好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电子材料厂 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3.3.3 砷化镓单晶清洗、切割和滚圆工序产生的含砷废液必须集中处理。

9

4. 平板显示用玻璃基板厂

4.1 一般规定

4.1.1 平板显示用玻璃基板厂建设应符合经济规模要求。以玻璃基板尺寸划分,最大成品尺寸在1500mm×1850mm及以下的玻璃基板厂年产能应不低于200万平方米,大于该尺寸的玻璃基板厂年产能应不低于600万平方米。

4.1.2 玻璃基板生产厂房的火灾危险性应为丁类,仅包含裁切及研磨等后加工工序的生产厂房的火灾危险性应为戊类。

4.2 生产设施

4.2.1 玻璃基板厂熔炉区应设置玻璃液意外泄漏收集和冷却装置。 4.2.2 玻璃基板厂熔炉应配备烤窑升温装置及相应的烤窑升温作业操作规程。

4.2.3 玻璃基板厂熔炉应配备冷修时的泄料装置及相应的泄料作业操作规程。

4.2.4 玻璃基板厂熔炉应具备保温、隔热及冷却措施,有人员点检作业的高温区域应采取降温措施。

4.2.5 玻璃基板厂后加工工序的面研磨设备应采取减震、隔震措施。 4.2.6 熔炉等含有贵金属的生产设施在冷修或拆除作业前应制定专项施工组织方案,对贵金属进行管控。

4.3 生产辅助设施

4.3.1 玻璃基板厂的熔炉冷却水系统应连续稳定运行。 4.3.2 玻璃基板厂与熔炉无关的水管严禁穿越熔炉上方。

10

5. 偏光片厂 5.1 一般规定

5.1.1 偏光片厂建设应符合经济规模要求。幅宽在1500mm以下的工厂年产能应不低于600万平方米,幅宽大于该尺寸的工厂年产能应不低于1000万平方米。

5.1.2 偏光片生产厂房的火灾危险性类别应为丙类。其中涂布液混合间应采取防火防爆分隔措施与其它区域隔开,其建筑面积应不超过本层生产区建筑面积的5%。

5.2 生产设施

5.2.1 偏光片涂布作业装置应具备排风功能,其排风能力应确保排风管道内甲乙类有机溶剂的浓度低于其爆炸下限的5%;该排风机应与涂布供液系统连锁,一旦排风机出现故障应立即停止涂布液供应。 5.2.2 偏光片烘干设备应保持连续、稳定的负压运行状态,其工艺排风系统应与涂布系统连锁,一旦排风系统出现故障涂布系统应立即停止涂布作业。

5.3 辅助设施

5.3.1 偏光片涂布液混合间应采取通风措施,该房间内空气不应循环使用。

5.3.2 偏光片涂布装置所在房间应采取通风措施,该房间内空气不应循环使用。

11

6. 光纤光缆厂 6.1 一般规定

6.1.1 光纤光缆厂的建设应符合经济规模要求。通信光纤厂的年产能不应低于1000万芯公里,光缆厂的产能年产能不应低于100万芯公里。

6.1.2 光纤生产厂房的火灾危险性类别应为丁类,其防火分区设定应符合下列规定:

1 防火分区应按工艺布置设定,防火分区面积不限。 2 计算防火分区面积时,拉丝间按单层面积计算。 3 工作平台应与拉丝间疏散楼梯相通。

6.1.3 光纤生产厂房应设置自动喷水灭火系统、消火栓系统和火灾报警系统。

6.1.4 光缆生产的火灾危险性类别应为戊类。

6.2 生产设施

6.2.1 光纤工厂拉丝间高度大于24m时,应増设从拉丝间工作平台直通厂房较矮部分屋面的室外疏散通路。

6.2.2 光纤着色、光纤并带、光纤成束间及光缆护套挤制车间等产生废气的工序应设强排风设施。

6.2.3 光纤二次套塑及光缆护套生产线的冷却水循环系统应连续稳定运行。

6.3 生产辅助设施

6.3.1 海底光缆贮存池及爬梯应设防护设施。

12

6.3.2 光缆生产厂室外地面应采用水泥混凝土地面,不应采用普通沥青地面。

13

电子材料厂 - 图文