质量缺陷修补计划表
质量问题 产生原因 预防措施 1、加强振捣,振捣手不好的予以更换; 2、负责收面找平的工人必须把墙柱周围20公分内找平; 3、墙柱模板下面缝隙不得大于1公分,1公分以内的用水泥砂浆在混凝浇筑前半天堵好,缝隙大于1公分的必须重新配模板。 维修方法 1、剔除该部分松散的石子及水泥浆,并清理干净; 2、提前一天润水,用高标号水泥砂浆掺白水泥找平,要求弹线修补方正,颜色跟混凝土颜色接近, 3、修补完成后养护时间不得少于七天。 墙柱烂根、嵌有方木 1、混凝土振捣不密实; 2、模板下面堵缝不严 混凝土问题 墙柱角漏浆 1、改进加固措施,在墙柱的阳角处增设步1、模板拼缝不严, 1、提前润水,让墙面充分润湿; 步紧; 2、水灰比过大 2、用白水泥往里搓。 2、调整水灰比,坍落度控制在180mm以内。 1、严格按照规范要求控制楼梯尺寸; 楼梯1、模板尺寸有偏2、混凝土面层必须进行两次压光处理; 踏步差; 3、压光完成后用铁抹子抹压踏步模板底,不平 2、混凝土面层过高 使模板与混凝土面层分离。 4.严格检查踏步模板尺寸及牢固程度; 1、面层高的用剁斧剁平; 2、面层低的提前润水,然后用掺白水泥的水泥砂浆抹平。 .
. 1、 水灰比过大; 气泡2、 振捣不符合技过多 术要求 1、 调整水灰比,坍落度控制在180mm以内; 1、提前润水,让墙面充分润湿; 2、 墙柱分三次浇筑,每次都要振捣密实; 2、用白水泥往里搓。 3、 振捣时要做到快插慢拔。 砼脱皮 1、模板清理不到1、模板拆除后及时清理,并涂刷脱模剂; 1、提前润水,让墙面充分润湿; 位; 2、控制拆模时间。 2、用白水泥往里搓。 2、拆模时间过早。 1、 合理放置钢筋,尽量避免多层钢筋叠加; 1、 钢筋位置过高; 2、 混凝土浇筑过程中安排抓人看护钢筋,露筋 2、 混凝土面层厚有露筋的抓紧调整到位; 度不够 3、 混凝土面层施工中,拉好控制线,混凝土的上标高控制到位,测量楼板的厚度 4、 钢筋位置过高的把该部分混凝土剔除,把钢筋调整到位,用水润湿,然后用高一标号的水泥砂浆找平; 2、混凝土面层厚度不够的现用麻锤凿毛,然后用水润湿,用高一标号的水泥砂浆找补到设计要求标高 .
1、梁底木方不到梁底边; 翘边 2、顶撑离梁边间距过大。 1、梁底木方必须通长至梁边; 2、顶撑离梁边不得大于20公分; 3、梁长超过3米必须在梁中增设顶撑。 1、凸出部分安排专业人士用剁斧剁平; 2、凹进去的部位凿毛处理,然后用掺加白水泥的水泥砂浆分成抹平。 . 模板洞口问题 侧面扭曲剪力墙瓢偏 模板加固不到位、检查不仔细 1、短面加固必须牢固,多增加对顶; 2、加固完成后严格检查垂直度、截面尺寸及下滴控制线距离。 3有条件的设顶托加固. 1、先在该处弹条垂直线; 2、用钻子、剁斧修直 有窗台板的剪力墙处出现冷缝 混凝土浇筑时间间隔过长 该处必须一次性浇筑完成,如无法完成,则在窗台板与剪力墙分界处增设钢丝网。 在冷缝周围20公分处弹线画方,用麻锤剁出细纹。 梁柱1、在支梁模板的时候尽量减少出现缝隙,节点1、模板拼缝不严,无法避免的用透明胶带粘贴; 处的2、模板加固不牢 2、梁柱接头处必须加固到位。 错台 1、弹线后用花斧剁成方(专业、专人)。 . . 两块模板之间的拼缝处出现错台 1、模板加固不到位 2、模板没有形成一1、用同一根方木压在模板拼缝处,并顶紧,1、漏浆部位用铁铲铲平; 个整体进行加固,保证该处两侧受力均匀; 2、错台部位用剁斧剁顺直。 两边加固力度不一2、加固完成后验收垂直度。 样 楼梯间、电梯井、外墙处竖向错台 厨卫间错台部位棱角破坏严重
.
1、上下模板拼缝不严; 2、加固不到位; 3、截面尺寸有误差。 1、模板下口贴胶带,上下必须都要用顶托对顶到位; 2、增设支撑,保证截面尺寸准确。 1、用剁斧剁墙面,要求顺直。 1、拆模过早; 2、上人过早 1、控制拆模时间; 2、控制上人时间 1、剔除破坏的部分,并清理干净; 2、提前一天润水,用高标号水泥砂浆掺白水泥找平,要求弹线修补方正,颜色跟混凝土颜色接近, 3、修补完成后养护时间不得少于七天。 .
质量缺陷修补计划表 6#楼
 楼梯1、模板尺寸有偏1、严格按照规范要求控制楼梯尺寸; 踏步差; 2、混凝土面层必须进行两次压光处理; 不平 2、混凝土面层过高 3、压光完成后用铁抹子抹压踏步模板底,.
1、面层高的用剁斧剁平; 2、面层低的提前润水,然后用掺白水泥的水泥砂浆抹平。