好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气监理实施细则范文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中医信息研究所图书馆楼加层工程

建筑电气安装工程监理实施细则

编制人:

审核人:

北京光华建设监理有限公司

中国中医科学院图书馆加层工程项目监理部

2013年07月

目 录

1、工程概况 2、工程特点及难点 3、监理工作依据 4、监理范围及目标 5、监理工作流程 6、工程质量控制 7、工程进度控制 8、工程造价控制 9、竣工验收

1、工程概况

2.2.1 强电工程设计概况

表2.2-1 电气工程概况

序号 1 项目 配电系统 概 况 本工程为380和220电压进线,由院内新建变配电室引入二路电压电源,电缆直埋引入电下一层配电室。 本工程用电设备均为220/380V,低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。单台容量较大的负荷获重要负荷采用2 电力系统 放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 照明、插座支路均为单相三线。除安全电压照明及等特殊场所采用白炽灯,日光灯为电子整流器,所有灯具均采用3 照明系统 高效灯具,节能光源。出口指示灯、疏散指示灯均采用LED交直流两用型,内设充蓄电池。 本工程为三类防雷建筑。在屋面设避雷带作为接闪器。利用结构柱内二根不小于16mm的钢筋作为引下线与结构基础可靠连接。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防4 防雷系统 雷电感应及雷电波的侵入,以建筑物、构筑物的金属体、构造钢筋和基础钢筋及预埋水平接地体作为接地体,接地电阻不大于0.5欧姆。 在本工程采用总等电位联结,将建筑物内保护干线、设备5 等电位系统 进线总管、建筑物金属构件等进行等电位联结,并设置总等电位联结。

2.2.2 弱电工程设计概况

表2.2-2 弱电工程概况

序号 1 项 目 电视系统 概 况 本工程从市政有线电视系统引来光纤信号源,经放大分配后至各楼有线电视出线口。在会议室、大教室、休息区、等处设置电视终端,系统出线口为69±6dB。 本工程从二层通训机房的通讯柜,引至各层机柜。光纤及电话电缆通过金属线槽引到各楼弱电竖井。垂直主干线缆2 综合布线系统 沿金属线槽在弱电竖井内敷设。水平线缆在走廊吊顶内沿金属线槽敷设,出金属线槽穿SC20管至信息插座。 消防控制室位于一层消防控制中心,本楼火灾自动报警保护等级为二级。火灾探测器有燃气、感温、感烟探测器,火灾自动报警及3 消防联动系统 在每个防火分区设火灾报警按钮,从任何位置到手动报警按钮的步行距离不超过30m。火灾自动报警及消防控制系统采用消防电源单独回路供电。联动控制线采用耐火型线缆。其他火灾报警及消防控制系统线缆均采用阻燃型线缆。 广播系统为公共广播与消防广播兼用,前端设在消防控制中心。广播线采用ZR-RVv-2×1.0导线穿SC15钢管在楼板、4 广播系统 吊顶内暗敷,由消防控制中心引至各弱电竖井的广播线缆沿金属线槽敷设。 安全防范系统的主要子系统有:视频安防监控系统、出入5 安全防范系统 口控制系统、停车场管理系统。保安监控中心设在消防控制中心。

2.3电气系统主要材料选型

序号 1 2 3 4 5 6 名称 钢管 配电箱、柜 电缆、电线 线槽 灯具 开关、插座 设备选型 焊接钢管、JDG管 抽屉式低压配电柜、落地安装,配电箱明装或暗装 有耐火、阻燃、一般电缆及电线 防火线槽、普通线槽 荧光灯、壁灯、安全出口、疏散指示灯 单开、双开、三开、四开、单联双控,单相二、三极暗插座、地面单相暗插座、单相三极暗插座、三相五孔型暗插座、三相插座箱、单相插座箱 7 电梯 智能火灾报警控制器、联动控制盘、火灾图文显示器、紧8 电气消防设备 急电话总机、编码感烟探测器、编码感温探测器、可燃气体探测器、非编码感温探测器、扬声器、UPS 有线电视分支分配器、摄像机、主控键盘、数字硬盘录像9 弱电设备 控制主机、单门分控器、主控制器、读卡器、出门按钮、单门磁力锁、一卡通IC卡发行期

电气监理实施细则范文

中医信息研究所图书馆楼加层工程建筑电气安装工程监理实施细则编制人:审核人:北京光华建设监理有限公司中国中医科学院图书馆
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3d74n5kwg07f1wl0k4bu3bj0w6iip0013lz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享