1 第三级差不多要求

1.1技术要求 1.1.1 物理安全

1.1.1.1 物理位置的选择(G3) 本项要求包括:

a) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内; b) 机房场地应幸免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。

1.1.1.2 物理访咨询操纵(G3) 本项要求包括:

a) 机房出入口应安排专人值守,操纵、鉴不和记录进入的人员;

b) 需进入机房的来访人员应通过申请和审批流程,并限制和监控其活动范畴;

c) 应对机房划分区域进行治理,区域和区域之间设置物理隔离装置,在重要区域前设置交付或安

装等过渡区域;

d) 重要区域应配置电子门禁系统,操纵、鉴不和记录进入的人员。 1.1.1.3 防盗窃和防破坏(G3) 本项要求包括:

a) 应将要紧设备放置在机房内;

b) 应将设备或要紧部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; c) 应将通信线缆铺设在隐藏处,可铺设在地下或管道中; d) 应对介质分类标识,储备在介质库或档案室中; e) 应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统; f) 应对机房设置监控报警系统。

1.1.1.4 防雷击(G3) 本项要求包括:

a) 机房建筑应设置避雷装置; b) 应设置防雷保安器,防止感应雷; c) 机房应设置交流电源地线。 7.1.1.5 防火(G3) 本项要求包括:

a) 机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火;

b) 机房及相关的工作房间和辅助房应采纳具有耐火等级的建筑材料; c) 机房应采取区域隔离防火措施,将重要设备与其他设备隔离开。 1.1.1.6 防水和防潮(G3) 本项要求包括:

a) 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下;

b) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; c) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透; d) 应安装对水敏锐的检测外表或元件,对机房进行防水检测和报警。 1.1.1.7 防静电(G3) 本项要求包括:

a) 要紧设备应采纳必要的接地防静电措施; b) 机房应采纳防静电地板。 1.1.1.8 温湿度操纵(G3)

机房应设置温、湿度自动调剂设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所承诺的范畴之内。

1.1.1.9 电力供应(A3) 本项要求包括:

a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备;

b) 应提供短期的备用电力供应,至少满足要紧设备在断电情形下的正常运行要求;

c) 应设置冗余或并行的电力电缆线路为运算机系统供电; d) 应建立备用供电系统。 1.1.1.10 电磁防护(S3) 本项要求包括:

a) 应采纳接地点式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰; b) 电源线和通信线缆应隔离铺设,幸免互相干扰; c) 应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。 1.1.2 网络安全 1.1.2.1 结构安全(G3) 本项要求包括:

a) 应保证要紧网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要;

b) 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要;

c) 应在业务终端与业务服务器之间进行路由操纵建立安全的访咨询路径; d) 应绘制与当前运行情形相符的网络拓扑结构图;

e) 应依照各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,

并按照方便治理和操纵的原则为各子网、网段分配地址段;

f) 应幸免将重要网段部署在网络边界处且直截了当连接外部信息系统,重要网段与其他网段之间采取可靠的技术隔离手段;

g) 应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级不,保证在网络发生拥堵的时候优先爱护重要主机。

1.1.2.2 访咨询操纵(G3) 本项要求包括: