8.3.4 应急力量由当值值长、各岗位运行人员、检修人员等组成。现场运行人员主要负责巡视检查设备、在值长的指令下进行机组的恢复、检查及监视故障情况和影响范围,同时应做好现场汇报联系工作,检修人员负责配合运行人员处理恢复过程中遇到的设备缺陷,保证在最短的时间内恢复机组运行。上级应急机构或社会的可用应急资源情况为新疆电力调度中心。 8.4 应急处置
8.4.1当 220kV母线全停时(内部故障,外部220kV系统正常): (1). 向调度汇报故障状态。
(2). 检查连接在220kV母线上的所有断路器已跳闸、复位开关。就地核对无误。 (3). 网控、升压站、1、2号机派人外出检查设备,寻找故障点,并保证将故障点切除。 (4). 迅速进行检查,判断事故的性质、地点及范围。 (5). 汇报值长和有关领导。
(6). 220kV升压站全停电后,启动前检查主、辅设备,控制、测量及保护装置等设备应正常。
(7). 检查中央信号、控制、操作、测量回路及各表计正常。
(8). 检查220kV升压站所有断路器和各厂用高低压段断路器在分闸位置。
(9). 联系值长,由某一线路向220kV 无故障母线充电(具体应根据故障点的位置决定)。 (10). 充电正常后,由1号高备变向1、2号机组厂用高压母线段送电;成功后对各厂用低压段送电。
(11). 同时通过母联断路器2250向另一段母线充电。(充电前必须将母联断路器2250的充电保护投入)
(12). 检查各段母线带电正常。
(13). 检查直流系统恢复正常运行(蓄电池浮充电运行状态)。 (14). 联系启动公用系统设备,启动机组的辅机设备。 (15). 对需要送电的厂用设备送电。 (16). 得值长令启动1号机组和 2号机组。 (17). 启动机组并网发电,汇报调度。
(18). 当一台机组负荷先达到75MW时,切换厂用电由本机带,以防1号高备变过负荷。 8.4.2当外部220kV系统故障时(如当外部电网电压、频率崩溃、瓦解或大面积停电时): (1). 向调度汇报故障状态。
(2). 当系统频率下降到49.8 Hz以下时,立即汇报值长,联系汽机增加负荷,直至额定
出力。同时严密监视发电机各项参数、220kV系统及厂用电母线电压,保证各项参数未超过额定值,否则立即汇报值长,采取措施,恢复参数至正常范围。
(3). 当系统频率下降到49.00 Hz时,应汇报值长,积极联系调度,尽快采取拉路限电方法,恢复频率。
8.4.3全厂由可控状态到进入全厂停电状态:
(1). 根据网控、机组各表计指示、断路器及继电保护的动作情况,光字信号,保护装置信号和设备外部象征,判断事故的全部情况并汇报调度及有关领导。 (2). 检查网控、机组直流运行正常,直流母线电压变化在正常范围内。 (3). 检查机组UPS切换及运行情况。
(4). 检查联结在母线上的所有断路器是否在跳闸状态,如检查断路器未跳闸应立即手动拉开。
(5). 检查网控、集控室、主厂房、及高低压配电室事故照明切换正常。 (6). 检查厂用高低压段断路器跳闸及保护动作情况。
(7). 网控、机组应派人外出检查设备,寻找故障点并切除故障。 (8). 迅速进行检查,判断事故的性质、地点及范围。 (9). 汇报调度中心值班员及有关分公司领导。
(10). 220kV升压站全停后启动前应检查主、辅机设备,控制、测量及保护装置等设备应正常。
(11). 应做必要的试验并合格。
(12). 检查中央信号、控制、操作、测量回路及各表计正常。
(13). 检查220kV变电站所有断路器和厂用高低压段所有断路器在分闸位置。 (14). 联系调度中心值班员。
(15). 利用系统电源给220kV母线充电。可通过线路断路器向Ⅰ母或Ⅱ母充电,充电前必须确定反送电线路的保护投入正确。 (16). 1号高备变送电。
(17). 同时通过母联断路器向另一条母线充电,充电前必须将母线的充电保护投入。 (18). 厂用高压段送电。 (19). 厂用低压段送电。
(20). 将直流系统恢复正常运行,蓄电池浮充电运行状态。 (21). 将UPS电源恢复主回路运行状态并检查正常。
(22). 检查220kV母线、1号高备变、厂用高低压各段带电正常。 (23). 确定启动1号机组,向各辅机设备送电,启动机组的辅机设备。
(24). 启动1号机组并网发电,汇报调度,根据调度安排,机组负荷达到75MW时切换厂用电,启动2号机组并网发电。
8.4.4处置要求:集控运行人员在控制室及现场;检修人员在现场;值长在集控室,外围运行人员在各自的岗位上相互配合,通力协作,完成抢险任务。运行人员进行现场倒闸操作、巡视检查设备、设备监视,检修人员负责设备检修及更换。
