(5)对水平空洞短边尺寸大于2.5cm,竖向空洞高度大于75cm的空洞口要进行防护,每处洞口防护都要严密、牢固; (6)措施
①主要的防范措施:钢结构框架的机组预留空洞处,直径大于2米的必须采用Φ20圆钢,和1”焊管制作栏杆如图:
②直径小于2米的孔洞采用δ=4mm的花纹板封堵。安装机组时,割除的板在机组安装完毕后必须恢复。
③框架施工单位未安装完毕四周平台栏杆,爬梯及栏杆时不准在6米层、13米层作业施工。
4、个人安全防范措施
(1)遵守安全管理制度,遵守操作规程,杜绝任何违章现象;
(2)正确使用三宝,进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业必须系好安全带; (3)严禁疲劳施工及酒后上班;高血压、恐高症人员不许高空作业。 5、春季施工安全防范措施:
(1)雨后钢材表面不晾干不得进行高空作业和启动用电机组,雷雨天不得进行室外作业,以防发生触电事故;
(2)春季施工时大风天不允许高空作业及吊装作业,不允许在现场乱动火。 6、施工现场用电安全防范措施:
(1)现场用电一律由专业维修电工进行接线操作,严禁私拉乱接;
(2)施工现场用电必须符合“三级配电、两级保护”和“一机、一闸、一箱、一漏”的要求; (3)架空线路必须采用绝缘铝线和绝缘铜线,不得有老化、破损现象,电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械伤害和介质腐蚀,电缆线路应采用五芯电缆,不准使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆;
(4)配电箱开关箱内的开关电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动,不准使用破损、不合格的电器,各种开关电器的额定值应与其控制的用电机组的额定值相
- 11 -
适应,不准用其他金属丝代替熔丝;
(5)照明装置一般情况下采用220V电压,下列情况下应使用安全电压:
①室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.4m,应采用36V; ②使用行灯电源电压不超过36V;
③在潮湿和易触及带电体场所电源电压不得大于24V; ④在特别潮湿场所、金属容器内工作照明电压不得大于12V; ⑤灯具金属外壳应做接零保护。
(6)外电线路防护必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,临时现场供电必须采用TN-S系统。
7、环境保护和职业健康安全:
(1)公司环境目标:噪声排放达标;现场无扬尘和运输遗洒;生产及生活污水达标排放;最大限度防止施工现场火灾及爆炸的发生;固体废弃物实现分类管理;提高回收利用率;节约办公纸张,保护森林资源;最大限度地节约水电能源资源。
(2)职业健康安全目标:杜绝重大伤亡事故。轻伤事故频率控制在1‰以内;最大限度防止职业病的发生。
(3)施工废料及时清运回收,按指定地点存放,做到工完料净场地清。 (4)尽量选用低噪声或备有消声降噪机组的施工机械。 (5)禁止随意倾倒挥发性油、酸、碱等液体。
(6)禁止燃烧废油漆、涂料、电线电缆皮等有毒有害物质。 (7)安装过程中产生的废料应分类定点存放并挂标志牌。 (8)电焊条余头全部回收。