《建筑工程》管理与实务 第1套
5.关于热轧钢筋分级和性能的表述,( )是错误的。d A.热轧钢筋是用低碳钢或低合金钢在高温下轧制而成 B.热轧钢筋分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个级别 C.级别越高强度也越高 D.级别越高塑性也越好
6.对于砖、砂浆的强度分级和砖砌体的力学特征表述,( )是错误的。b A.砂浆的强度等级分四级:M15、M10、M7.5、M5 B.砖砌体的抗拉强度很高
C.砖的强度等级分五级:MU30、MU25、MU20、MUl5、MUl0 D.影响砖砌体的强度的主要因素是砖和砂浆的强度 7.石灰消解过程的特点是( )。a A.放热反应 B.吸热反应 C.体积不变 D.体积收缩
8.水泥的体积安定性是指水泥浆在凝结硬化过程中( )的性质。b A.产生高密实度 B.体积变化均匀 C.不变形 D.体积收缩
9.在建筑装饰饰面石材中,具备坚硬致密、抗压强度高、吸水率低、耐酸耐腐、耐磨、耐久的天然石材是( A.花岗石 B.大理石 C.水磨石 D.微晶石
10.当吊顶工程的吊杆长度大于( )m时应设置受压支撑。d A.0.9 B.1.0 C.1.2 D.1.5
)。a 11.对76个房间板材隔墙工程的检查,其检验批至少划分为( )个。a A.2 B.3 C.5 D.7
12.幕墙铝合金立柱与连接件接触面之间必须加防腐( )。a A.隔离柔性垫片 B.隔离剂两遍
C.PVC薄膜垫片 D.隔离硬质塑料垫片
13.聚氨酯类外墙涂料直接涂刷在水泥砂浆的墙体表面时,墙体表面含水率应低于( )。a A.8% B.10% C.15% D.20%
14.建筑物需要安装具有良好的保温、隔声、防结露等性能的玻璃,应选择( )。c A.浮法玻璃 B.钢化玻璃 C.中空玻璃 D.平板玻璃
15.对渗透系数为0.2m/d的黏性土层,若降水深度要求达到15 m,一般应考虑采用( )降水方法。c A.集水明排 B.真空井点 C.喷射井点 D.管井井点
16.某跨度为2 m的板,设计混凝土强度等级为C20,则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于( )。b
A.5N/ B.10N/ C.15N/ D.20N,/
17.伸出屋面的管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于( )。c A.150mm B.250mm C.300mm D.500mm
18.凡在我国境内建设下列各项工程中除( )外,都实行竣工验收备案制度。a A.新建抢险救灾工程
B.扩建、改建各类房屋建筑工程 C.新建300 以下低层配套工程 D.改建市政基础设施工程
19.土地使用权出让,是指国家将国有土地使用权在一定年限内( b ),由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。
A.出卖给土地使用者 B.出让给土地使用者 C.出借给土地使用者 D.出租给土地使用者
20.当混凝土试件强度评定不合格时,可采用( c )的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。 A.现场同条件养护试件
B.按原配合比、原材料重做试件 C.非破损或局部破损
D.混凝土试件材料配合比分析
5.在建筑装饰饰面石材中,大理石的特性是( )。cde A.坚硬致密 B.耐酸碱,抗风化性能强
C.抗压强度较高,吸水率低 D.硬度中等,耐久性好 E.材质细腻,易加工
6.木门窗安装的质量要求是( )。abce
A.必须安装牢固,开关灵活,关闭严密,无倒翘 B.表面整洁,不得有刨痕、锤印 C.木窗上的槽、孔边缘整齐、无毛刺 D.木门窗必须进行抗风压性能复验 E.门窗的割角、拼缝应严密平整
7.在常用内墙涂料中,乙丙内墙乳胶漆不宜用于( )。cde A.会议室墙面 B.办公室顶棚 C.卫生间顶棚 D.浴室墙面 E.厨房顶棚
8.大体积混凝土的浇筑方案主要有( )等方式。cde A.均匀分层 B.交错分层 C.斜面分层 D.全面分层 E.分段分层
9.模板的拆除顺序一般为( )。bc A.先支先拆、后支后拆 B.后支先拆、先支后拆
C.先拆非承重部分,后拆承重部分 D.先拆承重部分,后拆非承重部分
E.先下后上、先内后外
10.关于混凝土施工缝的留置位置,正确的做法有( )。adc A.柱的施工缝留置在基础的顶面
B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置 C.有主次梁的楼板,施工缝留置在主梁跨中1/3范围内 D.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内 E.墙的施工缝留在纵横墙的交接处
三、案例题:某12层商务酒店工程,业主通过公开招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同,合同工期310天。合同中约定,工期每提前一天,奖励施工单位8000元。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计,并得到了监理工程师的批准。其中,工程施工的网络进度如图所示。
贴使工期延长5天。
事件5:室内装修施工时,施工单位为保证合同工期,采取了赶工措施,使内墙抹灰施工缩短2天,室内地面施工缩短2天,该项技术措施费为2.2万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。
问题:(1)在以上事件发生后,施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求?为什么? (2)该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿和费用补偿各为多少天? (3)对事件2中质量事故处理的基本要求是什么?
