榆林市青山路地下通道工程
质量评估报告
编制人 : 审核人 : 审批人 :
榆林弘宇建设监理有限责任公司
二0一九年五月
1
监理质量评估报告
一、工程概况
1、本工程位于榆林市青山路市政府门口东侧,地道南接在建中的地下停车场地下一、二层,北侧出口毗邻信访中心,距离信访中心西侧山墙约2m。地下通道主通道全宽6.4m(净宽5.0m,装修后),长26.56m,净高不小于3.25m装修后,主通道面积169.984㎡,整体呈折线形布置。其中南北两侧侧人行道设置倾斜角度30°上行电梯一部。下行电梯一部及一道1:2梯道,南侧电梯接通地下二层,人行梯道接通地下一层,通往地下一层停车场梯道平台长为5m,宽为3.45m。南侧电梯单行长8.6m,北侧电梯单行长18m,全宽3.15m,单行净宽1.0m;南侧梯道长7m,北侧梯道长17.5m,全宽2m,净宽1.8m,梯道台阶宽度均为30cm,高度为15cm,平台长2m。管理用房建筑面积37.26㎡。 2、参建单位:
建设单位:榆林市市政工程建设管理处 设计单位:西安市政设计研究院有限公司 勘察单位:陕西欣国泰岩土工程有限公司 监理单位:榆林弘宇建设监理有限公司 施工单位:榆林城邦建设工程有限公司 监督机构:榆林市建设工程质量安全监督中心站
地下通道主通道、坡道梁、踏步、地道内铺装:C40混凝土;围护桩:C30混凝土;垫层(整平层):C15混凝土。
工程工期从2019年2月20日开工至2019年5月7日完工,施工时间为76天。
三、施工质量评估依据
1、《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011);
2、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004);3、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007); 4、《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011);
2
5、《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ69-95); 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003);
7、《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ 139-2010); 8、《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T 50476-2008); 9、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); 10、《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012);
11、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(GB50763-2012); 12、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008);
13、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012); 14、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。
四、施工组织情况
针对本工程的特点,我项目部提前编制了具有针对性的榆林市青山路地下通道工程的施工组织设计、钢筋、模板、混凝土专项施工方案等得到公司技术部门、建设单位、监理单位的认可。并在施工过程中严格按照施工方案实施。项目部认真落实各级交底制度,向施工班进行质量技术交底。各班组长负责人作业前向本班班组人员进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。
五、施工原材料、半成品材料质量控制、检验情况
在施工过程中,严格控制原材料、半成品材料、成品材料的质量。对进场的钢材、商混等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应的资质,同现场材料的质量、数量是否达到要求,同时根据《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》规定,项目负责人、技术负责人、监理工程师、材料员联合对进场材料验收,同时在监理工程师的见证下进行取样,送往具有资质的实验室进行复试。复试合格后,方可用于工程。
3
时结合出厂合格证和质量检测报告及质量保证书,核对
1、钢材进场复试 6 组,合格 6 组。 2、满焊连接试验 6 组,合格 6 组。 3、混凝土标养C30 7 组; 4、混凝土标养C15 1 组; 5、混凝土标养C40P8 8 组; 6、混凝土标养C20 2 组;
7、混凝土构件抗压强度回弹 3 个点/构件,各点符合设计要求。 8、通道顶回填压实度、弯沉、通道静载荷及其它相关试验,均按规范要求已进行试验,均满足设计及规范要求。 六、主要施工过程控制情况
施工过程中,我项目部始终坚持以工程质量为核心,对工程质量严格把关。对重点部位、关键工序设置质量控制点,各工序采用自检、互检、交接检查,经检查合格后方可进入下一道工序施工,对检查不合格的拒绝进行下一道工序的施工。若发现工程质量问题及时整改,使工程质量问题消除与萌芽状态。质量管理不仅是事后检查,更多的是预防为主和事前检查,在各分项工程施工前,都进行了详细的施工技术交底工作。 七、安全文明施工
在整个施工过程中,我们严格执行国家有关安全生产法律法规;严格执行公司颁布的工程管理规范,实施施工现场文明标化管理。努力做到文明施工、安全生产、不扰民,使职工置身于文明施工的氛围下。整个施工过程中未发生安全事故。 八、工程技术资料整编情况
工程技术资料是工程施工过程中的质量记录,也是对工程施工质量的追踪,因此我项目部对资料的管理坚持高标准、严要求。本工程项目部配备一名专职资料员,持证上岗。负责对工程资料进行收集和整编归档,保证工程技术资料的及时、完整和真实。工程开工、竣工形成的各项程序文件;工序施工前、后形成的技术资料以及进场原材料的复试等质量保证资料等,都及时进行收集归档,并报监理单位备案,以便对整个施工过程进行全方位的控制。同时认真做好安全资料的收集和整理。要求工程资料必
4
须及时、准确、真实、完善、齐全、有效、与工程同步。 九、工程质量评定
(一)、子分部及分项工程质量评估
1、本工程子分部工程所含分项工程检验批质量验收均合格,质量控制资料完善,涉及有关实用功能和安全的检验和抽测结果均符合现行规范要求。
2、分部工程检验批汇总表
分部工程 分项工程 模板分项 基础及 钢筋分项 通道主体结构 防水分项 2 合格 混凝土分项 6 18 合格 合格 检验批数量 1 质量等级 合格 3、外观评价:通道现浇构件无漏筋,构件主要受力部位及其他部位无孔洞缺陷,墙体及顶板连接处无夹渣现象,混凝土面清洁,无使用功能的缺陷,观感一般。
(二)、分部工程评估结论
本分部工程所包含的分项工程质量验收合格、质量控制资料齐全、观感质量一般、结构混凝土试件评定合格,地下通道工程自评结论为:合格。
借此机会,敬请各位领导多提宝贵意见,在此向各位表示衷心的感谢!
5
工程有限公司
2019年5月 15 日
6
地下通道主体验收自评报告