图1 刚性防水套管安装图
3.1.2电气专业
电气线路暗敷设防护、密闭措施,《人民防空地下室设计规范图示——电气专业》(05SFD10)所有穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的强、弱电系统的电缆均穿壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管, 并作好防护密闭处理。电缆桥架(线槽)不得直接穿越人防临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙,通过时必须改为穿管保护,并做好护密闭处理。
图2 电气线路暗管安装图
3.1.3通风专业
根据《人民防空地下室设计规范图示——通风专业》(05SFK10)的要求,穿越防护密闭墙的通风管,应采取可靠的防护密闭措施,并应在土建施工时一次预埋到位。短
第 11 页
管预埋时应先采用密焊焊好密闭盘。
图3 密闭风管管安装图
3.2 设备安装阶段 3.2.1给排水专业 (1)给水管道阀门安装
所有引入(引出)人防的消火栓管线应在人防内侧设置工作压力为1.6Mpa的铜芯明杆闸阀;所有引入(引出)人防的自动喷水管线均应在人防内侧设置工作压力为1.6Mpa的信号闸阀。所有引入(引出)人防的其它给排水管道,均应在人防内侧设置工作压力为1.6Mpa阀芯为不锈钢或铜材质闸阀或截止阀,阀门均应有明显的启闭标志。人防维护结构内侧距离阀门近端面不大于200mm。人防防护阀门安装图如下
第 12 页
图4 人防防护阀门安装图
(2)排水管道安装
人防维护结构内重力排水管道采用A型机制排水铸铁管,压力排水管及透气管均采用热镀锌钢管,在结构底板中及以下敷设的管道采用机制排水铸铁管。埋地排水管安装要求如下图。
图5 埋地排水管道安装图
3.2.2 电气专业 (1)照明灯具安装
人防单元内灯具除注明外均为卡口吊链灯,安装高度底距地2.4米。疏散标志灯在墙或柱子安装时采用壁装(明挂),底距地0.5米;疏散标志灯在车道上方为链吊式安装,底距地2.4米;安全出口灯明装,安装高度为门上方0.2米。疏散指示灯和安全出口灯均由EPS供电,连续供电时间不小于180分钟。人防内应急照明持续供电时间应大于180分
第 13 页
钟。
3.2.3 通风专业 (1)通风管安装
预埋管件直径与所连接的管道、密闭阀门、超压自动排气活门的接管内径一致。通风管安装如下图:
图6 通风管道安装图
(2)密闭阀门安装
密闭阀门阀板的受压面应迎向冲击波的作用方向(即向室外)。
图7 人防密闭阀
第 14 页
六、人员配置
1、施工人员熟悉操作各种工作流程及质量标准,服从经理部管理人员的管理。 2、各项工作紧密配合,合理安排工作。
3、施工人员牢固树立质量意识,确保工程质量符合人防质量要求。 七、混凝土质量标准 1、允许偏差项目控制: 项 目 轴线位移 标 高 截面尺寸 垂 直 度 表面平整度 角、线顺直度 基 础 柱、梁、墙、板 预埋钢板中心线位置偏移 预埋管、预留孔中心线位置偏移 中心线位置偏移 预埋螺栓 螺栓外露长度 预留孔、洞中心线位置 井筒长、宽对中心线 电梯井 井筒全高垂直度 2、强度要求 保护层厚度 基 础 柱、墙、梁 层 高 全 高 基础宽、高 柱、墙、梁宽、高 层 高≤5m 全 高 允许偏差(mm) 10 5 ±5 ±30 ±5 ±3 5 H/1000,且≤30 3 3 ±5 +5,-3 3 3 3 +5,-0 10 +20,0 H/1000,且≤30 混凝土强度检验评定需满足GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》的规定。 八、成品保护措施 (一)人防门成品保护
1、为了避免配件丢失、损坏,配件在调试前再进行安装。
2、施工中各专业工种密切配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。 3、人防门焊接临时支撑,在混凝土浇注完以后在割掉。 4、人防门框安装完以后,工地人员不得随意拆装。
5、人防门框在安装完毕后,如果与土建支模有碍事的地方需通知厂家处理。
第 15 页