2020年从资资格考试《消防安全技术实务》每日一练
考试须知:
1、考试时间:180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。 姓名:___________ 考号:___________
一、单选题(共70题)
1.某双孔隧道,可通行危险化学品等机动车,其封闭段长度为500m,按《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)的要求,该隧道应为( )隧道。
A.一类 B.二类 C.三类 D.四类
2.某办公楼,建筑高度24m,地上6层,耐火等级为二级,首层设计疏散人数为1600人,地上二层和三层的设计疏散人数均为1800人,四层及以上设计疏散人数为2000人,则该办公楼第二层疏散楼梯的最小疏散总净宽度不应小于( )m。
A.16 B.18 C.20 D.12
3.某二级耐火等级的展览厅,地上3层,每层建筑面积2500m2,采用自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统保护,每层在建筑两侧均设有安全出口,则该展览厅室内任意一点到最近安
第1页
全出口的直线距离不应大于( )m。
A.10 B.30 C.40 D.50
4.地下线路应急照明的连续供电时间不应小于( )min。
A.30 B.60 C.120 D.180
5.水平高差大和垂直敷设的场所,应采用( )。
A.普通聚氯乙烯电线电缆 B.特种聚氯乙烯电线电缆 C.橡胶电线电缆 D.交联聚氯乙烯电线电缆
6.下列关于细水雾灭火系统组件设置的说法中,正确的是( )。
A.闭式系统应按防护区设置分区控制阀 B.开式系统应按楼层或防火分区设置分区控制阀 C.系统管网的最低点处应设置手动排气阀 D.闭式系统每个分区控制阀后的管网应设置试水阀
7.送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上,当确有困难水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于( )m。
A.3 B.6 C.10
第1页
D.20
8.某建筑高度36m的电视机生产厂房,耐火等级为二级,每层建筑面积3000m2,工作人数为160人,下列关于该厂房楼梯间的说法不正确的是( )。
A.楼梯间应采用防烟楼梯间
B.防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用时,建筑面积不应小于10m2 C.可以采用室外疏散楼梯
D.厂房疏散走道开向前室的门,前室开向防烟楼梯间的门均应采用乙级防火门 9.水喷雾灭火系统保护球罐时,关于水雾喷头布置的说法,错误的是( )。
A.水雾喷头的喷口应朝向球心
B.水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接
C.无防护层的球罐钢支柱和罐体液位计、阀门等处应设水雾喷头保护 D.容积为1200m3的球罐,赤道以上环管之间的距离不应大于3.2m 10.可燃液体地上固定顶罐组的总容积不应大于( )m3。
A.120000 B.600000 C.240000 D.320000
11.泡沫混合液泵应选择特性曲线平缓的离心泵,当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量应为系统设计流量的( )。
A.1.1倍 B.1.5倍 C.2倍 D.2.5倍
12.某高层住宅小区,住宅楼耐火等级为二级,为节省土地资源,开发商将相邻高度相同的住宅楼之间的墙均设为防火墙,屋顶耐火极限均设为1.50h,则两座住宅建筑之间的防火间距( )。
第1页
A.不应小于13m B.不应小于3.5m C.不应小于4m D.不限
13.某甲酚厂房的办公室贴邻该厂房建造,办公室与甲酚厂房之间应采用( )与其他部位分隔。
A.耐火极限不低于3.00h的防火墙 B.耐火极限不低于2.00h的防火隔墙 C.耐火极限不低于3.00h的防火隔墙 D.耐火极限不低于3.00h的防爆墙 14.下列不属于风险评估内容的是( )。
A.风险识别 B.风险分析 C.风险应对 D.风险评价
15.某汽车库总建筑面积为8000m2,该汽车库属于( )汽车库。
A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类
16.某6层建筑,每层划分三个防火分区,建筑内设置湿式自动喷水灭火系统,则该系统应至少设置( )个水流指示器。
A.6 B.12 C.18 D.24
第1页
17.数据中心的组成应根据系统运行特点及设备具体要求确定,宜由主机房、辅助区、支持区、( )等功能区组成。
A.办公区 B.行政管理区 C.档案区 D.值班区
18.下列硝酸类氧化剂物质中,储存火灾危险性与其他选项不一致的是( )。
A.硝酸铜 B.硝酸汞 C.硝酸钴 D.硝酸铵
19.下列有关开式细水雾灭火系统的说法中,错误的是( )。
A.开式系统采用局部应用方式时,保护对象周围的气流速度不宜大于2m/s
B.开式系统采用全淹没应用方式时,防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭
C.开式系统采用全淹没应用方式时,当防护区内的开口不能在系统启动时自动关闭时.宜在该开口部位的上方增设喷头
D.电缆夹层采用细水雾灭火系统保护时宜选择全淹没应用方式的开式系统
20.某综合楼,共10层,一至三层为商场,三层以上为住宅,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,住宅与非住宅相接处上下层开口之间应设置挑出宽度不小于( )m的防火挑檐。
A.0.5 B.0.8 C.1.0 D.1.2
21.某8层民用建筑,标准层建筑面积为1440m2,首层至二层为商店,每个分隔单元为260m2,三层至八层为住宅,室外设计地面标高为±0.000m,屋顶消防水箱间顶板标高为29.0m,
第1页
2020年从资资格考试《消防安全技术实务》每日一练(第8套)