一、工程简介:
本工程为住宅楼(一期)项目 13#楼、18#楼、19#楼、20#楼、21#楼工程,地上分别为10、11、14层,建筑面积约3.4万平方米,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,18#楼-21#楼一、二层为商业网点,屋顶设电梯机房、生活水箱。 二、主要工作内容:
1、给排水工程:包括给水系统、卫生设备与排水系统、消火栓系统。 1)给水系统:
本工程设有生活给水系统、生活中水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统,灭火器系统及空调冷凝水排水系统。
生活给水系统:给水系统为分质叠压给水系统形式:给水系统分两个区,一至三层住宅生活给水由市政自来水直接供水,四层及四层以上住宅生活给水由生活给水无负压给水设备加压供水;一至三层住宅中水回用水给水由市政中水回用水直接供水;四层及四以上层住宅中水回用水给水由中水回用水无负压给水设备加压供水;在地下车库西侧泵房内设二组生活给水和中水回用水无负压给水设备。 2)消火栓系统:
本工程为多层住宅楼,按一类进行消防给水设计。由消房水泵房加压供水, 室外设二套地下式消防水泵结合器与室内消火栓给水管网相连。室内消火栓系统由地下消防泵房环状管网上引入两条供水干管,按规范要求设分段设置阀门。由于地下车库不采暖,其消火栓系统采用干式,在消防水泵供水干管处设电动阀,火灾时开启供水。消火栓给水泵控制:消火栓给水泵两台,互为备用;火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮或消防中心、水泵房处启泵按钮均可启动该泵并报警。泵启动后,反馈信号至消火栓处和消防控制中心。 3)自动喷淋系统:
自动喷洒给水系统网点按中危险级Ⅱ级设计自动喷水灭火系统,设计用水量为30L/s,火灾延续时间1h。
本工程自动喷水灭火系统为预作用报警阀系统。,在地下车库西侧泵房内及11#楼北侧报警阀室内分别六组预作用报警阀和三组预作用报警阀,每组阀组担负的喷洒头不超过800个。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢60
精品好文档,推荐学习交流
每个阀组配有空气压缩机1台。
预作用灭火系统每个防火分区或每层均设信号阀和水流指示器。自动喷水灭火系统设二台消防给水加压泵,位于地下车库的水泵房内。二台水泵为一用一备,互为备用。预作用自动喷水灭火系统平时由屋顶消防水箱设专用水管至报警阀前供水管,保证系统压力。发生火灾时由给水加压泵从水池取水加压供水。为了保证系统安全可靠,每个报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置,且加设电动阀和自动排气阀,其它防火分区和各楼层的最不利喷头处,均设DN25mm试水阀。
住宅、网点按轻危险级A类配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,每具3Kg,灭火级别为2A。.地下车库的自维变电站、局维变电站及柴油发电机房、柴油发电机房配电室设置七氟丙烷气体无管网灭火系统。 4)排水系统:
本工程采用单立管排水方式,污、废水合流,设伸顶通气管。室内+0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 2、通风工程:
地下一层汽车库根据防火分区和使用功能的划分,设置机械排风系统和机械送风系统。排风系统和送风系统平时作为常规通风系统使用,火灾时分别用作排烟系统和补风系统。地下车库排烟量按照不小于换气次数不小于6次/h计算。消防补风量不小于排烟量的50%,风管材料选用镀锌钢板制品。 3、采暖工程:
本工程供暖系统按连续供热设计,供暖系统用热水由位于地下一层的换热站提供。供暖系统的供暖热媒为55-45°C热水。整个小区供暖系统分为一个区。小区热网的定压、补水由换热站内解决。小区热网工作压力为:0.6MPa。地下车库不供暖。住宅采用地面辐射供暖,并在住宅内分集水器的每个分支管路上设调节阀,各房间可以单独调节室温,以达到节能的目的。地上车库、水泵房等公共建筑部分设置散热器供暖。并于每组散热器设置温控阀。 4、电气工程:分为强电、弱电两部分。 1)强电:变配电、电力照明、避雷接地。
