好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

RCS-921A断路器失灵保护及自动重合闸装置(精)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

RCS-921A 断路器失灵保护及自动重合闸装置

● 装置具有失灵保护功能,分为故障相失灵、非故障相失灵和发、变三跳起动失灵三 种情况。

● 装置具有三相不一致保护功能,当断路器某相断开,线路上出现非全相时,可经三 相不一致保护回路延时跳开三相, 三相不一致保护功能可由控制字选择是否经零序或者负序 电流开放。

● 装置具有死区保护功能,某些接线方式下(如断路器在 TA 与线路之间 TA 与断路 器之间发生故障时, 虽然故障线路保护能快速动作, 但在本断路器跳开后, 故障并不能切除。 此时死区保护将以较短时限动作。 死区保护出口回路与失灵保护一致, 动作后跳相邻断路器。 ● 装置具有充电保护功能,当向故障母线(线路充电时,可及时跳开本断路器。 ● 装置具有一次自动重合闸功能。能实现综合重合闸方式、单相重合闸方式、三相重 合闸方式及停用方式。 重合闸起动方式有两种, 一是由线路保护跳闸起动重合闸; 二是由跳 闸位置起动重合闸。 结线线路同一侧的两台重合装置的重合顺序可切换, 后合侧延迟时间 可整定, 先重合开关合于故障时, 后合重合闸装置立即闭锁并发三跳命令。 当先合重合闸因 故检修或者退出运行时,后合重合闸将以重合闸整定时限动作,而不经过后合侧延迟时间。 ● 装置采用整体面板、全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式,同时 在软件设计上也采取相应的抗干扰措施, 装置的抗干扰能力大大提高, 对外的电磁辐射也满 足相关标准。

● 完善的事件报文处理,可保存最新 128次动作报告, 24次故障录波报告。 ● 友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。

● 灵活的后台通信方式,配有 RS-485通信接口 (可选双绞线、光纤 或以太网。 ● 支持电力行业标准 DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准的通信规约。 ● 与 COMTRADE 兼容的故障录波。 RCS-921A 断路器失灵保护及自动重合闸装置

●机械及环境参数

机箱结构尺寸:482mm×177mm×291mm ;嵌入式安装 正常工作温度:0~40℃ 极限工作温度:-10~50℃ 贮存及运输:-25~70℃ ● 额定电气参数

直流电源:220V , 110V 允许偏差 : +15%, -20% 交流电压:(额定电压 Un 交流电流:5A , 1A (额定电流 In 频 率:50Hz/60Hz

过载能力:电流回路:2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,允许 10S 40倍额定电流,允许 1S

电压回路:1.5倍额定电压,连续工作 功 耗:交流电流: <1V A/相(In=5A <0.5V A/相(In=1A 交流电压: <0.5V A/相

直 流:正常时<35W 跳闸时<50W ●主要技术指标 1 起动元件

电流变化量起动元件,整定范围 0.1In ~0.5In 零序过流起动元件,整定范围 0.1In ~0.5In 2 过流元件

整定范围 : 0.1In ~20In 定值误差 : < 5% 3 低功率因素辅助判据 定值范围 : 450 ~900 定值误差 : < ±30

4 失灵、死区、不一致保护动作时间 : 0.01 ~10S 5 检同期角度 定值范围 : 00 ~900 定值误差 : < ±30 6 电磁兼容

幅射电磁场干扰试验符合国标:GB/T 14598.9的规定; 快速瞬变干扰试验符合国标:GB/T 14598.10的规定;

RCS-921A断路器失灵保护及自动重合闸装置(精)

RCS-921A断路器失灵保护及自动重合闸装置●装置具有失灵保护功能,分为故障相失灵、非故障相失灵和发、变三跳起动失灵三种情况。●装置具有三相不一致保护功能,当断路器某相断开,线路上出现非全相时,可经三相不一致保护回路延时跳开三相,三相不一致保护功能可由控制字选择是否经零序或者负序电流开放。●装置具有死区保护功能