好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

架线作业指导书讲解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西藏林芝瑞森电力咨询有限公司 导线架设作业指导书

h B A f B1 a A1 θ L1 L 档内观测弧垂 图8-3

θ=tg-1[(±h/L-4f/L+8fL1/L2)+4f/L√4L12/L2+a/f+L1/L(±h/f-4)] 验算检查弧垂时测出θ角,按下式求出f值 f=1/4[√a+L1·tgθ+√a-(L-L1)tgθ±h]2

个别杆塔位观测弧垂受地形限制时,可采用档外观测法。 7 导地线紧线技术要求

(1)孤立档挂线时的过牵引力不得大于0.1米;

(2)导地线弧垂允许偏差:导线弧垂与设计值允许偏差不超过±2.0%;导地线相间弧垂允许偏差240mm;

(3)直线塔在张力放线时可进行导地线的锚线作业,锚线对地夹角不大于20度;

(4)耐张杆塔的导、地线横担前后片均设有施工用孔,但只允许前后片同时使用;

(5)耐张杆塔可作操作直线杆塔或锚杆塔使用,但必须打好临时拉线,临时拉线对地夹角不大于45度,其方向与导线、地线方向一致,临时拉线平衡导线、地线张力的30%;

6

西藏林芝瑞森电力咨询有限公司 导线架设作业指导书

(6)紧线牵引绳、锚线对地夹角不得大于20度; (7)地线宜超前一个耐张段架设。

8 、附件安装

8.1 绝缘子串各种金具螺栓穿向规定

(1) 悬垂串:悬垂串上的螺栓及穿钉横线路者,两边相由内向外穿,中相由左向右穿;顺线路方向者由小号侧向大号侧穿;悬垂线夹螺栓对穿(由线束外侧向内侧穿);开口销穿向垂直方向统一规定由上向下,顺线路统一规定由小号侧向大号侧,开口角度60-90度。

(2) 耐张串:双串耐张串上螺栓及穿钉垂直方向由上向下,横线路方向对穿;门架耐张串上螺栓及穿钉垂直方向由上向下,横线路方向边相由内向外,中相由左向右;地线耐张串垂直方向由上向下,横线路方向由内向外;开口销穿向垂直方向统一规定由上向下,顺线路统一规定由小号侧向大号侧,开口角度60-90度。 8.2 绝缘子大口方向 (1) 悬垂串碗头挂板大口

悬垂绝缘子大口及碗头挂板大口两边相朝向塔身侧,中相朝向线路左侧。 (2) 耐张串及碗头挂板大口

耐张绝缘子大口双串耐张串都朝上;双串耐张串上碗头挂板大口朝内(即弹簧销由线束外侧向内侧对穿)。 8.3 悬垂线夹的安装

安装前绝缘子串应是垂直状态,找出线夹位置的中心点,在导线上划印。利用导链把导线吊起,取下放线滑车。导地线应缠绕铝包带衬垫,铝包带缠绕

7

西藏林芝瑞森电力咨询有限公司 导线架设作业指导书

方向与外层铝股方向一致,并使铝包带两端露出线夹口不超过10mm,下一圈铝包带应紧搭在上一圈铝包带半圈上,其端头应回夹于线夹内压住。悬垂线夹安装后,悬垂绝缘子串应垂直地面,个别情况下,其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过5°,最大偏移值不应超过200mm。 8.4 防振锤的安装

(1) 防振锤的安装距离:安装距离见《杆塔明细表》。当需安装第二、三只防振锤时,采用等距离安装。

(2) 量取方法:直线塔导、地线防振锤从悬垂线夹出口处至防振锤夹板中心;耐张塔从耐张线夹出口至防振锤夹板中心。 (3) 防振锤安装数量

导地线防振锤安装个数按《杆塔明细表》中的数量安装或参照下表:

