好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地铁通风空调工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

根据招标文件要求,结合招投标的进展进度情况,通风空调工程进场时间拟在2009年9月1日,主要进行施工图纸会审、设计交底、现场复核、施工技术交底、施工材料准备、现场临时设施布置等工作内容。

2.预留预埋阶段

主要对前期的管道预留洞、穿墙套管、支架预埋件等进行检查校核,并依据管线综合排布配合总包完成后续预留预埋工作。

3.主干管道施工阶段工作内容:

土建结构验收后具备安装工作施工作业面以后,进行主干管道的安装,包括空调水管道、通风管道和管道的保温工作,期间与土建施工作业面交叉施工,穿插配合。

4.设备安装阶段:

粗装修工程完成后,进行各种设备安装和支管的连接,包括制冷机组安装、换热器、新风、空调机组和风机盘管安装;冷冻水泵、冷却水泵、水箱安装等工作。此阶段工作量大,是保证工程工期的关键阶段,各种设备到货日期影响重大,必须制定详细的设备进场计划,各种设备按时进场,才能保证工程进度。

5.精装配合阶段:

精装修工程开始后,通风空调安装工程主要工程量已经完成,剩余工作包括:风口安装、面板安装、明装管道面漆、保温工程收尾等后期的配合安装内容。此阶段工作量分散,要求各方配合密切,相互协调,才能有条不紊的进行。

6.系统调试阶段:

根据电气系统所具备的条件进行设备单机试运转,然后分系统进行调试,包括:通风系统风量调试、防排烟系统调试、冷冻水系统水量平衡调试、消防联动调试。调试过程中做好各种资料的整理工作,同时整理竣工资料并归档,为竣工验收做好准备。

7.竣工验收阶段

在此阶段主要进行竣工清理工作,按照工程总体的验收安排,配合进行消防验收和四方验收。

8.保修保驾阶段

工程竣工后,及时组织业主单位物业人员进行培训,并组织工程移交工作,在此阶段我公司除对工程进行保修外,还将安排空调系统参施人员,对工程进行保驾工作,保驾期间负责对系统的日常运转和维护工作的支持。

2.2.7施工作业面的展开和交叉配合

1.作业面的展开

根据土建主体和二次结构的施工进度统筹安排,土建结构施工完毕经过验收后,首先进行样板层部分各种管道的安装;

精装修开始施工后,根据装修工程施工顺序,进行各种空调设备的安装。各种管道在隐蔽前作好隐蔽检验工作。

施工顺序按照先下后上;先干线,后支线的总施工顺序原则进行部署。 2.立体交叉配合 a.管线施工顺序

进行管线空间布置上的协调,绘制出空调通风综合管线施工图,在综合图的基础上进行支吊架的协调。

在管线支吊架已充分协调的基础上,开始进行管线的施工,施工过程中各专业管道协调的原则是:有压让无压、小管让大管、电管让水管、下层让上层。

具体本工程基本的施工次序:风管-空调水。

此施工次序将通过各专业进行协调,并根据具体部位的情况进行调整,应保证一种管道施工完毕后,其它管道有足够的作业面进行施工。

b.风、水管线砌筑墙体上的洞口、套管与土建专业的协调,土建墙体砌筑、通风管道安装、水管道安装等应分区域进行流水施工。

墙体砌筑分两步到顶,待管线基本完成并按要求相应加设套管或留设洞口后,墙体砌筑到顶,并对洞口、套管处进行封堵处理。

c.各机房施工配合

制冷机房、空调机房、风机房等机房交付安装条件:土建湿作业及内粉刷作业完工,门窗安装完工。

d.设备基础及留孔的施工配合

设备基础施工前复核设备基础位置、尺寸是否满足要求,向土建提供设备基础的详细位置和尺寸。

设备基础施工完毕后应进行中间验收,空调通风专业复核基础尺寸、位置、标高平整度,并办理交接手续,基础强度达到70%后方可进行设备安装。

2.3通风空调工程的施工程序 2.3.1通风空调工程施工程序

施工准 备 风管预制 清洗 塑膜封口 风机安装 制冷管道安装 消声器安装 空调机组安装 水、电安装 试压、试车

支架预制 测位安装 风管安装 检漏 保温 吊顶 安装支管 运行 部件、阀门 系统调试 吹扫 风系统施工程序:

系统风管制作安装 空气处理设备安装 空调机房管道碰头 设备单机试运转 系统 调试 风机盘管接管制作安装 正压送风与排烟系统制作安装 送排风机安装 系统 碰头 保修及竣后服务 系统交接及培训 系统 验收 水系统施工程序:

冷冻机房设备基础验收 设备 安装 机房内管道安装 系统试压保温 设备 配管 系统试压保温 系统碰头 干管与竖井管道安装 水平管道安装 风机盘管和空调箱安装 保修及竣后服务 系统交接及培训 系统 验收 系统 调试 设备单机试运转

设备安装施工程序:

基础验收 设备二次运输 开箱点件 设备吊装就位 设备找平找正 设备固定 设备配管 单机试运转

2.3.2施工准备

1.施工技术准备

熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料。通过审图充分了解和掌握设计图纸的设计意图,工艺特点和技术要求,及时发现和提出设计图纸中存在的问题和错误,在施工开始之前明确做法或改正错误,为施工提供准确齐全的设计图纸。

2.审图的内容

审查设计图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家的有关工程建设的设计、施工方面的方针和政策。

明确各系统形式和特点,复核主要技术参数是否满足要求,审查设计图纸中工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部、分项工程或新技术、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求,并采取可靠的技术措施加以保证。

审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。

审查设备安装图纸与其相配套的装修施工图纸在坐标、标高上是否一致,掌握土建施工质量是否满足设备安装的要求。

审查空调通风系统的设计功能和使用要求是否符合卫生、消防和环保方面的要求。

2.3.3技术交底

明确工期,分期分批交付的顺序和时间,以及工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。

明确建设、监理、设计和施工单位之间的协作、配合关系,以及建设单位可以提供的施工条件。

在工程施工过程中,如果发现施工的条件与设计图纸的条件不符,或者发现图纸中仍然有错误,或者因为材料的规格、质量不能满足设计要求,或者是因为施工单位提出了合理化建议,需要对设计图纸进行及时修订时,应遵循技术核定

3cvxa4b2pp1j03v4iv5u208bi7808n00a70
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享