一、消防水箱的维护保养 (一)维护保养要求

第 2 页 共 8 页

1.水箱间、水箱与墙壁间的净距不宜小于0.7m,有浮球阀的一侧水箱与墙壁间的间距不得小于1.0m;水箱顶至建筑结构最低点的净距不得小于0.6m,水箱至楼板的净距不宜小于0.8m,一般采用1.0~1.5m。水箱间距的要求主要是保证管道连接、水箱检修的需要。

2.消防水箱需设进水管、出水管、溢流管、放空管、通气管、水位信号装置、人孔等。

3.进水管当利用管压力进水时,进水管的入口处应设浮球阀或液位控制阀。数量不少于两个,口径应与进水管管径相同。

第 3 页 共 8 页

4.出水管上应设止回阀。

5.溢流管宜从水箱壁接出。出口处应设罩,并采用间接排水或断流排水的方式。 6.放空管应从消防水箱底部接出,并应安装阀门。

7.通气管,安装在消防水箱的顶部,可直接伸至室外,不得设置在有害气体的场所。通气管上应设滤。

8.水位信号装置安装在消防水箱侧壁,用以指示水位。 9.人孔,安装在水箱顶部,用于人员的检修。

10.安装环境,消防水箱的设置应在便于维护,通风良好、不结冰、不受污染的环境。

(二)维护保养内容 1.消防水箱外观。

2.水箱间、水箱与墙壁间的通道。 3.进水管、出水管、放空管的阀门。 4.溢流管上的罩、通气管上的滤。 5.水位信号装置。 6.人孔、扶梯。

7.与消防水箱相连接的管道。 8.消防水箱间通风、排水。 (三)维护保养方法 1.水箱水温保持在4℃以上。

寒冷地区的消防水箱,应保证保温层不受损坏,每月需检查消防水箱、管道上面的保温层,如发现异常,应及时向消防主管部门汇报,并应及时维修。

第 4 页 共 8 页

2.每季度检查水箱周围有无可燃物,有无造成腐蚀和污染的物品, 水箱内有无结冰,水箱有无自身腐蚀;

水箱周围的通道是否畅通,及时清运通道上垃圾、杂物等。 3.水箱内部5年检查一次。

内部防腐处理的钢板水箱和压力水罐3年检查一次。包括检查涂层、干膜厚度、非损伤性超声波探伤试验等。

4.每季度外观检查应检查承重结构、孔口、基础、检修通道或梯子的明显损害或破损。

承重结构检查:腐蚀、腐烂、锈蚀、机械损坏、沉积的碎片、沉淀物。

5.水箱内部检查主要是:油漆脱落、水生浮游物、沉淀物、外来杂物、遗落的检修工具和油漆设备、水质是否冰冻。 6.每5年用水平仪测水箱位移。

7.其他检查:寒冷季节低温报警系统每月检查一次。 采暖季节高温报警系统需每半年检查一次。 高低水位报警系统每半年检查一次。