(4)施工项目的安全检查应由谁组织?安全检查应注意哪些问题?
【案例1】答:(1)事件1:按国内有关规定,因保护现场和地下文物发生的费用由甲方负担,工期顺延。所以施工单位可以提出工期和费用补偿。
事件2:不得提出索赔。因为返工是由于施工单位的原因造成的。所以不予补偿。
事件3:不得提出索赔。因为火灾是由于施工单位自身安全检查工作不到位造成的,所以不予补偿。
事件4:外墙面面砖的拆除、重粘是由于甲方提供的材料质量不合格造成的,但是该工作为非关键工作。所以施工单位可以提出费用补偿,工期不予补偿。
事件5:赶工措施费属于施工单位原因,所以不予补偿。
(2)该工程施工的网络进度计划的关键线路为①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩,计划工期为310天,与合同工期
相同。将所有各项工作的持续时间均以实际持续时间
代替,关键线路不变,实际工期为95+113+30+38+33+25+5—339天(或310+30+3-2—2=339天)。 工期补偿计算:
保护文物而停工一个月,顺延。所以得到的工期补偿为30天。 费用补偿计算:
事件1,保护文物费用1万元;
事件4,人工费23.5×50=1175元;机械费500×2=1000元;其他费用损失2万 元;合计22175元(甲供材料不计材料费)。 工期提前奖1×8000=8000元。 所以得到的费用补偿为40175元。 (3)工程质量事故处理的基本要求:
①处理应达到安全可靠,不留隐患,满足生产、使用要求,施工方便,经济合理的目的。 ②重视消除事故原因。 ③注意综合治理。 ④正确确定处理范围。
⑤正确选择处理时间和方法。 ⑥加强事故处理的检查验收工作。 ⑦认真复查事故的实际情况。 ⑧确保事故处理期的安全。
(4)施工项目的安全检查应由项目经理组织,定期进行。 安全检查的注意事项有:
①安全检查要深入基层、紧紧依靠职工,坚持领导与群众相结合的原则,组织好检查工作。
②建立检查的组织领导机构,配备适当的检查力量,挑选具有较高技术业务水平的专业人员参加。 ③做好检查的各项准备工作,包括思想、业务知识、法规政策和检查设备、奖金的准备。 ④明确检查的目的和要求。 ⑤把自查与互查有机结合起来。 ⑥坚持查改结合。 ⑦建立检查档案。
⑧在制定安全检查表时,应根据用途和目的具体确定安全检查表的种类。
【案例2】某建筑工程建筑面积205000 ,混凝土现浇结构,筏形基础,地下3层,地上12层,基础埋深12.4 m,该工程位于繁华市区,施工场地狭小。工程所在地区地势北高南低,地下水流从北向南。施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位对基坑进行验槽,并对基底进行了钎探,发现地基东南角有约350 。软土区,监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。 工程主体结构施工时,二层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂,经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误所造成的。事故发生后,业主立即组织了质量大检查,发现一层大厅梁柱节点处有露筋;已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符;施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。工程进人外墙面装修阶段后,施工单位按原设计完成了965 。的外墙贴面砖工作,业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调,要求更换为大理石贴面,施工单位按业主要求进行了更换。 问题:(1)该工程基坑开挖降水方案是否可行?说明理由。
(2)施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?说明理由。 (3)发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基底处理?
(4)工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题? (5)就该工程背景资料中所发生的情况而言,施工单位可索赔的内容有哪些?
【案例2】答:(1)该工程基坑开挖降水方案采用在基坑南边布置单排轻型井点不可行。轻型井点应根据基坑平面的大小与深度、土质、地下水位流向、降水深度要求等条件采用单排、双排、环形等方式布置。单排轻型井点适用于基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不大于5m的基坑;同时,在采用单排轻型井点方案时也应将井点管布置在水流上游,即北边。因该工程基坑面积大,基础埋深达12.4m,所以不能采用轻型井点降水方案。可采用喷射井点、管井井点或深井井点的降水方案。
(2)当基坑开挖到设计标高后,由施工单位和监理单位两家共同进行验槽的做法不妥。正确的做法是在基坑(槽)开挖至