精品

2.1 只要对系统的逻辑或组态等任何数据有所修改,均要再次进行软件备份。 2.2 操作系统装在硬盘上时 , 应每年拷贝一次。

2.3 组态软件在检修前必须完整地备份一次 , 检修后进行核对 , 并备份 。

2.4 操作系统 ( 装在硬盘上 ) 和组态软件以及控制软件备份应不少于两份 , 并分级管理。 2.5 软件保存宜采用硬盘和光盘作备份 , 保存周期不宜小于 5 年。 3. 软件保护和防范病毒

3.1 热工自动化人员应分级援权使用工程师工作站、操作员站等人机接口 。 3.2 严禁在分散控制系统中使用非分散控制系统的软件。 3.3 严禁非授权人员使用工程师工作站和操作员站组态功能。 3.4 采用便携式计算机作为系统(病毒干扰或死机)的后备控制。 4 、 软件升级

4.1 分散控制系统的控制软件、组态软件 ( 包括相关的硬件升级 ) 升级前应取得制造厂技术支持 , 并论证升级的安全性 , 方可进行升级。

4.2 未征得厂领导及厂技术部门批准 ,未取得制造厂同意 , 严禁修改分散控制系统的操作系统或进行软件升级。

4.3 分散控制系统的升级应严格按制造商的要求和步骤且在制造商的专家指导下进行 , 或在已有成功升级经验的基础上自行进行。

4.4 分散控制系统升级后,要进行功能性检查和稳定性检查,符合要求后 , 才能将设备投入运行 。 5、软件保管

5.1软件管理要求:建立专门的软件管理台帐,班组将软件目录交专业存档,软件应用实行闭环控制,每次借用要得到保管人员的同意,并且进行登记、签字及时归还,禁止离开现场,以防影响生产。

5.2对软件保管人员的要求:软件管理人员要精心保管应用软件,及时进行更新备份。防止软件丢失。当遇有出差、休假时,应将软件交由其他人代管,以备现场急用。 本制度自发布之日起执行。

可编辑

精品

热工自动化保护投用、退出及修改制度 1. 热工保护及其定值的临时修改与退出

a) 运行中,因主辅设备或热工自动化设备维修,需要临时退出主辅设备的保护或更改保护定值时,应由提出专业填写热工保护修改申请单,说明申请原因及保护退出的时间和期限。公司安生部部门对保护退出与修改可进行性和必要性进行审核。

b) 热工自动化专业根据保护退出、修改、变更的性质和要求,填写保护退出、修改、变更的技术措施,报公司技术部门审核,生产经理批准。在机组运行人员许可后,由热工自动化人员执行,并对执行的正确性负责。在没有征得制造厂的同意或生产经理批准,任何人不得擅自取消、退出保护系统及改动保护定值。

c) 在主辅设备的维修工作结束后,应由主辅设备所属专业工程师提出保护投用申请,经机组运行人员许可后,由热工自动化人员执行保护的投用,并对保护投用的正确负责。 d) 运行中,在紧急情况下,需临时退出热工保护或更改保护定值时,经值长同意或必要时由值长向生产经理提出口头申请,征得同意,热工自动化人员可先实施,事后补办规定的审批手续。

2. 热工保护系统的改进和修改申请

可编辑

精品

a) 因主辅设备的异动、更改,要对热工保护系统进行改进和修改时,有主辅设备所属专业填写热工保护修改申请单;因热工保护系统的改进,要对热工保护系统进行修改时,由热工自动化专业填写热工保护修改申请单。热工保护修改申请单位应写明具体工作内容和软、硬件修改内容。

b) 热工自动化专业负责填写保护修改的技术措施和安全措施,报安生部审核,经生产经理批准后,由热工自动化人员实施,并对执行的正确性负责。在没有征得制造厂的同意或生产经理批准的前提下,任何人不得擅自取消、退投保护系统及改动保护定值。

c) 热工保护的修改宜进行离线模拟试验,有条件应进行在线试验,验证保护系统软件与硬件改进的正确性。

3. 热工保护系统修改的执行

a) 热工保护系统修改应热工保护修改申请单进行。热工保护系统修改申请批准后,经机组运行人员许可,方可执行。

b) 热工保护系统修改过程中,应有专人监护,并对保护修改的具体操作进行核实和记录。 c) 热工保护系统修改完成后,执行人与监护人共同在热工保护修改单上签字并作必要的说明和记录。

4. 热工自动化专业应及时对保护定值变更和系统逻辑修改后的图纸进行整理,进行组态文件拷贝,热工保护修改申请单应及时存档。 本制度自发布之日起执行。

可编辑

精品

热工技术监督告警制度 1 二级告警

1.1 到期的热工计量标准器具超过一个月未送上级计量部门检定。

1.2 热工标准实验室、实验设备及检定人员未经技术考核与认证工作就开展标准量值传递工作。

1.3 热工自动调节系统的主要系统如温度、压力、给水等,不能投入并随意切除。 1.4 保护装置没有定期做传动试验,并由此引起保护装置误动、拒动。 2 一级告警

2.1 监督制度中要求的重要保护装置随意退出、停用。

2.2 汽轮机超速及轴向位移等主保护经批准退出,但未在规定时间内恢复正常投入。 本制度自发布之日起执行。

可编辑

精品

热工检修文明生产管理制度

为保持现场整洁,设备清洁,做到文明生产,环境整洁卫生,特制定本制度:

1、厂区整洁、设备清洁、环境卫生是搞好安全生产的一个重要内容,各班组都要认真负责,组织做好分管区域内的清洁卫生工作。(清洁卫生管理区域由检修部制定)

2、为使清洁卫生工作保持经常的有组织、有领导的顺利开展,由检修部组织每月一次全厂的清洁卫生评比检查。

3、班组按人划区域,明确每一台设备,每一块仪表,每一条管道,每一块场地,要落实到人。由检修部负责组织,每月对分管区域内的场、设备的清洁卫生进行一次检查。

4、清洁有困难的设备及场地,可定期(检修期间)清洁、要划区域、定周期、明确负责,要定期进行检查。

5、在生产现场进行设备的清洁工作,应遵守电业安全工作规程的规定。

6、设备检修工作,在当天收工后要打扫现场,做到设备、材料工具要放有秩序,通道畅通。检修工作完毕后,应由检修单位负责组织人员进行清扫保持设备整洁和环境卫生。 7、凡能造成人员及设备事故的场所,做清扫工作之前,应做好措施,并经有关领导批准后执行。

本制度自发布之日起执行。