中国电力工程有限公司北京兴电国际工程管理有限公司?焦建雷?2020.7.31?
JGJ16-2008
3.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计
GB51348-2019
3.5.3 当消防用电设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防负荷的计算负荷时,应按未切除的非消防负荷加上消防负荷计算总负荷。否则,计算总负荷时不应考虑消防负荷容量。
81 算负荷进行计算。
当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。
3.5.4 建筑物消防用电设备的计算负荷,应按
82
共同的消防用电设备、发生火灾的防火分区内的消防用电设备及所有与其关联的防火分区消防用电设备的计算负荷之和确定。
3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
1 当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷中特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据; 2 当应急发电机为消防用电设备及一级负83 荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应
急发电机容量的依据;
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量的依据。 3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负84 荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负
荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。 3.6.1 应合理选择变压器容量、线缆及敷设方85
式等措施,减少线路感抗以提高用户的自然功率因数。当采用提高自然功率因数措施后仍达不到要求时,应进行无功补偿。
3.6.2 10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,且功率因数不宜低于0.9。高压侧的功率因数指标,应符合当地供电部门的86
规定。
3.6.3 补偿基本无功功率的电容器组,宜在配变电所内集中补偿。容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。 87 ?
3.6.1 35kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿。补偿基本无功功率的电容器组,宜在配变电所内集中补偿。有高压负荷时宜考虑高压无功补偿。
3.6.2 当民用建筑内设有多个变电所时,宜在各个变电所内的变压器低压侧设置无功补偿。 3.6.3容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。
3.6.4变电所计量点的功率因数不宜低于0.9 ?11?/?13?
删除
3.5.5 自备应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
1 当自备应急发电机仅为一级负荷中的特别重要负荷供电时,应以一级负荷中的特别重要负荷的计算容量,选择自备应急发电机容量;
2 当自备应急发电机为同时使用的消防用电负荷及火灾时不允许中断供电的非消防负荷供电时,应按两者的计算负荷之和,选择应急发电机容量;
3 当自备应急发电机作为第二电源,计算容量应按消防状态与非消防状态对第二电源需求的较大值,选择自备应急发电机容量。 3.5.6 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,可全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,宜将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
中国电力工程有限公司北京兴电国际工程管理有限公司?焦建雷?2020.7.31?
JGJ16-2008
3.6.4 具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装置:
1 补偿低压基本无功功率的电容器组; 2 常年稳定的无功功率;
3 经常投入运行的变压器或配、变电所内投切次数较少的10kV电容器组。
3.6.5 具有下列情况之一时,宜采用无功自动补偿装置:
1 避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时;
GB51348-2019
88 删除
3.6.6 民用建筑内的供配电系统宜采用成套无功补偿柜。具有下列情况之一时,宜采用无功自动补偿装置:
1 避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时;
2 避免在轻载时电压过高,而装设无功自动补偿装置在经济上合理时;
3只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷情况下的电压偏差允许值时。 删除
89 2 避免在轻载时电压过高,而装设无功自动
补偿装置在经济上合理时;
3 应满足在所有负荷情况下都能保持电压水平基本稳定,只有装设无功自动补偿装置才能达到要求时。 90
3.6.6 无功自动补偿宜采用功率因数调节原则,并应满足电压调整率的要求。 3.6.7 电容器分组时,应符合下列要求: 1 分组电容器投切时,不应产生谐振; 91 2 适当减少分组数量和加大分组容量;
3 应与配套设备的技术参数相适应; 4 应满足电压偏差的允许范围。
3.6.8 接在电动机控制设备负荷侧的电容器容量,不应超过为提高电动机空载功率因数到0.9所需的数值,其过电流保护装置的整定值,应按电动机—电容器组的电流来选择,并应符合下列要求:
92 1 电动机仍在继续运转并产生相当大的反
电势时,不应再启动;
2 不应采用星—三角启动器;
3 对电梯等经常出现负力下放处于发电运行状态的机械设备电动机,不应采用电容器单独就地补偿。
3.6.9 10(6)kV电容器组宜串联适当参数的电抗93 器。有谐波源的用户在装设低压电容器时,宜
采取措施,避免谐波污染。 94
4.1.1 本章适用于交流电压为10(6)kV及以下的配变电所设计。
4.1.2 配变电所设计应根据工程特点、负荷性95
质、用电容量、所址环境、供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案,并适当考虑发展的可能性。
删除
删除
3.6.5 在受谐波影响较大的用电设备的供电线路上装设电容器组时,宜串联电抗器。 4.1.1 本章可适用于交流电压为35kV及以下的配变电所设计。
4.1.2 配变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、所址环境、供电条件、节约电能、安装、运行维护要求等因素,合理确定设计方案,并适当考虑发展的可能性。
?12?/?13?
?
中国电力工程有限公司北京兴电国际工程管理有限公司?焦建雷?2020.7.31?
JGJ16-2008
4.1.3 地震基本烈度为7度及以上地区,配变
GB51348-2019
4.1.3 配变电所的设计和电气设备的安装应采取必要的抗震措施,并应符合现行国家标准《电力设施抗震设计规范》GB50260的规定。 4.1.4 配变电所设计除应符合本标准外,尚应
96 电所的设计和电气设备的安装应采取必要的抗
震措施。
4.1.4 配变电所设计除应符合本规范外,尚应97 符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规
范》 GB 50053的规定。
符合现行国家标准《35~110kV变电站设计规范》GB 50059、《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060、《20kV及以下变电所设计规范》 GB 50053的规定。
?13?/?13?
?
2020年8月1号实施的新旧民规对比