目 录
一、编制依据 ............................................................................................. 2 二、工程概况 ............................................................................................. 2 三、人防门施工 ........................................................................................... 4 四、人防墙及顶板施工 ................................................................................ 8 五、机电安装 .............................................................................................. 9 六、人员配置 ............................................................................................ 15 七、混凝土质量标准 .................................................................................. 15 八、成品保护措施 ..................................................................................... 15 九、安全注意事项 ..................................................................................... 16
第 1 页
一、编制依据
(一)国家、行业和地方相关规范规程
名 称 《人民防空地下室设计规范》 《民用建筑设计通则》 《高层民用建筑设计防火规范》 《人民防空工程设计防火规范》 《建筑内部装修设计防火规范》 《人民防空工程施工及验收规范》 《人民防空地下室设计规范图示——通风专业》 《人民防空地下室设计规范图示——电气专业》 《人民防空地下室设计规范图示——给排水专业》 《防空地下室给排水设施安装》 (二)设计图纸 来广营B1医院施工图。 (三)其他
1本工程施工总承包工程施工合同 2本工程施工组织总设计
编 号 GB50038-2005 GB50352-2005 GB50045-95(2005版) GB50098-98 GB50222-95 GB50134-2004 05SFK10 05SFD10 05SFS10 07SF02 二、工程概况
(一)项目总体概况
B1-1#医疗综合楼等5项(朝阳区来广营乡土地储备地块B1-B3组团居住及商业金融项目) 项目位于北京市朝阳区来广营乡,北侧紧邻红军营南路,南侧接红军营小街,东邻红军营路,西邻清苑路。 北京方兴融创房地产开发有限公司 北京中外建建筑设计有限公司 北京中城建建设监理有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 医疗 工程名称 建设地点 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 建筑功能
第 2 页
结构类型 设计使用年限 抗震设防 有关参数 建筑分类 建筑结构 安全等级 耐火等级 屋面防水等级 地下工程 防水等级 框架-剪力墙结构 50年 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,场地类别为Ⅲ类,设计地震分组为第二组,特征周期值为0.55s 一类 二级 一级 一级 一级 建设用地面积35880m2,总建筑面积52181㎡,其中地上面积35880平米,地下室面积16301平米。 建设规模 地下部分2层,地下一层层高为5.3m,地下二层层高为4.7(5.1)m;总长为97.5m,总宽为83.4m。地上南楼7层,北楼4层,结构总高度为28.950m。
(二)人防工程概况
B1-1#医疗综合楼等5项工程由中国建筑一局(集团)有限公司承建, 总建筑面积52181m2,其中地上面积35880平米,地下室面积16301平米。结构形式框架剪力墙结构。建筑层数七层不等,最高处29.9m。质量目标为创北京市结构长城杯金奖、创北京市建筑长城杯金奖。
防空地下室设置在地下二层,建筑面积为8463.25㎡。共有两个防护单元,1#防护单元平时为医疗备用间及库房,战时为急救医院,抗力等级为甲5级,建筑面积3789.75㎡;2#防护单元平时为汽车库,战时为人防物资库,抗力等级为甲6级,建筑面积4673.5㎡。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。地下室人防顶板均采用C40/P8防水混凝土,厚度核五级区为450mm,核六级区为350mm。人防墙体厚有400mm、350mm、300mm,采用普通砼,外墙采用抗渗砼,并外加3+4mm改性沥青防水卷材。位置概况如下图:
第 3 页
三、人防门施工
1、施工前的准备工作
⑴、入场教育:施工人员进入现场前做好安全生产教育,认真遵守甲方的各项管理规定,提高施工人员的质量意识。
⑵、材料准备:备好电焊机、焊把线、吊链、线锤等设备工具。
⑶、人员准备:具有安装经验的技术工人,4—8名,其中焊工2名,根据现场实际情况可随时增加人员。
⑷、技术准备:施工图集采用国家建筑标准设计图集FJ01~04,厂家提供人防门合格证,人防门框进场后甲方与总包方对人防门进行外观质量验收,合格后与甲方施工技术人员密切配合,做好技术交底工作,保证工程质量。
2、人防门门框的安装工作
门框安装流程:绑扎底板钢筋及墙体插筋→预埋人防门框立框支撑件→浇筑底板混凝土时预留后浇施工槽→安装调试固定人防门框→浇筑预留后浇施工槽混凝土→绑扎人防门框墙体钢筋及安装预埋穿墙管件→浇筑人防门框墙混凝土
(1)、甲方负责提供施工用图纸,保证门框数量,规格型号,开启方向和性能与设计要求一致。如果图纸发生变更,要及时以书面方式通知我方。
(2)、绑扎底板钢筋及墙体插筋后,在浇筑混凝土之前预埋立框支撑件。支撑件采用直径不25㎜的螺纹钢,要求垂直埋入到底板内,埋入长度300㎜,高出底板面50㎜,并与
第 4 页
底板钢筋固定牢固。当人防门框净宽不大于1500㎜时,要求在人防门门扇开启方向的洞口两侧各预埋1根,距离门框墙边缘1-1.5米。当人防门框净宽大于1500㎜时,要求在门框墙两侧的对应位置各预埋3根支撑件,分别设置在洞口两侧和中心位置,距离门框墙边缘1.5-2米。
第 5 页