(d) 省煤器安全阀的调整定压与弹簧式安全阀和杠杆式安全阀相同。其升压

和控制压力的方法是将锅炉给水阀临时关闭,靠给水泵升压,用调节省煤器循环管

阀门的大或小来控安全阀开启压力。当锅炉需上水时,应先保证锅炉上水后再进行

调整。安全阀调整完毕,应及时把锅炉给水阀门打开。

c 定压工作完成后,应做一次安全阀自动排汽试验,启动合格后应加锁或铅

封。同时将正确的始启压力,起座压力、回座压力记入《工业锅炉安装工程质量证 明书》中。 d 注意事项:

(a) 安全阀定压调试应有两人配合操作,严防蒸汽冲出伤人及高空坠事故的发 生。

(b) 安全阀定压调试记录应有甲乙双方共同签字盖章。 (c) 要保持正常水位,防止缺水和满水事故。

(d) 当使用单位提出按实际运行压力调整安全阀的开启压力,而锅炉配套安全

阀无法调出较低的启动压力时,应更换相应工作压力的弹簧。更换弹簧可参照表1-

35。

3.1.18.4 安全阀调整完毕后,锅炉应全负荷连续试运行72h,以锅炉及全部

附属设备运行正常为合格。 3.1.19 总体验收:

安全阀弹簧工作压力等级表 表1- 35

安 全 阀 弹 簧 工 作 压 力 等 公称压力 PⅠ 1.0MPa 1.6MPa

在锅炉试运行末期,建设单位、安装单位和当地劳动部门、环保部门共同对锅

炉对附属设备进行总体验收。总体验收应进行下列几个方面的检查: 3.1.19.1 检查由安装单位填写的锅炉、锅炉房设备及管道的施工安装记录、 质量检验记录。

3.1.19.2 检查锅炉、附属设备及管道安装是否符合设计要求。热力设备和管

道的保温、刷油是否合格。

PⅡ

PⅢ

PⅣ

PⅤ

0.05~0.1 0.1~0.25 0.25~0.4 0.4~0.6 0.6~1.0 0.25~0.4 0.4~0.6 0.6~1.0 1.0~1.3 1.3~1.6

3.1.19.3 检查各安全附件安装是否合理正确,性能是否可靠,压力容器有无 合格证明。

3.1.19.4 锅炉房电气设备安装是否正确、安全可靠;自动控制、讯号系统及

仪表是否调试合格,灵敏可靠。 3.1.19.5 检查上煤、燃烧、除渣