在本楼地下层设三座变电,其中两座局维变电所及一座自维变电所。局维变电所供给小区住宅,网点,独立计量汽车库及其它需要挂表计量用电负荷供电;自维变电所供给小区电梯,汽车库内照明、动力,各设备用房等用电负荷。另在地下车库内设有柴油发电机房,内设一组500KW自备柴油发电机组,平时柴油发电机组处于准备起动状态,火灾发生或平时停电需启动
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢60
精品好文档,推荐学习交流
一级负荷用电时,当确认市电处于停电状态时,柴油发电机组才能起动,并在30秒内能投入正常带负荷运行。机组应与电力系统联锁,不得与其并列运行。消防用电设备的电动机起动时,应错开起动时间,先起动大容量设备,然后依次起动中小容量电动机。消防应急照明采用EPS作为备用电源,EPS启动时间不应小于0.4S,供电时间不少于90min。大容量的用电负荷和重要负荷,采用放射式配电,对楼层分散或小容量一般负荷,采用树干式或放射与树干式相结合的混合式配电,变电所低压配电由地下一层出线,水平干线沿全封闭金属桥架梁下敷设。垂直干线沿桥架在竖井内敷设。消防干线沿专用桥架敷设,消防负荷及重要负荷线路的供电干线及分支干线电缆应采用NH-YJV-0.6/1KV型电力电缆,消防分支线路采用ZR-YJV或ZR-BV线穿钢管暗敷。普通三级负荷照明、动力配电干线电缆采用YJV-0.6/1KV型电力电缆。 2)弱电:火灾自动报警、消防联动自动手动控制、消防电话消防广播,电话及宽带、有线电视系统、监控系统。
火灾自动报警控制系统采用总线制配线,所有线路均采用耐火导线,均穿SC管或封闭式金属线槽保护;所穿SC管和封闭金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施。
电视电缆采用以分配-分支形式组网,分支分配元器件满足860MHz双向传输要求电视电缆由地下二层穿弱电线槽保护至电气井引至地下一层弱电机房.
监控系统本系统需经专业厂家进行二次设计方可施工,本次设计仅预留管路及接线盒。 3) 接地系统为低压接地系统采用TN-S系统 。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能
呈现电压的一切电器设备金属外壳均应可靠接地,在电梯机房、消防控制中心、弱电机房设置接地端子箱作为弱电系统工作接地,采用BVR 2X35-PVC50与基础接地装置可靠连接。变压器中性点接地及电气设备、信息系统等接地共用接地装置,以建筑物构造钢筋和基础钢筋作自然接地体,要求实测工频冲击接地电阻不大于1欧姆,否则应在室外增设人工接地体。防雷接地及弱电接地组成或共用接地系统,电源在进户处与总等电位箱做等电位连接,配电设专用接地保护线(PE)线必须不间断可靠连接,住在卫生间内设有局部等电位与防雷及接地系统可靠连接。 4) 施工配合
5、安装各工种之间的配合;
1)本工程设备功能齐全,施工前期应做好充分的技术准备工作。工程开工前,项目技术负责人组织各专业工程师依据施工图及现场具体情况对管线进行综合布局,复杂地段绘制断面图,明确各专业设备、管线的具体位置和楼高。只有在各专业矛盾以及与装饰的矛盾得到解决,经监理认可后方可全面进行施工。
2)为解决专业间矛盾,保证工程质量,要求做样板层、样板间。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢60
精品好文档,推荐学习交流
6、安装与土建的配合; 1)预留预埋配合:
土建主体结构施工阶段配合预留预埋工作,主要工作量有给排水管道、消防管道穿楼板屋面、穿墙套管安装;卫生间、厨房卫生设备穿楼板孔洞预留;电气管道的预埋工作,煤气管道穿墙及穿楼板的钢套管预埋。工程预留预埋工作对建筑与安装工程质量影响极大,因此开工前应认真熟识图纸,核查砼墙及楼板等处的预埋套管位置及数量是否与结构图相符,当结构图无预留预埋件图时,应由各专业施工员提供,技术负责人汇总后提交给土建施工人员,结构浇筑时应有专人负责。预留预埋件施工时不得随意损伤建筑结构钢筋。
