好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

负荷开关开合试验替代方法的讨论

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1-3 型式试验的目的

?电弧理论还不是很完善

?必须通过试验来验证开关设备的开断能力。依据的标准:高压交流负荷开关

GB/T 3804-2017(IEC 62271-103:2011)

关合和开断试验的项目

a)有功负载电流开断(TDload2 )

b)闭环电流开断(TDloop)c)容性电流开断d)短路关合

e)接地故障条件下的开断,……

1-4 闭环电流试验替代的试验方法

GB/T 3804和IEC 62271-103中关于关合和开断试验有一描述:

1-5 本文的目的

①计算有功负载开合试验(TDload2)时断口TRV参数等于或者严于闭环开合试验(TDloop)的TRV参数的条件

②分析采用有功负载开合试验(TDload2)代替闭环开合试验(TDloop)时,对TDloop和TDload2试验严酷度的影响③修正振幅系数

1-6 波形图

100%有功负载电流开断试验示波图

闭环电流开断试验示波图

第2部分

试验回路和参数要求

负荷开关开合试验替代方法的讨论

1-3型式试验的目的?电弧理论还不是很完善?必须通过试验来验证开关设备的开断能力。依据的标准:高压交流负荷开关GB/T3804-2017(IEC62271-103:2011)关合和开断试验的项目a)有功负载电流开断(TDload2)b)闭环电流开断(TDloop)c)容性电流开断d)短路关合<