.WORD完美格式.
施工组织设计
一、编制说明
(一)编制依据
1、《菏泽市中医医院门诊病房综合楼高压配电设备采购及安装工程 》甲方指定和现场勘查。
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209--2002 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001 6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303--2002 (二)编制原则
本初步施工图组织设计方案是在满足业主要求、确保工程质量、工程工期,满足施工安全、环境保护的前提下编制的。 (三)编制深度
本施工组织设计是根据甲方指定及现场考察资料所编制的指导性施工组织设计方案,对工程的总体布景、工程质量、工期、安全、环境保护等起着指导性作用。
二、工程概况
本工程为菏泽市中医医院门诊病房综合楼高压配电设备采购及安装工程,现安装干式变压器1000KVA两台和800KVA三台,高压开
.专业知识编辑整理.
.WORD完美格式.
关柜15面的安装,调试。高压电缆敷设及电缆头制作安装、接地装置、电缆保护管埋设等。
工期为50天,质量等级:合格。
三、施工部署
(一)施工指导思想
1.加强现场质量管理,按《电气装置安装工程施工及验收规范》,严密组织,精心施工,严格管理,以创一流的质量,一流的进度,一流的管理,创全优工程为总体指导思想。
2.开工前认真与甲方沟通,并深入现场了解实际情况制定出切实可行的施工方案,及时准确的向施工人员进行技术交底。
3.在施工中认真贯彻《电气装置安装工程施工及验收规范》加强质量检查和技术监督,强化质量管理,严格执行奖惩制度,制定工序质量控制计划,确保工程质量。
4.加强现场管理,严格现场登记手续,从原材料进场,工程施工到工程交工验收都必须及时、准确地履行登记、检查和签收手续。 5.严格各项操作规程,做到文明施工,安全生产和科学管理,力争做到优质、低耗、高效,争创优良工程。 (二)施工准备
1.开工前项目技术人员要全面熟悉设计文件和图纸,包括建筑结构及地下管线、电缆等情况,对现场进行核对检查。根据核查情况,由工程技术人员编制施工组织设计。技术人员准备进行技术交底。
.专业知识编辑整理.
.WORD完美格式.
2.核查“三通一平”情况,不符合合同条款之外及时联系甲方和监理给予解决,确定解决方案。
3.严格按照GJ59-99国家建筑安全标准搭建临设,并按“三相五线制”等安全措施布置施工和生活用水、用电。 4.材料部门准备工程所需材料,并进行材料检查。
四、施工组织机构及人员配置
本工程实行项目经理负责制,组织机构人员组成如下: 项目经理:吴 技术负责人:张 工程负责人:赵 质检员:孙 试验负责人:张 施工员:胡
劳动力配置:安装电工6人、电试人员2人、泥瓦工4人、电焊工人、司机1人,力工若干。
五、施工机具设备、检测器配置
主要施工机械
.专业知识编辑整理.
1 .WORD完美格式.
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 设备名称 水准仪 液压车 电焊机 冲击电锤 高压接地线 低压接地线 台钻 手电钻 手拉葫芦 风镐 压线钳 铝合金梯子 电缆头热缩工具 切割机 滑轮 吊装带 绞磨机 钢丝绳 规 格 DS10 2T 4T BX-220A Φ26 15m 13m 200型 Φ18 3T 柴油机 5m 3m 2m 便携式 4T 6T 汽油机 3T 数量 1套 2台 2台 2台 4组 4组 1台 2台 6只 1台 2套 3架 2套 2台 15个 2条 1台 4条 注:根据实际总体计划要求,还可以对施工机具进行相应调整。
.专业知识编辑整理.
.WORD完美格式.
主要实验设备 序号 1 2 3 4 5 6 耗测试仪 ZGS-21-60KV/7 8 9 10 11 12 13
设备名称 开关综合测试仪 升流器 交直流试验变压器 直阻快速测试仪 智能变比测试仪 微电脑干扰介质损规 格 STDZ-2020 SLD-3/500 YD5KVA GCKZ-2 GC-2002 数量 1套 1台 1台 1台 1台 1台 直流高压试验器 2M 10KV核相仪 电子式摇表 继电保护测试仪 高压验电器 接地摇表 万用表 BY-1 500V-2500V SSJB-II GDYⅡ ZC29B 100V 1台 1台 1台 1套 2套 2只 2只
六、主要安装调试方案
(一)施工工序:
.专业知识编辑整理.