好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2019

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2019

3 混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进行分层浇筑,每层厚度不得大于400mm。

4 当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性时,应符合相应材质结构设计规范的规定。 5.1.3 模板设计应包括下列内容:

1 根据混凝土施工工艺和季节性施工措施,确定其构造和所承受荷载; 2 绘制配板设计图、支撑设计布置图、细部构造和异形模板大样图; 3 按模板承受荷载的最不利组合对模板进行验算; 4 制定模板安装及拆除的程序和方法;

5 编制模板及配件的规格、数量汇总表和周转使用计划; 6 编制模板施工安全、防火技术措施及设计、施工说明书。

5.1.4 模板中的钢构件设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定,其截面塑性发展系数应取1.0。组合钢模板、大模板、滑升模板等的设计尚应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》GB 50214《滑动模板工程技术规范》GB 50113的相应规定。

5.1.5 模板中的木构件设计应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定,其中受压立杆应满足计算要求,且其梢径不得小于80mm。 5.1.6 模板结构构件的长细比应符合下列规定:

1 受压构件长细比:支架立柱及桁架,不应大于150;拉条、缀条、斜撑等连系构件,不应大于200;

2 受压构件长细比:钢杆件,不应大于350;木杆件,不应大于250。 5.1.7 用扣件式钢管脚手架作支架立柱时,应符合下列规定:

1 连接扣件和钢管立杆底座应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定;

2 承重的支架柱,其荷载应直接作用于立杆的轴线上,严禁承受偏心荷载,并应按单立杆轴心受压计算;钢管的初始弯曲率不得大于1/1000,其壁厚应按实际检查结果计算;

3 当露天支架立柱为群柱架时,高宽比不应大于5;当高宽比大于5时,必须加设抛撑或缆风绳,保证宽度方向的稳定。

5.1.8 用门式钢管脚手架作支架立柱时,应符合下列规定:

1 几种门架混合使用时,必须取支承力最小的门架作为设计依据;

2 荷载宜直接作用在门架两边立杆的轴线上,必要时可设横梁将荷载传于两立杆顶端,且应按单榀门架进行承力计算;

3 门架结构在相邻两榀之间应设工具式交叉支撑,使用的交叉支撑线刚度必须满足下式要求:

式中 Ib——剪刀撑的截面惯性矩;

Lb——剪刀撑的压曲长度;

Ib?0.03ILbh0 (5.1.8)

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2019

I——门架的截面惯性矩; ho——门架立杆高度。

4 当门架使用可调支座时,调节螺杆伸出长度不得大于150mm;

5 当露天门架支架立柱为群柱架时,高宽比不应大于5;当高宽比大于5时,必须使用绳,保证宽度方向的稳定。

5.1.9 遇有下列情况时,水平支承梁的设计应采取防倾倒措施,不得取消或改动销紧装置的作用,且应符合下列规定:

1 水平支承如倾斜或由倾斜的托板支承以及偏心荷载情况存在时; 2 梁由多杆件组成;

3 当梁的高宽比大于2.5时,水平支承梁的底面严禁支承在50mm宽的单托板面上;

4 水平支承梁的高宽比大于2.5时,应避免承受集中荷载。

5.1.10 当采用卷扬机和钢丝绳牵拉进行爬模设计时,其支承架和锚固装置的设计能力,应为总牵引力的3~5倍。

5.1.11 烟囱、水塔和其他高大构筑物的模板工程,应根据其特点进行专项设计,制定专项施工安全措施。

5.2 现浇混凝土模板计算5.2.1 面板可按简支跨计算,应验算跨中和悬臂端的最. 不利抗弯强度和挠度,并应符合下列规定:

1 抗弯强度计算

1)钢面板抗弯强度应按下式计算: ??Mmax?f (5.2.1-1) Wn式中 Mmax——最不利弯矩设计值,取均布荷载与集中荷载分别作用时计算结果的

大值;

Wn——净截面抵抗矩,按本规范表5.2.1-1或表5.2.1-2查取;

f——钢材的抗弯强度设计值,应按本规范附录A的表A.1.1-1或表A.2.1-1的规定

采用。

2)木面板抗弯强度应按下式计算: ?m?Mmax?fm (5.2.1-2) Wm式中 Wm——木板毛截面抵抗矩;

fm——木材抗弯强度设计值,按本规范附录A表A.3.1-3、表A.3.1-4和表A.3.1-5

的规定采用。

表5.2.1-1 组合钢模板2.3mm厚面板力学性能 模板宽截面积 度 A 2(mm) (mm) 300 中性轴 位置 Y0 (mm) X轴截面 截面最小惯性矩 抵抗矩 Ix Wx 43(cm) (cm) 截面简图 1080 11.1 27.91 6.36 (978) (10.0) (26.39) (5.86) x300(250)δ=2.8δ=2.3yOx55《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2019

250 200 150 100 965 12.3 26.62 6.23 (863) (11.1) (25.38) (5.78) 702 10.6 17.63 3.97 (639) (9.5) (16.62) (3.65) 587 12.5 16.40 (524) (11.3) (15.64) 472 15.3 14.54 (409) (14.2) (14.11) 3.86 (3.58) x3.66 (3.46) yO 200(150,100)55xδ=2.3注:1 括号内数据为净截面;

