1.21.41.65542.52.5—
4.1.3 空调水系统管道应采用明敷或非直埋暗敷形式。4.1.4 管道明敷和非直埋暗敷时,应考虑管道因温度变形的补偿措施。
4.1.5 循环水泵出口处与主立管等处如需使用PP-R塑铝稳态管,应符合下列条件:
1 按使用条件级别和设计压力选用的管系列S值应提高一档;
2 系统工作压力不大于1.6MPa; 3 采用有效的防水锤作用的技术措施。
4.2 管道布置和敷设
4.2.1 设置在公共部位的空调水系统立管宜敷设在管道井内。4.2.2 管道不得穿越烟道及风管。
4.2.3 管道不应布置在热水器、烟囱等热源上方。
4.2.4 管道穿越建筑变形缝时,应有预防损坏管道的柔性接管技术措施。
4.2.5 管道敷设时应设置支、吊架,对安装距离较长的管道,应利用转弯等形成的自由臂补偿管道的伸缩;当不能利用时,应设置方型补偿器或采取其他补偿措施(参见4.3节);当不能补偿时,可采用连续的固定支架来限制变形,其最大间距不得超过本规程第5.3.3条中连续的固定支架的规定。4.2.6 主立管敷设宜采用连续的固定支架限制管道变形。4.2.7 支管与干管、支管与设备或干管与设备连接时,应有管道伸缩时相互不受影响的补偿措施,宜经折角后连接。4.2.8 管道支架的设置应不影响管道的正常位移和使用。
4.3 管道的变形计算和补偿措施
4.3.1 管道因温差引起的轴向伸缩量应按下式计算确定。
?L??t?L?? (4.3.1-1)
?t?t2?t1 (4.3.1-2)
式中 ?L——管道伸缩长度(mm);
?,取0.03;?——线膨胀系数?mm(m?K)L——管道长度(m);
?t——计算温差(℃);
t1——管道安装时的温度(℃);
t2——管道内水的最高(低)温度(℃)。
4.3.2 当采用自由臂补偿形式时(图4.3.2),自由臂的最小长度可按下式确定。
Lz=K·
?L?dn (4.3.2)
式中Lz ——最小自由臂长度(mm);
K ——材料常数,取20;
ΔL——自固定点起管道伸缩长度(mm),可按本规程
(4.3.1-1)式计算确定;dn ——管道的公称直径(mm)。
LL1L2dnGPHPGP固定支架HP 滑动支架GP图4.3.2 利用自由臂补偿管道伸缩示意
4.3.3 采用方型补偿器时,方型补偿器应设在两固定支架的中间位置(图4.3.3)。自由臂的最小长度按公式4.3.2确定。
LL1L2L2L1LdnGPLZHPHPGPLZGP固定支架HP 滑动支架GP图4.3.3 利用方型补偿器补偿管道伸缩示意
4.3.4 管道安装的位置应保证管道在最大热位移时,其绝热层外壁与其他物体外表面的距离不得小于5mm。
4.4 管道绝热
空调用PP-R塑铝稳态管的绝热应符合国家标准《采暖通
风与空气调节设计规范》GB50019-2003第7.9节的规定。
4.5 管道水力计算
4.5.1 管道的水头损失计算,应遵守下列规定:
管道单位长度沿程水头损失应按下式计算,或按附录A确定。 冷水管 热水管
iL?0.0112?djiR?0.0089?dj?4.87.85?q1g.85?q1g (4.5.1-1) (4.5.1-2)
?4.87式中:iL —— 冷水管单位长度水头损失(kPa/m);
iR —— 热水管单位长度水头损失(kPa/m);
dj —— 管道的计算内径(m); —— 设计流量(m3/s)。
qg 注:1 式中冷水管水温按10℃计,热水管水温按60℃计。