好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

低压开关柜标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

低压开关柜标准

1. 主要技术指标:

低压配电间的开关柜更新选用 MNS氐压抽出式交流金属封闭开关 设备,其技术参数和性能应符合以下技术指标:

3.1

环境条件

1) 温度:一 10C ?+40 Co 2) 日温海拔高度:viooom户内安装。 3) 环境差: 25C。 4) 年平均温度: +30C。 5) 相对湿度:W 95%, (+25 C) o 6) 地震烈度:W 8度。 3.2

运行条件

1) 工作电压: 380V±10%o 2) 工作频率: 50Hz±5%o 3) 接地系统: TN-Co 3.3

开关柜技术要求

3.3.1 设备规范

1) 名称: 400V 低压开关柜 2) 型式: MNS 型抽屉式 3.3.2 电气规范 1) 额定电压: 380V 2) 最高工作电压: 440V 3) 额定频率: 50HZ 4) 额定绝缘电压: 660V 5) 额定电流:水平母线 (铜质)

2000A

垂直母线 (铜质) 由各回路工作电流确定,截面不

低于 100m2

1 / 7

低压开关柜标准

6) 工频试验电压:主电路 2500V/1min

辅助电路 2000V/1min

7) 额定短时耐受电流:水平母线:80 kA (1s有效值)

垂直母线: 50kA(1s 有效值 ) 中性母线: 48kA(1s 有效值 )。

8) 额定峰值耐受电流:水平母线: 176kA

垂直母线: 105kA

9) 防护等级:外壳的防护等级不低于 IP40 3.3.3 开关柜结构及性能要求

1) 设备的框架和外壳应有足够的刚度和强度, 外壳及各功能单元

之间的隔板采用覆铝锌钢板或优质冷轧钢板

(厚3》2mm)经静电

粉末喷涂处理,除应满足内部元器件的安装要求外,还应能承受 设备内外电路短路时的电动力和热效应,不因设备搬运、吊装、 运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏。开关柜颜 色采用浅驼色。

2) 开关柜应设置各自独立的功能单元小室、 电缆室和母线室。 柜

内全分隔,功能单元小室小室、电缆室和母线室之间的隔板均做 到无卤素、阻燃、自熄灭,整柜全封闭,防护等级达

IP40。

3) 抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上应有“移动位置” 、“试验位 置”、 “分

断位置 ”、“连接位置 ”、“分离位置 ”几种确定的位置,对 每一个位置均应有明显的对应标志。

4) 抽屉式开关柜的抽屉单元应有合适的导轨、止挡器和指示器, 以使抽屉单元

能容易地抽出和插入,在各位置均能精确定位和指 示,便于运行人员确认和操作。抽屉单元框架在任何时候均应通 过柜体可靠接地。

5) 抽屉单元一次插头应是弹性的指型插头, 表面镀银, 保证抽出 部分与柜体

之间存在允许位置偏差时能保持良好的电接触。

6) 抽屉单元的活门采用 SMC 阻燃绝缘板制成。活门应能随抽出 部件插入、

2 / 7

低压开关柜标准

抽出自动打开和关闭。开关柜检修时,活门的联锁可 以解除,除检修外,任何情况下都应防止带电静触头外露。

7) 抽屉单元的抽出部件应设置机械联锁,在 “连接位置 ”、 “试验 位置 ”

才允许断路器或接触器合闸和跳闸, 当断路器或接触器处于 合闸位置,应防止抽出部件移至 “连接位置 ”或从“连接位置 ”移出。

8) 为防止误操作,抽出式部件采用挂锁或其他闭锁方式。

9) 抽屉或固定分隔单元应按标准模数设计, 尺寸相同的单元, 抽 出部件应能

互换。除母线故障外,开关柜任何一个抽屉或任何一 个固定分隔间隔故障,不能影响其他抽屉或固定分隔间隔的正常 运行。

10) 抽屉单元二次插头应为插拔式或航空插头,芯数不应少于

芯,单元内及单元外引端子排至少应留有 20%的备用端子。

24

11) 低压成套开关柜导电母线为铜母线,接头处镀银,螺栓连接, 并在长期运

行中应保持不变的接触压力。接头处应不少于两个螺 栓。母线上任何一点及母线支持结构应承受与断路器额定开断电 流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。主母线及垂直母线 全长均应为绝缘母线 (套有热缩绝缘护套 ),此时母线各项技术参数 均应保证,且母线载流量不受影响。

12) 低压开关柜内应设置中性点工作母线和接地保护母线, 工作母 线和接地保

护母线均采用铜质,且应贯穿低压开关柜组全长。接 地保护母线的颜色应符合

GB2681-81电工成套装置中的导线颜

色”的规定,所有不带电的金属部件应有效地接到开关柜的保护接 地母线上。

13) 中性点工作母线和接地保护母线应在开关柜组两端设置专用 接地引线端子

板,引线端子板应为双螺栓型,且设有明显的符号 标志。

14) 开关柜柜内导体及其他部件的温升应符合国标 ?低压成套开关 设备?GB7251 — 87的规定。

15) 开关柜的间隔应在每个回路上框架正面、 电缆室接电缆处及抽 屉或分隔面

板上分别设置标志牌,标志牌上标有负荷名称和回路 编号,且标志牌可以更

3 / 7

低压开关柜标准

低压开关柜标准1.主要技术指标:低压配电间的开关柜更新选用MNS氐压抽出式交流金属封闭开关设备,其技术参数和性能应符合以下技术指标:3.1环境条件1)温度:一10C?+40Co2)日温海拔高度:viooom户内安装。3)环境差:25C。4)年平均温度:+30C。5)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3djpd9klyf6h1tx45d7638ccg96n4k00733
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享