3.9.1、质量检验

1)每一道涂敷完,应在不同部位测定涂层的湿膜厚度,并及时对工艺参数进行调整。

2)每涂完一道涂层后进行目视检查,不得有气泡、褶皱、分离起皮、流挂等现象。

3)最后一道涂层实干后固化前应检查防腐层厚度,厚度不合格应增加涂敷遍数直至合格。 4)外观检查

防腐层外观应平整连续、光滑、无气泡、无漏涂部位,并且不得发粘、脱皮、气泡、斑痕等缺陷存在。 厚度检查

A、 采用无损测厚仪进行测量,试验结构应达到下列要求。 B、 在涂刷表面选取若干检测单元(应包括不同部位和构件),以

1m2为一个检测区域,每个区域至少抽测两个点,检查布点应均匀,所有检测面积的和应大于或等于涂刷总面积的5%-10%进行检查。

C、 每个检测区域有一个以上点不合格的区域进行复涂,若不合格

区域不超过5%,则相应对防腐层不合格的区域进行复涂,若有5%以上的区域不合格,则相应部分应加倍检查。若加倍检查仍有5%以上不合格,则该部分的防腐层厚度不合格。 粘结力检查。

D、按SY/T0447的规定,对涂层粘结力进行检查,方法即:用锋

利刀刃垂直划透防腐层,形成边长约为40mm、夹角约45底的V形切口,用刀尖从切割线交点挑剥切口内涂层,符合下列条件之一认为粘结力合格。

E、实干后只能在刀尖作用处被局部挑起,其他部分的涂层仍然和基材黏结良好,不出现成片挑起或层间剥离情况。

F、固化后很难将涂层挑起,挑起处的涂层呈脆性点状断裂,不出现成片挑起或层间剥离情况。

G、粘结力检查是破坏性试验,所以检查合格的涂层,其破坏处必须按原涂层系统进行修补。粘结力检查不合格的必须重涂,不允许补涂。

H、涂料涂层的针孔检查采用5-10倍的放大镜检查,无针孔为合格。

3.10、竣工验收:

竣工验收是对防腐工程的总检查,是对施工过程中质量检测的认可,是防腐工程质量的总评价,也是防腐施工的安全总结。

3.10.1 验收准备:

3.10.2清理施工现场,准备验收资料。

3.10.3整理施工技术资料,准备并检查测量工具,绘制记录表格。

1.2.5 劳动力计划

对该项目投入的劳动力计划是,我公司将委派管理水平较高,人员设备齐全,技术力量雄厚的专业队伍负责施工,以保证本工程质量、

安全、文明等方面达到业主要求的程度。

1.2.5.1劳动力的实施:

对现场的施工队伍进行严格的资格审查,施工班组必须配备质量员,对已进场的队伍实施动态管理,不允许其擅自扩充和随意抽调,以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。未经项目部进行质量、安全培训不允许上岗。加强对劳务单位的管理,凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职协调、质量、安全的管理人员。

1.2.5.2劳动力组织和管理的关键环节:

工程收尾阶段的劳动力组织和管理是直接影响本工程能否顺利完成的一个关键环节,为此我们将采取以下几点措施:

1.2.5.3施工现场项目经理及主管工长做到全盘考虑,认真学习和研究施工图纸,领会设计意图,拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力什么时间进场、什么时间退场,做到心中有数,减少盲目性,以免造成不应有有人员紧缺或窝工现象。

1.2.5.4在使用人力上执行竞争上岗的制度,防止出工不出力和返工现象的发生。

本工程装饰装修在收尾阶段,要教育好我们的工人,特别重视成品保护,防止已完工的部位被损坏和污染,要同各分包单位取得联系,组织足够人员参加保护工作。

1.2.5.5劳动力计划表

工种 除锈工 涂刷工 司机 后勤 项目经理 技术负责人 材料员 安全员 预算员 按工程施工阶段投入劳动力情况(单位:人) 5 3 1 2 1 1 1 1 1 5 4 2 3 1 1 1 1 1 5 4 2 3 1 1 1 1 1 5 4 2 3 1 1 1 1 1 5 4 2 3 1 1 1 1 1 5 4 2 2 1 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1.2.6临时设施及临时用地计划表

1、编制依据、布置原则: 1.1、编制依据:

◇ 依据完成本工程建设任务所采取的主要施工方案,设备的选择和布置情况等; ◇ 依据工程施工综合进度计划; 1.2.布置原则:

◇ 服从业主对生产临建场地的统一安排。

◇ 办公、施工临时设施布置以活动板房和集装箱为原则; ◇ 生活设施、职工宿舍有我方自行解决;

◇ 充分利用施工主干道,在满足施工的前提下尽量少占内部施工道路; ◇ 施工用水按需从业主布置的供水总管上接出并装表计量使用;

◇ 施工用电根据机具装备情况,分别布置电缆或绝缘架空线供电,装表计量使用;

◇ 根据设备到货情况及设备性质,堆放在指定的露天堆场或进设备仓库保管; ◇ 现场排水根据现场的实际情况,布置相应的管沟,使场地不积水; 2、临时设施布置: 2.1.生产临建:

◇ 施工现场办公室、材料堆放场、现场仓库、临时工棚、工人现场作业间(休息室)、厕所等临设均布置在甲方指定的区域内。 其具体布置位置详见施工现场平面布置图。 2.2.生活临建:

根据本工程施工的特点和我公司施工的经验,新建生活临建不如租用民房;因此,生活设施、职工宿舍有我公司自行租用民办法解决,施工现场不设生活临建。 2.3.施工用水、电:

施工用水按需从业主布置的供水总管上接出并装表计量使用,在生产临建区域内配备消防设施;施工用电根据机具装备情况,分别布置电缆或绝缘架空线供电,装表计量使用; 2.4、临时用地计划表

用途 施工人员住房 现场办公室 材料仓库 技术办 安全办 会议室 职工食堂 临时设施 合计 面积(m2) 200 30 100 12 12 30 200 200 674m2 用地位置 施工现场附近 施工现场附近 施工现场附近 施工现场附近 施工现场附近 施工现场附近 施工现场附近 施工现场附近 需用时间 开工前至竣工 开工前至竣工 开工前至竣工 开工前至竣工 开工前至竣工 开工前至竣工 开工前至竣工 开工前至竣工