监C-07 编 号
上海元坤塑胶新建厂房
工程质量评估报告
四 车 间
地基与基础分部 工程
工程名称:上海元坤塑胶有限公司新建厂房 建设单位:上海元坤塑胶有限公司 施工单位:上海五鑫建筑有限公司 设计单位:上海都市建筑设计有限公司 监理单位: 上海智达工程顾问有限公司 总监理工程师: 日期:2007年 月 日
一、 工程项目概况:
本工程位于上海市南汇区老港化工工业园区内,工程南靠拱极 路,西靠白龙港(海潮路),东侧为港西路,北侧为邻居厂房。
1、 建设单位:上海元坤塑胶有限公司 2、 承包单位:上海五鑫建筑有限公司 3、 设计单位:上海都市建筑设计有限公司 4、 勘察单位:上海豪斯岩石工程勘察有限公司 5、 监理单位:上海智达工程顾问有限公司
6、 工程总投资:人民币890万元(土建)计划工期300天(晴
天) 四车间为一层,其中局部非生产用房为三层(包括夹层),框架结构,建筑面积为6558㎡。工程设计建筑耐用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水为二级,抗震设防烈度为七度。
本工程设计标高±0.000相当于地质勘探报告中假定绝对标高4.45M,室内外高差0.15M。基础标高为-1.70M,基础素砼0.10M,采用商品砼标号为C15。基础独立柱,条形基础联系梁采用商品砼C30,钢筋采用(ф)HP235热轧钢筋,(ф)HR335热轧钢筋。
±0.000以下基础墙体材料为蒸压灰砂砖,规格240×115×53,采用Mb10水泥砂浆砌筑。墙体防潮层(结构梁替代处除外均做20厚1:2防水水泥砂浆),防潮层顶标高-0.060M。 二、 施工简述:
本工程于2007年6月6日正式开工挖土,基础混凝土采用外购商品混凝土,素砼标号C15,独立基础,地下联系梁砼标号C30,施工时用插入式振动棒人工振捣。回填土采用机械回填土,机械夯实。
本工程施工时间为 6 月 6 日-- 7 月 15 日,施工期间安全无事故。
三、 工程质量评估依据:
1、工程建设委托监理合同。 2、工程施工承包合同。
3、业主提供的施工图及《 岩土工程勘察报告》 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)
8、国家及上海市建设行政主管部门相关标准、规范、规程及规定。 四、质量控制资料核查情况:
质量控制资料核查如下:
1、施工组织设计及专项施工方案。 9 份 符合要求 2、图纸会审、设计变更、洽商记录。 1 份 符合要求 3、工程定位测量,放线记录。 1 份 符合要求 4、原材料出厂合格证书及进场检验报告。 15 份 符合要求 5、施工试验报告及见证检测报告。 15 份 符合要求 6、隐蔽工程验收记录。 4 份 符合要求
7、施工记录。 1 份 符合要求 8、预制构件,预拌混凝土合格证。 2 份 符合要求 9、分项,子分部质量验收记录。 7 份 符合要求 经核查除预拌混凝土及砂浆,混凝土试块强度待报验收外,地基与基础分部工程质量控制资料完整。 五、施工质量评述:
四车间基础为独立基础加基础联系梁,地下填充墙为240×115×53蒸压灰砂砖,用Mb10水泥砂浆砌筑。根据施工过程现场的跟踪监理,对施工质量评述如下:
1、 土方工程。 四车间基础定位正确,土方开挖的顺序方法与设计工
况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。基层水平度,开挖坡度,基础标高符合设计与规范要求,开挖后并积极排水。 2、 模板工程。
基础柱子,梁,独立基础的模板位置,尺寸符合设计要求。
现浇基础模板安装的偏差符合规范要求。模板与混凝土的接触面清理较干净。模板的接缝较为严密,没有出现漏浆现象。浇混凝土前,施工方浇水冲洗模板内的细小异物,并事先把杂物清理干净。
模板承受力,刚度与稳定性都符合施工技术方案要求,
施工中没出现爆模等现象。
模板的拆除按规范进行,拆模时,混凝土强度达到规范要求,表面及棱角未受损伤。
模板工程分项工程评定为合格。
3、 钢筋工程。
钢筋的品种、数量、规格、尺寸符合设计要求。钢筋送区质检站检测,抗拉强度与屈服强度及化学成分的检测都符合设计规范要求。
新进的钢筋平直,无损伤,表面无裂缝,油污和片状老锈等现象。
钢筋的搭接位置,搭接长度,纵向受力钢筋基本上直接采用无接头钢筋,非受力钢筋的搭接长度按设计要求施工。梁,柱的纵向受力区箍筋的加密区控制在不大于100mm。钢筋安装时受力钢筋的品种、级别、规格、数量及钢筋保护层都符合设计要求,并按要求进行隐蔽工程验收。 4、 混凝土工程。
独立基础,联系梁,柱,混凝土浇筑时采用商品混凝土,使用原材料混凝土配合比计量,搅拌,运输都符合要求。进场经检查配合比报告,送货单及塌落度检查符合要求。混凝土所用的粗细骨料的质量符合要求,混凝土的强度等级符合设计要求。混凝土的试块都采用随机抽取,试块的留置数量符合规范要求。