端子箱及检修电源箱检修策略前 言
为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修通用管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。
本细则是依据《国家电网公司变电评价通用管理规定》编制的第50分册《端子箱检修策略》,适用于35kV及以上变电站端子箱。
本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:**、**。 本细则主要起草人:**、**。
端子箱及检修电源箱检修策略
序号 一、本体 1 2 3 标志 防护等级 运行编号 出厂铭牌 箱体外壳 外观 密封 4 箱门 门锁 接地 箱体接地 标志 5 接地 等电位接地网 6 7 呼吸孔 基座 端子箱、检修电源箱箱体、外壳(材质、密封),支架强度、箱体厚度、防护等级不满足运行要求。 运行编号标志不正确、不清晰 设备出厂铭牌不齐全、不清晰 箱体外壳油漆、喷塑层破损或运行大于10年 箱门变形,开闭及联锁不灵活。 密封不良,密封圈或其他压紧防水阻燃材料老化、脱落。 门锁开启不灵活或损坏不能锁紧 未使用多芯软铜导线与箱体相连或断裂。截面不应更换;新设备要求返厂整改 完善运行编号,使用统一标签标志清楚 完善设备铭牌 不满足要求时,重新喷涂或更换 必要时更换 评价项目 实际状态 检修策略 2小于4mm,应使用M4以上的螺栓紧固,线头进行补接 要求压接,接地导线预留长度要方便门的开启。 箱体未与主接地网连接或未设置接地排 完善接地 接地处没有明显的接地符号 完善标签 在就地端子箱处,应使用截面不小于100 mm的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。 防尘滤网破损或未定期清洗。 倾斜、开裂、沉降 2不满足要求时,更改就地接地方式 定期清洗、更换 根据现场情况进行改造或更换 序号 8 二、端子排及电缆 1 评价项目 声音 接线布局 标志 外观 端子排分组隔板 端子排 箱内有异常音响 实际状态 检修策略 根据现场情况处理。 更改接线方式重新整理,必要时更换端子箱 补充模糊或缺失的端子号牌,在端子排两侧安装相同的端子序号牌 更换端子排 加装绝缘隔板,必要时更换端子排 布置不规范,走线不整齐,电缆芯外露、接线凌乱、有短路接地隐患 端子排标示不清,存在端子排号牌缺失或错误。 有烧焦痕迹、绝缘下降 端子排正、负电源之间,以及正电源与分、合闸回路之间未以空端子或绝缘隔板隔开 不同截面的两根导线接在同一端子上;同一端子上的导线超过两根 端子二次接线裸露部分大于5mm 端子接触不良、有松动、打火、烧焦现象或痕迹。 现场端子箱交、直流混装,交、直流接线出现在同一段端子排上 电缆标志不正确、不清晰 2 端子接线 二次线 接触情况 防止接地、短路措施 标志 外观 电缆截面 3 电缆 敷设方式 备用电缆芯 电缆屏蔽接地 防火封堵 将不同截面的两根导线分别接在不同的端子上,将同一端子上多出的导线接到其他端子上 改进线缆接线工艺,避免出现铜线裸露在外的现象 进行紧固,必要时更换端子 加装端子排隔离片,或调整交、直流端子排位置,避免在同一段,必要时更换 对字迹不清晰及手写的端子号头重新打印更换 检查敷设方式是否满足要求,测试绝缘电阻,完善绝缘层破损、老化,弯头曲率半径不符合要求 防火措施,根据检查情况,必要时更换电缆 对有松动、发热及过载的接头进行处理,必要时更电缆截面不足,红外测温有发热、过载现象 换电缆 箱内电缆走向不满足要求 重新整理走向,必要时更换电缆 按要求整理布局,新电缆备用芯不足应重新敷设电备用电缆芯未按要求绑扎整齐,备用电缆芯不足 缆 电缆屏蔽层未接地 进行接地处理,二次控制电缆应接等电位接地网 未封堵或封堵不严密、封堵材料不符合要求 用防火堵料按要求对电缆缝隙进行密封及封堵。 序号 三、内部元件及装置 评价项目 母线截面 实际状态 母线截面不符合动、热稳定的要求。 不同金属的母线或铜线与电器端子的搭接面,未采取防止电化腐蚀的措施。 小母线、引出线未采取绝缘封包等措施 外壳有缺失、破损 无标志或不正确、不清晰 操作卡涩 转换失灵或接触不良 不正确 不满足运行要求 交、直流空开混用 外壳有缺失、破损 无标志或不正确、不清晰 操作卡涩 熔丝额定电流与回路不符 无标志或不正确、不清晰 外壳有缺失、破损 操作不灵活 接触不良、有烧伤、 过热痕迹 无标志或不正确、不清晰 动作不正确 外壳有缺失、破损 加热器工作不正常 新设备返厂。 新设备返厂。 完善绝缘措施 必要时更换 完善标志 必要时更换 必要时更换 必要时更换 必要时更换 进行更换 必要时更换 完善标志 必要时更换 更换熔丝 完善标志 必要时更换 必要时更换 必要时更换 完善标志 检修策略 1 动力母线 母线搭接面 防止接地、短路措施 外观 标志 操作情况 辅助触点 位置指示 工作电压、 电流 交、直流混用 外观 标志 操作情况 熔丝 标志 外观 操作情况 触点 标志 动作情况 外观 工作情况 2 空气开关 3 熔断器 4 闸刀 箱内继电器 驱潮加热5 6 对动作情况进行调试,必要时更换继电器 重新整定,并进行处理,必要时更换驱潮加热装置