查风机是否水平,螺栓加好弹簧垫圈后将地脚螺栓紧固。 3.1.7.2 安装风管:
a 当采用砖地下风道时,地下风道内壁要用水泥砂浆抹光滑,风道要严密,
风机出口与风管之间、风管与地下风道之间连接要严密,防止漏风。 b 当采用钢板风道时,风道法兰连接要严密。
c 最后检查一下锅炉风室调节阀是否灵活,定位是否可靠。 3.1.7.3 风机试运行
接通电源,先进行点试,检查风机转向是否正确,有无摩擦和振动现象,无问
题后进行试车,运转时检查电机和轴承升温是否正常,一般不高于室温40℃为正常。
风机冷运行不少于2小时,并作好运行记录。 3.1.8 除尘器安装:
3.1.8.1 安装前首先核对除尘器的旋转方向与引风机的旋转方向是否一致,
安装位置是否便于清灰、运灰、除尘器落灰口距地面高度一般为0.6~1.0m。检查
除尘器内壁耐磨涂料有无脱落。
3.1.8.2 安装除尘器支架:将地脚螺栓安装在支架上,然后把支架放在划好 基准线的基础上。
3.1.8.3 安装除尘器:支架安装好后,吊装除尘器,紧好除尘器与支架连接
的螺栓。吊装时根据情况(立式或卧式)可分段安装,也可整体安装。除尘器的蜗
壳与锥形体连接的法兰要连接严密,用 10的石棉扭绳作垫料,垫料应加在连接螺 栓的内侧。
3.1.8.4 烟管安装:先从省煤器的出口或锅炉后烟箱的出口安装烟管和除尘
器的扩散管。烟管之间的法兰连接用 10石棉绳作垫料,连接要严密。烟管安好后,
检查扩散管的法兰与除尘器的进口法兰位置是否合适,如略有不合适可适当调整除
尘器支架的位置和标高,使除尘器与烟管连接妥当。
3.1.8.5 检查除尘器的垂直度和水平程度:除尘器和烟管安装好后,检查除
尘器及支架的垂直度和水平程度。除尘器的垂直度和水平误差为1/1000,然后将地
脚螺栓孔内灌注混凝土,待混凝土的强度达到75%时,将地脚螺栓拧紧。
3.1.8.6 安装锁气器:锁气器是除尘器的重要部件,是保证除尘器效果的关
键部位之一,因此锁气器的连接处和舌形板接触要严密,配重或挂环要合适。
3.1.8.7 现场制作烟管时,除尘器应按图纸位置安装,最后安装烟管。为减
少阻力,应尽量减少拐弯和缩短烟管。制做弯头(虾米腰)时其弯曲半径不应小于
管径的1.5倍。制做除尘器的扩散管时,扩散管的渐扩角度不得大于20°(图1-45)。
3.1.9 起风机安装: 3.1.9.1 安装引风机和电机: 图1-45
a 用人抬或机械吊装设备,把风机和电机(用皮带连接的先安电机滑轨)分
别安装在放好基准线和清好预留孔的基础上,上好地脚螺栓,螺母应外露1~2扣,
用成对的垫铁放在机座下进行找平找正。
(a) 锅炉出厂不配带烟管,引风机可以按图纸的位置标高进行找平找正,引风
机的位置决定烟管的尺寸。
(b) 锅炉出厂配带烟管,引风机的位置和标高应根据除尘器的位置和标高以及
烟管的实际尺寸来确定,以避免安装中改动烟管。 b 引风机安装要求:
(a) 纵向水平度0.2/1000; (b) 横向水平度0.3/1000;
(c) 风机轴与电机轴不同心,径向位移不大于0.05mm; (d) 靠背轮的间隙应符合通用规定(一般2~10mm); (e) 如用皮带轮连接时,风机和电机的两皮带轮的平行度允许偏差应小于1.5m
m。两皮带轮槽应对正,允许偏差应小于1mm; (f) 风机壳安装应垂直。
c 联轴器(靠背轮)找同心工具见图1-46。 图1-46
1椏ü浚?椊歉郑?椉薪袈菟ǎ?椏ㄗ樱?椔菽福?棽獾懵菟ǎ?椓崞? 找正时在两轮外圆上划出四等分记号, 装好测量用的卡具,同时转动两轮轴,
每转90°测量一次a、b点的读数值(用塞尺测量),并将四个位置上的读数记录下
来,测点在两轮上相对位置不变,在每个位置上,只测记一个径向读数a就可以了。
但在端面上应测两个(同一直径方向上的)轴向读数b1和b1',并取其和的一半作
为记录值。为保证测量准确可靠,可重复1~2次,看测出的数值是否相同,如不同
应查明原因重调重测(图1-47)。 图1-47
d 安装烟管时应使之自然吻合,不得强行联接,更不允许将烟道重量压在风 机上。
e 安装调节风门时应注意不要装反,应标明开、关方向。 f 安装完后试拨转动,检查是否有过紧或与固定部分碰撞现象,发现有不妥
之处必须调整好松紧度。
3.1.9.2 灌注混凝土。混凝土的标号应比基础标号高一级,灌注捣固时不得
使地脚螺栓歪斜,灌注后要养护。
3.1.9.3 安装冷却水管:冷却水管应干净畅通,排水管应安漏斗便于直观出
水的大小,可用阀门调整。安装后应按要求进行水压试验,如无规定时,试验压力
不低于0.4MPa(4kgf/cm2),可参考给水管安装要求。 3.1.9.4 轴承箱清洗加油。
3.1.9.5 安装安全罩、安全罩的螺栓应拧紧。