好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

结构专业图纸审查要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1. 审查依据

国家相关规范、规程、规定及地方标准,方案(初步)设计审批文件。 2. 审查要点 2.1. 总则

2.1.1. 设计说明与规范规定、施工图应相符。

2.1.2. 结构构造应满足规范要求,正确选用现行通用标准图。

2.1.3. 建筑物的稳定性、安全性审查,包括地基基础和主体结构是否安全可靠。

2.1.4. 抗震设防明确:建筑物抗震设防分类、基本烈度、设防烈度、近震与远震、场地土类型、结

构抗震等级。

2.1.5. 合理取用设计荷载,楼、地面荷载应满足装饰要求。 2.1.6. 结构高度、高宽比应满足规范要求。 2.1.7. 合理设置结构变形缝。

2.1.8. 结构设计使用的计算程序符合要求。 2.1.9. 结构设计不影响建筑功能。 2.1.10. 结构设计的经济性。 2.1.11. 施工中可操作性。 2.2. 基础部分

2.2.1. 基础的选型应充分研究地质勘察报告,选择适当持力层,当持力层下有软弱下卧层时,设计

中是否已考虑。在需做地基处理时,应充分考虑当地的地质特点,参考周边同类建筑的地基处理模式,参考专家意见,选择经济可靠的地基处理方案。

2.2.2. 软土地基上房屋、长度超过60m的狭长形建筑须作地基变形计算及提出变形控制措施,高

度变化较大的又未设沉降缝的建筑应有沉降差的计算和控制措施。

2.2.3. 组织技术讨论会或研讨会,对各类可以使用的桩基的工程特性、经济性进行技术交流,充分

吸收专家和其他技术单位的意见(公司各有关部门均可参加)。

2.2.4. 最终桩基形式的确定尚应根据建筑物四周环境条件、基坑支护等条件综合考虑。

2.2.5. 桩基持力层的确定应经济合理,应有不同桩径的承载力设计比较,设计参数的取值应准确,

且桩位的施工可操作性强。桩基的承载力取值是否合理,对预制桩可通过提前试桩来确定,对人工挖孔桩、冲钻孔桩可通过现场土体取样和地质报告相互对照以及试桩来确定。

2.3. 地下室

2.3.1. 厚度较大承台的设计,或者浇捣面积较大的地下室底板厚度的确定是否经济合理,设计中是

否有防裂措施。

第1 页 共 3页

2.3.2. 地下室留洞

2.3.2.1. 管道穿越地下室的外墙必须预留防水套管;

2.3.2.2. 管道穿越地下室的顶板,如位置在室外时必须预留防水套管;

2.3.2.3. 地下室防排烟洞口、柴油发电机排烟洞口应特别注意,这些洞口较大且在结构图上容易遗

漏。

2.3.2.4. 地下室的留洞在施工前,各专业应汇总校对,检查是否有会签,以防遗漏;

2.3.2.5. 干管穿越地下室梁的留洞在水平方向应考虑留有较大的富裕,以避免施工误差,使管道安

装困难。管道穿梁的位置是否对梁的受力不利,是否有加强处理措施。

2.3.3. 地下室设备用房

2.3.3.1. 变配电房、水泵房、柴油发电机房不宜放在较低的位置,以免被水淹; 2.3.3.2. 变配电房如在地下室应考虑局部的抬高。

2.3.3.3. 发电机房应考虑给排水,一般应设置排水地漏,设置环保除尘的给排水,洗手池,排水应

首先考虑能自然排到地下室的排水集坑内,但不能 排到电梯集坑内。

2.3.3.4. 配电房的电缆沟由于多种原因容易进水,应考虑设集水坑采用水泵进行排水。 2.3.4. 人防

2.3.4.1. 人防的防护墙、临空墙、顶板厚度是否满足要求。

2.3.4.2. “平战结合”人防设计是否能保证平时的使用功能,战时封堵的工程量不可太大。 2.3.4.3. 人防的洗消间应设置防爆地漏,应委托专业公司预埋或指导。 2.3.4.4. 人防的洗消间等通道应设置防爆门铃。

2.3.4.5. 穿越人防外墙的管道,在人防一侧必须安装防爆阀门,穿越人防分区墙的管道应在两侧增

加防爆阀门。

2.3.4.6. 穿越人防分区的电缆桥架应进行封堵处理,电缆周边应用防火棉封堵,穿越人防外墙的电

缆应按规范进行处理。

2.3.4.7. 人防工程的防爆电井不应遗漏。

2.3.4.8. DN100以上的管道不应穿越人防顶板,如必须穿越时,应在穿越处做变径处理。 2.3.4.9. 排水PVC管道不得穿越人防顶板和外墙。

2.3.4.10. 应注意人防门与结构水电的关系,避免相碰,使人防门打不开。 2.4. 上部结构 2.4.1. 钢筋混凝土结构

2.4.1.1. 突出墙体外侧的悬挑构件如窗台板、窗式空调机盒及其他装饰挑檐应现浇。 2.4.1.2. 楼层梁布置要考虑到客厅的方正,梁的突出部位应尽量在厨房、卫生间或小卧室内。 2.4.1.3. 框架梁应满足梁底距本层建筑标高不小于2300;楼梯间的净高尺寸不应小于2200,如有

第1 页 共 3页

可能则尽量设采光窗。

2.4.1.4. 现浇板跨度超过规范的相应要求时应有其他构造或施工措施。 2.4.1.5. 在受温度影响较大的部位应提高配筋率。

2.4.1.6. 内隔墙尽可能采用合适的轻质材料,内隔墙选用的材料应减少后期收缩变形较大而引起墙

面裂缝的可能。

2.4.1.7. 上部结构有大体积砼时,应有对水泥品种以及浇捣方法的意见。

2.4.1.8. 楼板厚度的确定应考虑,板中预留的穿线管是否有大量集中的地方及相互交叉超过2层的

情况。

2.4.1.9. 楼层内凹角是否设置了加强钢筋。

2.4.1.10. 部分装饰构件如玻璃幕墙、大面积通长窗等与主体结构的连接应在主体结构中留预埋件来

连接。

2.4.1.11. 后浇带的设置除符合规范要求外尚应避开水池、凸窗、卫生间等防水要求高的部位。 2.4.2. 砌体结构

2.4.2.1. 抗震横墙的间距应满足规范要求。 2.4.2.2. 构造柱设置应符合要求。 2.4.2.3. 墙体构造、尺寸满足规范要求。

2.4.2.4. 受温度影响较大的部位应有防止温度裂缝的措施。 2.4.2.5. 底层框架砖房总高度、总层数应满足规范要求。 2.4.2.6. 底层框架砖房抗震墙设置应满足规范要求。

第1 页 共 3页

结构专业图纸审查要点

1.审查依据国家相关规范、规程、规定及地方标准,方案(初步)设计审批文件。2.审查要点2.1.总则2.1.1.设计说明与规范规定、施工图应相符。2.1.2.结构构造应满足规范要求,正确选用现行通用标准图。2.1.3.建筑物的稳定性、安全性审查,包括地基基础和主体结构是否安全可靠。2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3e6125yix68wrp7230mk0mq5e7eb5x017zr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享