2)安装工程主体施工在土建结构施工完毕墙体砌筑时进行。本楼室内管道较多采用塑料管道,主要安装在厨房卫生间内,因此管道施工人员应与建筑装饰密切配合,施工前应了解墙面装饰厚度,以确定立管距墙距离,防止管道半明半暗或影响用户二次装修。土建、安装各专业应相互创造施工条件,阶段施工计划应详细、具体。 7、卫生间施工配合:
首先确定卫生间器具型号,土建浇注楼板时配合进行安装留洞,安装时核实土建给出楼地面标高与基准线,确定器具标高与方位,并保护好管口(用木塞或其它物体),装好卫生器具和地漏后,土建再做地坪。
8、建筑精装修施工阶段配合卫生设备、灯具、喷头、消防栓等安装并开始系统调试。以达到土建、安装、装修及内部各工种之间互创施工条件达到工期要求。
9、考虑到现场施工场地较狭窄,现场办公室用房及工具房可就近搭设或租借,预制加工应在公司机械加工厂完成。 10、成品保护的配合;
通过业主与各施工单位协调共同搞好成品保护。项目经理部根据现场实际情况编制成品保护措施,要求各施工单位不得扳动已安装好的管线、开关、阀门等。未交工的厕所不得使用,不得随意取走管堵。易损坏的灯具、卫生器具等在土建门窗已安装后再进行安装。同时,要求安装施工时应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染与损坏。
为了保证管井内管道、桥架施工质量与美观,要求需内粉刷管井内的管道、桥架待内粉刷完毕后施工,施工时不应污染墙面。无内粉刷的管井管道安装完毕后,应另时封闭,严禁作为建筑垃圾、排水通道。 三、分部、分项施工方案 (一)给排水部分: 1、给水系统安装:
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢60
精品好文档,推荐学习交流
1)给水系统为分质叠压给水系统形式,一至三层住宅生活给水由市政自来水直接供水;四层及四层以上住宅生活给水由生活给水无负压给水设备加压供水;生活给水、中水的干管及立管采用PSP钢塑复合管道,应用专用工具双热熔连接,室内生活给水支管采用PP-R管材,S4系列,热熔连接;阀门及管件,水嘴应与管材相应配套。穿楼板处预留孔洞,土建结构施工时予以配合。 2)施工顺序:
引入管→水平干管→立管→水压试验→支管→卫生器具
给水管道主要工作量在厨房、卫生间。安装施工宜采用标准层、样板间引路,并尽量采用预制化加工。
3)PP-R给水塑料管施工方法:
①管材、管件等材料应有质量检验部门的产品合格证。管道系统安装前,应对材料外观和接头配合的公差进行仔细的检查,并清除管材及管件内外的污垢和杂物。
②室内明敷管道应在土建粉饰完毕后进行安装。安装前应首先复核预留也洞的位置是否正确。管道安装前,宜按要求先设置管卡。位置应准确,埋设应平整、牢固,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,采取严格的防水措施。
③同种材质的给水塑料管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛利刺。管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。 4)支吊架安装;
管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。采用金属管卡或吊架时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水聚丙烯管道连接部位.管卡应设在金属管配件一端。 5)试压;
管道试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。热熔连接管道,水压试验时间应在24h后进行,水压试验之前.管道应固定,接头须明露,加压宜用手动泵,升压时间不小于10min,测定仪器的压力确度应为0.01MPa。至规定试验压力,稳压lh,测试压力降不得超过0.06MPa。在工作压力的1.15倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。