求则要求施工单位修正。
1、现场监理审核
施工方案,审核 结果记录在监理 日志上、台帐。 2、巡检施工现场 安全措施、质量是否按照方案要求进行落实到位,把检
,
3、组立 策划:见证
3.2 督促施工单位做好吊装安全、质量控制措施,依据施工方案和规程规范监控吊装作业,如发现吊装错误或违章行为应立即制止,必要时向电气监理工程师或总监汇报并记录在监理日志。
3.3 检查施工是否按要求执行安全施工作业票制度 工作负责人是否在场监督指挥工作 程师或总监汇报并记录在监理日志。
查结果记录在监理日志、台帐上。
, 并带袖章 , 如果
有不符合要求的立即指出要求整改 , 必要时向电气监理工
3.4 检查施工测量人员是否持证上岗,仪器是否校验并在有效期内使用,督促测量人员对组立好的构支架进行及时校正,并检查测量记录数据。不合格马上要求整改。
3.5 检查使用的吊车是否证件齐全,施工负责人是否 对施工人员及司机进行安全技术交底,是否有记录。
4.1 督促施工单位对完成的项目进行“三级”自检, 1、按照设计图纸 监理在施工单位完成自检后,依据设计图纸、 《电气 要求和《电气装 装置安装工程质量检验及评定规程》置安装工程质量 ( DL/T5161.1-5161.17-2002 )所列的检查项目和检查 方式对设备进行初验。
检验及评定规 程》( DL/T5161.1- 4、监理初验
4.2 填写《 XXX 构架 / 支架安装、调整检查记录》 监理日志中记录当天的验收工作。
,在 5161.17-2002) 标
准进行检查验收 ,
4.3 督促施工单位完成施工验评记录 ,并检查记录是否 把结果记录在监 符合实际 ,不符合实际的要求修正 ,合格后签署监理意 理日志上。 见。
2、检查完毕把结 果向专业监理工
程师汇报。
4.4 将初验结果汇总报给专业监理工程师。
二、一次电气设备安装:断路器、隔离开关、互感器、避雷器、阻波器、电容
器、电抗器、支柱绝缘子
工序流程图
监理内容
备注
1、由专业监理工程师审 录在监理日志、 台帐上。 2、现场监理签字 《设备 开箱检查记录表》 ,各方 签字齐全后存放一份在 项目部。
1.1 设备到场后, 要求施工单位及时递交 《主要 备开箱条件则同意进行开箱工作,如不具备条 件则应写明原因并在监理日志中记录。
设备开箱申请表》 ,由专业监理工程师审查, 具 查报审表 ,把审查结果记
1、开箱检查 策划:见证
1.2 与施工单位、 供货单位、 厂家代表共同对设 备进行开箱检查,如厂家或供货单位代表不到 场的情况,应请供货单位发函委托现场监理代 为查验。
1.3 依据到货清单清点设备 (本体及附件) 的数 量,检查成品的外观质量,清点说明书、质量 检验报告等资料是否齐全、完好,如发现有缺 损应记录在开箱记录表上,如有条件应拍照存 底。
1.4 如果检查中发现设备数量不足、严重破损 的,应在开箱记录中注明,并督促施工单位发 《工程联系单》到供货单位,由供货单位督促 厂家补货或返厂更换等。
1.5 检查、 清点完毕后, 督促施工单位及时填写 无误后签字,项目监理部存放一份《设备开箱 检查记录表》。
《设备开箱检查记录表》 ,经现场监理核查记录
2.1 督促施工单位提交〈施工方案(措施)报审
2、安装
策划:见证
1、由专业监理工程师审 查报审表 ,把审查结果记 录在监理日志、 台帐上。 2、按照设计图纸要求和 《电气装置安装工程质 量检验及评定规程》 ( DL/T5161.1-
5161.17-2002) 标准进行 见证 ,把结果记录在监理 日志、台帐上。
表〉并附上具体的施工方案,由专业监理工程 师审查方案,审查合格后签署意见。如方案不 满足施工要求则要求施工单位修正。
2.2 依据设计图纸检查所吊装设备的型号、技术 参数、安装方向、附件安装数量等是否正确, 安装是否平稳、牢固,如不正确则要求改正。 2.3 督促施工单位做好吊装安全、质量控制措 施,依据施工方案和规程规范监控吊装作业, 如发现吊装错误或违章行为应立即制止,必要 时向专业监理工程师或总监汇报并记录在监理 日志上。
变电站监理员监理工作流程指导书DOC.doc