2 表中各种宽度的模板,其长度规格有:1.5m、1.2m、0.9m、0.75m、0.6m和0.45m;高度

全为55mm。

3)胶合板面板抗弯强度应按下式计算: ?j?Mmax?fjm (5.2.1-3) Wj式中 Wj ——胶合板毛截面抵抗矩;

fjm——胶合板的抗弯强度设计值,应按本规范附录A的表A.5.1~A.5.3采用。

表5.2.1-2 组合钢模板2.5mm厚面板力学性能 模板宽度 (mm) 300 250 200 150 100 截面积 A (mm) 114.4 101.9 76.3 (69.4) 63.8 (56.9) 51.3 (44.4) 2中性轴 X轴截面 截面最小 位置 Y0 (mm) 10.7 11.9 10.7 12.6 (11.4) 15.3 (14.3) 惯性矩 Ix (cm) 28.59 27.33 19.06 17.71 4抵抗矩 Wx (cm) 6.45 6.34 4.3 4.18 yO截 面 简 图 3 yO300(250)δ=2.5δ=2.555(104.0) (9.6) (26.97) (5.94) (91.5) (10.7) (25.93) (5.86) xx (9.6) (17.93) (3.96) 200(150,100)(16.91) (3.88) x15.72 3.96 (15.25) (3.75) δ=2.5 注: 1 括号内数据为净截面;

2 表中各种宽度的模板,其长度规格有:1.5m、1.2m、0.9m、0.75m、0.6m和0.45m;

高度全为55mm。

2 挠度应按下列公式进行验算:

4 v?5qgL?[v] (5.2.1-4)

384EIx35qgL4PL或 v???[v] (5.2.1-5)

384EIx48EIx55x《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2019

式中 qg——恒荷载均布线荷载标准值; P——集中荷载标准值; E——弹性模量; lx——截面惯性矩; L——面板计算跨度;

[?]——容许挠度。钢模板应按本规范表4.4.2采用;木和胶合板面板应按本规范第4.4.1条采用。

5.2.2 支承楞梁计算时,次楞一般为2跨以上连续楞梁,可按本规范附录C计算,当跨度不等时,应按不等跨度连续楞梁或悬臂楞梁设计;主楞可根据实际情况按连续梁、简支梁或悬臂梁设计;同时次、主楞梁均应进行最不利抗弯强度与挠度计算,并应符合下列规定:

1 次、主楞梁抗弯强度计算

1)次、主钢楞梁抗弯强度应按下式计算: ??Mmax?fW (5.2.2-1)

式中 Mmax——最不利弯矩设计值。应从均布荷载产生的弯矩设计值M1、均布荷载与集

中荷载产生的弯矩设计值M2和悬臂端产生的弯矩设计值M3三者中,选取计算结果较大者;

W —— 截面抵抗矩,按本规范表5.2.2-1查用;

f—— 钢材抗弯强度设计值,按本规范附录A的表A.1.1-1或表A.2.1-1采用。 2)次、主铝合金楞梁抗弯强度应按下式计算:

Mmax?fm (5.2.2-2) ??W式中

fm——铝合金抗弯强度设计值,按本规范附录A的表A.4.1采用。

3)次、主木楞梁抗弯强度应按下式计算:

Mmax?fm (5.2.2-3) ??W

fm——木材搞弯强度设计值,按本规范附录A的表A.3.1-3、表A.3.1-4及表

A.3.1-5的规定采用。

4)次、主钢桁架梁计算应按下列步骤进行: ①钢桁架应优先选用角钢、扁钢和圆钢筋制成:

②正确确定计算简图(见图5.2.2-1、5.2.2-2、5.2.2-3);

表5.2.2 各种型钢钢楞和木楞力学性能

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2019

规 格 (mm) 扁钢 角钢 -70×5 L75×25×3.0 L80×35×3.0 ф48×3.0 钢管 ф48×3.5 ф51×3.5 矩形 钢管 薄壁 冷弯 槽钢 □60×40×2.5 □80×40×2.0 □100×50×3.0 [80×40×3.0 [100×50×3.0 截面积A (mm) 350 291 330 424 489 522 457 452 864 450 570 508 658 1024 5000 5400 6400 10000 2重量 (N/m) 27.5 22.8 25.9 33.3 38.4 41.0 35.9 35.5 67.8 35.3 44.7 39.9 51.6 80.4 30.0 32.4 38.4 60.0 截面惯性 截面最小 矩Ix (cm) 14.29 17.17 22.49 10.78 12.19 14.81 21.88 37.13 112.12 43.92 88.52 48.92 100.28 101.30 416.67 364.50 341.33 833.33 4抵抗矩Wx (cm) 4.08 3.76 4.17 4.49 5.08 5.81 7.29 9.28 22.42 10.98 12.20 12.23 20.06 25.30 83.33 81.00 85.33 166.67 2内卷边 [80×40×15×3.0 槽钢 [100×50×20×3.0 槽钢 [80×43×5.0 50×100 矩形 60×90 木楞 80×80 100×100 ③分析和准确求出节点集中荷载P值; ④求解桁架各杆件的内力;

⑤选择截面交应按下列公式核验杆件内力:

N?f (5.2.2-4)

AN?f (5.2.2-5)

压杆 ???A拉杆 ??式中 N ——轴向拉力或轴心压力;

A ——杆件截面面积;

? ——轴心受压杆件稳定系数,根据长细比(?)值查本规范附录D,其中l为杆

件计算跨度;i为杆件回转半径;

f ——钢材抗拉、抗压强度设计值。按本规范附录A表

A.1.1-1或表A.2.1-1采用。

0.5PPPP0.5P2502502502502P2P250

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2019