施工人员和运行人员均应同时做好可靠的安全措施(如隔离开关操作把手上、开关柜门上加装双挂锁等)。

5.3 防误闭锁装置的解锁管理

5.3.1 各变电站(开闭所)现场必须装设微机型解锁工具(钥匙)管理机,用于保管解锁工具(钥匙),不得存放除解锁工具(钥匙)外的其它钥匙或物品。同类型的解锁工具(钥匙),每座变电站(开闭所)只可存放1把,禁外借使用,其他解锁工具(钥匙)上交本部门分管专责,禁个人私自留存解锁工具(钥匙)。解锁工具(钥匙)管理机开门卡由值班负责人妥善保管,禁放入常用钥匙箱与其它钥匙存放在一起。

5.3.2 在以下情况下,运行班组值班负责人核实完现场情况,经本部门领导同意后,在生产管理信息系统中填写防误闭锁装置解锁工具(钥匙)使用记录并确认操作顺序无误的前提下,运行人员可使用解锁工具(钥匙)进行解锁。

5.3.2.1 当防误闭锁装置故障、主机或电脑钥匙发生故障不能进行正常操作时。 5.3.2.2 事故情况下的紧急解锁操作。

5.3.2.3 在断路器、各类隔离开关检修、技改过程中的试分、试合操作。 5.3.2.4 在防误闭锁装置相关二次回路上进行检查、试验时。

5.3.2.5 运行人员进行防误闭锁装置检查、维护确有必要使用解锁钥匙时。 5.3.3 解锁工具(钥匙)的使用应遵循以下原则: 5.3.3.1 使用前履行解锁的汇报、请示及批准等手续。

5.3.3.2 必须使用解锁工具(钥匙)管理机保存的解锁工具(钥匙)。 5.3.3.3 使用时实行双监护。

5.3.3.4 做好相应记录并注明使用原因。

5.3.3.5 解锁工具(钥匙)只允运行人员使用,其他人员禁止使用。

5.3.4 解锁操作经批准后,运行人员可从解锁工具(钥匙)管理机中取出解锁工具(钥匙),取出后应立即关闭该管理机箱门,防止管理机其它解锁工具(钥匙)遗失。解锁工具(钥匙)放回管理机箱时,只需做好记录,不必请示。

5.3.5 在危及人身、电网、设备安全且确需解锁的紧急情况下,运行人员可以对断路器进行解锁操作,事后应做好记录,由值班负责人向本部门领导汇报。

5.3.6 在操作票专家系统中对一次设备状态进行人工置位时,视为解锁操作,按5.3. 2履行汇报、请示及批准等手续,但不用在生产管理信息系统中填写防误闭锁装置解锁工具(钥匙)使用记录。 5.3.7 禁使用非常规解锁用具解锁。

5.3.8 未经批准擅自使用解锁工具(钥匙)进行解锁操作,视为无票操作。 5.4 防误闭锁装置的检查和维护管理

5.4.1 防误闭锁装置的检查和维护管理工作分为两类:日常检查、全面检查和维护。

5.4.1.1 防误闭锁装置的日常检查工作纳入日常巡视检查工作,发现缺陷按照缺陷管理标准执行。 5.4.1.2 防误闭锁装置的全面检查和维护按《防误闭锁装置全面检查容及维护要求》(附录E)执行,原则上每年不少于一次,可委托防误闭锁装置设备供应厂家承担此项工作,但运行班组应指派运行人员全程监督、监护厂家人员开展工作,班组留存相关维护记录。运行部门在全面检查和维护工作完成后对防误闭锁装置主机中防误闭锁系统信息进行备份。当主机信息变更时,在3个工作日更新备份。 5.5 防误闭锁装置的缺陷管理

防误闭锁装置的缺陷管理纳入设备缺陷管理。 5.6 防误闭锁装置的培训

Word 文档

.

5.6.1 运行部门应每年组织运行人员对防误闭锁装置管理要求进行学习和培训,运行人员必须接受防误闭锁装置的培训并且具有该变电站、集控站或开闭所电气操作资质可应用防误闭锁装置,确保运行人员对各类防误闭锁装置做到“三懂二会”(懂防误闭锁装置的原理、性能、结构,会操作、会维护)。 5.6.2 非运行人员在防误闭锁装置上工作前,必须经过运行班组培训。 5.7 防误闭锁装置管理的回顾

运行部门负责每月统计所辖变电站(开闭所)防误闭锁装置完好率及解锁率,统计期为一个月,并在每月3日前将上月《防误闭锁装置完好率统计表》(附录C)和《防误闭锁装置解锁率统计表》(附录D)上报生产设备管理部分管专责,由生产设备管理部分管专责汇总审核后于每月5日前上报电网公司生产设备管理部。 5.8 记录保存

所有记录至少保存两年。 6 流程步骤及说明

6.1 变电站(开闭所)解锁工具(钥匙)使用流程图

Word 文档

.

变电站(开闭所)解锁(钥匙)使用流程图 云南电网公司 生产设备管理部运行操作人员值班负责人部门领导节点描述开始 防误闭锁装置发生异常(10) 故障处理、检修、试验、机械锁开启检查(20)否需要解锁(30)是停止操作,汇报值班负责人(40)现场核实情况,汇报部门领导(50)是否同意解锁(60)填写解锁工具(钥匙)使用记录(70)是否加强监护,进行解锁操作(80) 资料归档(90)结束