档距(m) 线型 一个 JL/G1A-185/30 两个 611 三个 520-880 1×7-9.0-1270-B(GJ-50) 540-611 (4) 防振锤螺栓穿向规定: 导地线防振锤螺栓应由内向外穿。

(5) 防振锤安装距离偏差:防振锤安装应与地面垂直,其安装距离偏差不小于±24mm,固定防振锤的螺栓应拧紧; 8.5 耐张塔跳线安装

跳线安装后对任何接地部位的距离不得小于1.145m;

安装后的跳线应呈悬链状自然下垂,不得有扭曲或刚性变形。

8

西藏林芝瑞森电力咨询有限公司 导线架设作业指导书

跳线引流板与耐张线夹连接时应涂刷导电脂;

9 交叉跨越测量

附件安装工作完成后应及时对危险点(边线或风偏点)、交叉跨越点进行测量,主要测量导线对地距离及对跨越电力线、通讯线的垂直距离和交叉角,若不满足要求应及时和项目部与设计单位联系,以便妥善处理。 导线对地及交叉跨越最小净空距离

序号 被交叉跨越物名称 1 2 3 6 7 8 9 居民区 非居民区 交通困难步行可以到达的山坡 公路 110KV及以下电力线路 弱电线路 铁路 最小距离(m) 7.0 6.0 5.0 7.0 3.0 3.0 12.0 10 架线质量要求及保证措施

10.1 绝缘子串组装质量要求

(1)用于本工程的各种绝缘子、金具到货后应进行严格的外观质量检查,并按设计图纸要求的型号、规格、数量进行试组装,合格后才能发往施工现场;

(2)绝缘子外观检查:绝缘子在运输过程中容易造成挤压、碰伤或裂纹现象,因此,到货后或使用中应检查瓷质绝缘子的瓷质部分和复合绝缘子的伞裙部位,有无损坏或裂纹现象,铁帽和铁脚有无弯曲、裂纹、松动和沙眼,

9

西藏林芝瑞森电力咨询有限公司 导线架设作业指导书

发现类似缺陷时严禁使用。绝缘子表面如有脏污时,应擦拭干净; (3)绝缘子绝缘性能检查:用不低于5000V的兆欧表对绝缘子逐个进行绝缘测定,在干燥情况下,其绝缘电阻不小于500MΩ,否则严禁使用。安装时应检查碗头、球头与R型或W型弹簧销子之间的间隙配合;

(4)金具检查:使用的金具应做规格型号及外观质量检查,如金具规格尺寸不符合设计图纸者严禁使用。同时检查金具的零部件是否有损坏、裂纹、脱锌等缺陷,有上述情况者严禁使用; 10.2 导、地线外观质量检查

导、地线外观质量及包装检查:导、地线线盘应牢固、完整、无损,线材绞合应紧密均匀一致,不得有缺股、断股、跳股或松股现象;线材最外一层与线盘侧板边缘的距离应不小于30mm,外层线应有良好的保护措施;铝线股表面应光洁平滑,不得有钉伤、压伤或磨损的痕迹; 放线时对有接头的单股铝丝应做明显标记;检查盘线上的标签内容是否齐全,如制造厂家、导地线型号及规格、线长、毛重及净重、制造日期以及标准编号等,对存在质量问题的导地线应按规定和厂家妥善解决。

10.3 导、地线布线和压接时要特别注意导地线不允许有接头档。另外放线时还要注意布线的准确性,确保紧线后各类管之间的距离符合要求规定,如果由于放线原因需要增加接续管时,还应遵守“在一个档距内每根导线或地线上只允许有一个接续管和一个补修管”的原则。 10.4 防止导线磨损措施

防止导线损伤是提高送电线路工程质量的关键环节,有效地保护导线可以减轻线路运行中的电晕损失及对无线电系统的干扰,可以保证线路安全经

10

架线作业指导书讲解

西藏林芝瑞森电力咨询有限公司导线架设作业指导书hBAfB1a
推荐度: