2.建设项目周围环境现状

2.1建设项目所在地的环境现状

建设项目北侧隔光海路为临街公建,东北侧为66KV变电所,东侧隔长兴路为空地(规划为物流仓储用地),西侧及南侧均为空地(规划为二类工业用地及道路与交通设施用地),本项目周边环境敏感点为东北侧约4.2km的长岭村居民区(现有居民约50户,拟搬迁,规划为工业区)及西北侧约1km的长兴岛海滨森林公园(属省级森林公园)。

2.2建设项目环境影响评价范围

2.2.1大气评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的评价级别计算方法,本项目Pmax和D10%计算结果,确定本次扩建项目环境空气评价计算工作等级为二级。评价范围确定为:以厂区几何中心为中心,边长为10.6km的矩形范围内。

2.2.2地下水评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016),本项目属于Ⅲ类项目,所处区域地下水环境敏感程度为不敏感,故本项目地下水环境影响评价工作等级为三级,评价范围为6km2。

2.2.3声评价等级及范围

本项目所在功能区属于工业区环境噪声3类区,项目建设前后周边声环境维持原有水平。根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.3-2009)中的相关规定,确定声环境影响评价等级为三级,评价范围控制在厂界外1m处。

2.2.4环境风险评价等级及范围

本项目所涉及的化学品为矿热炉气、热煤气、柴油等,依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)判别,本项目属于不重大危险源,因此根据《建

6

设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)划分原则,确定本次风险评价等级为二级。评价范围是以厂区几何中心为中心的3km半径范围内。

7

3.环境影响预测及拟采取的主要措施

3.1主要污染物概况

本项目建成达规模生产后,企业污染物排放情况详见表3.1。

表3.1 企业污染物排放总量统计表 单位:t/a 污染物类型 污染物名称 颗粒物 其中 大气污染物 镍及其化合物 铬及其化合物 氟化物 氮氧化物 二氧化硫 甲醛 苯酚 水污染物 水量 除尘器收尘 脱硫沉渣 干矿渣 一般工业固体废物 废耐火材料 氧化铁皮 含氧化铁泥浆 离心渣球 岩棉碎边 生活垃圾 危险废物 生活垃圾 切削液 废磨削油 废机油 产生量(t/a) 30043.49 21.48 1.16 32.29 1174.4 3295 5.67 2.33 8736 27967.9 4872.4 949556 6600 1250 3000 360 2040 39.6 2 2 2 排放量(t/a) 260.46 1.58 0.035 0.94 822.1 659 1.7 0.7 0 0 4872.4 927556 6600 1250 3000 360 2040 39.6 0 0 0 3.2环境保护目标

根据项目所在区域的周围环境情况,确定本项目保护目标具体见表3.2。

表3.2 本项目保护目标统计表 敏感目标 类别 居民区 森林公园 敏感目标名称 长岭村(拟搬迁) 长兴岛海滨森林公园 相对区域 方位 东北侧 西北侧 与本项目 最近距离(km) 4.2 1.2 规模 50户 -- 影响 类别 大气 大气 风险 8

3.3环境影响预测结果

3.3.1大气环境影响预测结果

本次环评选取PM10、SO2、NO2、镍及其化合物、铬、氟化物、甲醛、苯酚作为大气环境影响预测因子,预测结果表明,在正常工况下,预测因子扩散至各预测点及评价区域的最大一次落地浓度叠加值均低于相应的质量标准。在非正常工况下,各污染物区域最大小时落地浓度预测值相较于正常工况均由明显增大,其中甲醛及苯酚存在超标现象。因此,建设单位必须对脱硫塔、除尘器、吸收塔等废气治理设备加强管理,确保各设备净化效率达到设计水平,避免非正常工况的发生。

3.3.2噪声环境影响预测结果

本项目主要噪声源为生产设备、引风机、泵、空压机等,采取综合隔声降噪措施后,经预测,传至厂界预测点处,昼间、夜间噪声预测值均满足相应的标准。

3.3.3地下水预测结论

经过地下水环境影响识别,本项目法兰车间沉淀池为地下式建造,存在一定的隐蔽性,是地下水污染的高风险源。

正常工况下,本项目各地下构筑物采用玻璃钢重型防腐措施,防渗等级均按中华人民共和国建设部 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)所规定的一级防渗等级考虑,不允许渗水,结构表面无湿渍。施工过程严格按照技术规范进行施工,则污水处理站不能出现渗漏,污染物不会渗入地下水,不会对区域地下水环境产生影响。

非正常工况下,若地下工程的施工缝、穿墙管(盒)、预埋件、桩头等细部构造,防水措施不到位,发生污染物跑冒滴漏,有少量污染物通过漏点,逐步渗入土壤并进入地下含水层。

由预测结果可知,项目沉淀池发生渗漏进入地下水,在泄露100d后,厂界处地下水质量未超标。如果企业能及时监控地下水水质变化情况,可及时修补渗漏的冲渣池,可将污染控制在厂区范围内,渗漏污染物伴随地下水的稀释作用,随时间污染物浓度会逐渐降低。

9

3.3.4土壤影响结论

本项目在正常工况及措施到位的情况下,通过模型预测,项目运行50a,大气污染物中镍、铬对于周边区域土壤累积量能够满足土壤三级标准的要求。

3.3.5固废影响结论

落实本评价中提出的各项固废处置措施后,本项目投产后产生的各类工业固废和生活垃圾均可得到有效处理或处置,不会对周边环境产生不良影响。

3.4污染防治措施

3.4.1废气

各生产废气均经除尘、脱硫或喷淋吸收等净化后,通过烟囱或排气筒有组织达标排放。

3.4.2废水

本项目生产废水及生活污水均经处理后回用于生产,不排放。

3.4.3固废

矿渣等一般工业固废外售综合利用,废切削液等危险废物存于厂区内危废暂存间内,委托有资质的部门进行无害化处理。

项目营运后,危险废弃物主要为OSBP蒸馏釜残等,建设单位计划将其集中收集后,委托有资质的部门进行无害化处理。

3.4.4噪声

营运期噪声的治理,采取选择低噪声设备、合理布局,进行隔声、消声、减振等措施,生产噪声传播至厂界处满足相应标准要求。

3.5环境风险分析

本项目属于不重大危险源,最大可信事故不会对周边居民产生严重不利影响。建设单位应采取有效的风险防范措施,为在发生环境事故时能做到迅速、有效的应对,建设单位应根据企业特点编制完备的突发环境事件应急预案。