8.4.5 扩大应急响应:事态扩大分公司无法控制时,应积极协调地方政府、新疆国家电网公司、新疆能源公司、新疆电力科学院等地方政府、上级部门、社会资源给予支持和帮助,同时请求启动高一级的应急响应。
8.5 应急结束:应急结束的条件是全厂停电事件的紧急处置工作完成;事件引发的次生灾害的后果基本消除;经过电网发供趋势判断,近期无发生较大负荷变化的可能;基本恢复正常社会秩序。达到上述条件,由宣布进入应急期的原机关宣布应急期结束。有关紧急应急措施的解除,由原决定机关宣布。 9.应急保障
9.1应急队伍:当值值长为指挥,各岗位运行人员各司其责,听从值长统一调度,有序进行操作。
9.1.1救援队伍:
(1). 运行部主任、副主任、各专工到现场协调解决各项问题并各司其责。 (2). 生产技术部主任、副主任、各专工到现场协调解决各项问题并各司其责。 (3). 安全监察部主任、各专工到现场协调解决各项问题并各司其责。
(4). 设备维护部主任、副主任、热工、继电保护维护人员到现场协调解决各项问题并各司其责。
(5). 华新设备检修公司维护人员到现场随时消除设备缺陷。 9.1.2社会救援队伍:新疆电力调度中心 9.2应急物质与装备:
全厂停电应急物资与装备表
岗 位 1号机组 备用物资 数 量 对讲机 4 岗 位 备用物资 数 量 1 化学程控室 对讲机 2号机组 网控室 对讲机 对讲机 4 1 输煤程控室 对讲机 除灰程控室 对讲机 1 1 9.3 通讯与信息:事故发生后,运行值班人员应利用已有的调度电话、程控电话、系统电话、对讲机进行现场事故指挥应急处理。
9.4经费:各部门突发事件应急准备和救援工作所需资金,按规定程序列入或者纳入年度财务预算。分公司财务部门和审计部门负责对突发事件应急保障资金的使用和效果进行监管和评估。
9.5其他:在应急救援过程中必须对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑从,包括安全预防措施、个体防护措施、现场安全监测等,要在确保安全的情况下进行应急工作,保证应急人员人身安全。 10.培训与演练
10.1本预案每年进行一次全面演练,演习结束后,应对演习的结果进行总结和评估,对本预案在演习中暴露出的问题和不足应及时解决。 11.附则
11.1术语和定义:全厂停电状态:1、2号机组运行均达到停机值,打闸停机,失去厂用电(交流电),即进入全厂停电状态。
11.2预案备案:本预按由乌苏热电分公司应急办公室负责备案。
11.3预案修订:运行部负责修改、更新本预案,由乌苏热电分公司应急办公室牵头负责对本预案每年评审一次,并提出修改意见。 11.4运行部负责制定和解释本预案。
11.5预案实施:本预案自发布之日起开始实施。 12.附件
附件A
应急领导小组成员及联系电话
应急机构名称 序姓名 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 冯金山 应急领导小组 职务 电话 手机 15299332777 13579996509 15299331666 15299331009 15299330226 15299330022 15299331133 15299331015 13309922990 15299330117 15299330224 15299339933 15299330177 18997723345 15299332121 13899551870 15299330501 15292636672 人员编制 18人 备注 组长 7351001 总经理、党委书记 副总经理 副总经理 副总经理 总经理助理 副总工程师 副总经济师、财务部主任 副总经济师、计划部主任 副总工程师、安监部主任 发电运行部主任 物资部主任 办公室主任 生产技术部主任 党群工作部主任 人力资源部主任 设备部副主任主持工作 维护部经理 远达环保项目部经理 王青林 副组长 7351003 窦志英 副组长 7351006 王增光 副组长 7351009 邓义超 房纪承 宋双伟 王永茂 马文彪 成员 成员 成员 成员 7351008 7351010 7351031 7351051 成员 7351061 成员 7351101 成员 7351122 成员 7351011 成员 7351091 成员 7351070 成员 7351041 成员 7351130 成员 7351174 成员 10 卢 友 11 王剑震 12 刘斌奎 13 李 维 14 杨建中 15 黄 婕 16 崔延峰 17 李正卫 18 王 捷