一、设计题目:现浇整体式钢筋混凝土单向板肋形楼盖

某轻工业厂房,二楼包装车间楼面结构拟采用现浇整体式钢筋混凝土单向板肋形楼盖,要求按所设定的结构支承条件、尺寸关系、材料与荷载作用等情况,进行楼盖结构的板、次梁、主梁的内力计算与配筋设计,并绘制施工图。

二、设计条件

1. 结构形式:

楼盖的纵向为4个柱距,主梁横向为4跨,支承形式是周边为240厚的承重砌体墙,在搁置主梁处墙体设壁柱承重,中间支座为钢筋混凝土柱(300mm×300mm)。

图一 梁板结构平面布置

2. 材料:

222,f=16.7 N/mm=11.9 N/mmC25(ff,=1.27 N/mm,混凝土采用ckct42)10=2.80E× N/mm c.

.

)或 N/mm=2.1×10HRB335钢筋采用HPB235(f=210N/mm,Esy252) N/mm×10 (f=300N/mm,E=2.0sy3. 荷载: 1) 恒载

楼面构造层做法:采用20mm厚水泥砂浆找平,面层用10mm耐磨砂浆压关抹平;板底梁侧与顶棚均采用20厚混合砂浆抹面(参考标准容重可分333)。 ,别取20kN/m18 kN/m,22 kN/m2) 活载

2。 标准值为7.0 kN/m恒载分项系数为1.2,活载分项系数为1.3。

252

三、板的计算

l6000mm2=板按考虑塑性内力重分布方法计算。板的,宜按双3=2.73

l2200mm1 向板设计,

按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋。本设计按单向板设计。

l2200mm1=板的厚度按构造要求取h=80>。次梁截面高度取mm=55 4040l6000mm2,截面宽度b=200mmh=450mm>。板尺寸及支承情况mm==400

1515 如图下:

图二 板的尺寸

. .

图三 计算简图 1) 荷载

恒荷载标准值

3=0.4 kN/㎡ 0.02m×20 kN/m 20㎜厚水泥砂 3=2.0 kN/㎡ 0.08m×25 kN/m80mm钢筋混凝土板 3=0.22 kN/㎡22 kN/m 0.01m× 10mm耐磨砂浆 3=0.36 kN/㎡18 kN/m 0.02m× 20mm厚混合砂浆

2mkN/g=2.98 k线恒载设计值

g=1.2×2.98 kN/㎡=3.58 kN/㎡

线活载设计值 q=1.3×7.00 kN/㎡=9.10kN/㎡

=12.68 kN/㎡㎡+9.10kN/㎡g+q=3.58 kN/即每米板宽 12.68 kN/㎡ 2) 内力计算 板计算跨度为:

h0.2m0.08m 边跨 l??2.02mm2?.2m?0.12?? n222ma0.2120.m m02?2.m?12m?l?2.2?0.m??2.04 n222 取l=2.02m

0中间跨 l=2.2m-0.20m=2.0m 0跨度差 (2.02m-2.0m)/2.0m=0.01<10% 因此可以采用等跨连续梁板计算内力(为简化计算,统一取l=2.02m)。0取1m宽板带作为计算单元,计算简图如上所示,连续板各截面的弯矩计算见下表

表 1 连续板各截面弯矩计算

. .

面 截 边跨跨内 离端第二支座 1 ?11 离端第二跨跨内 中间跨跨内 1 16 中间支座 弯矩计算系数? m 1 11 1 ?14 ?l)?M?q(g0m kN.m)4.7 /( 2-4.7 3.2 -3.7 截面承载力计算3)?01.?,连续板各截面的配㎜,,h=(80-20)=60h=80 mmb=1000 mm,01 筋计算见下表: 连续板各截面配筋计算 表2 边区板带(①~②,⑤~⑥轴线间) ⑤轴线间)中间区板带(②~ 板带部位截面 边跨跨内 离端第 二支座 中间跨跨内 中间 支座 边跨跨内 离端第中间跨二支座 跨 内 中座m) ·M/(KN M?? s2?bhf0c1 4.7 -4.7 3.2 -3.7 4.7 -4.7 2.56 0.11 0.11 0.075 0.086 0.11 0.11 0.06 ??2?1??1s 0.117 0.117 0.078 0.09 0.117 0.117 0.062 ??fbhA?c01S f/y2) /(㎜ 选配钢筋 398 398 266 306 398 398 211 φ 10@180 436 φ 10@180 436 φ8@180 279 φ 8@160 314 φ φ φ 10@180 10@180 8@180 436 436 279 φ8实配钢筋2 /mm 2. .

四、次梁计算

次梁按考虑塑性内力重分布方法计算.

l66003,梁宽b=250 mm。次主梁的高度按mm?650?550mm,故取h?