4)、浇筑混凝土时,模板上表面的水泥浆要及时清理,以免造成标高超高,随时检查混凝土的上标高。

5)、混凝土的振捣要严格按照规范要求,不得出现漏振和过振的现象。 6)、混凝土浇筑完成后,设专人检查混凝土上表面的平整度,检查工具为2米靠尺和楔形塞尺。

7)、混凝土浇筑完成后要洒水养护,养护时间不得少于7天。 8)、质量标准 : 序号 1 2 3 检查项目 表 面 平整度 缝格平直 其 他 允许偏差 70%控制在3㎜以内 其它不能>5㎜ 3mm 检查方法 用2m靠尺和楔尺检查 拉5m线用钢尺检查 1)、地面分隔缝平齐、顺直,分隔缝两侧地面无其他裂缝。 2)、混凝土表面无明显裂缝。 七、安全管理措施

除严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装安全技术操作规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》各项安全规定外,还应遵守下列安全措施。 1、工人入场前必须经过安全教育,操作前进行安全交底。 2、严格执行特殊工种持证上岗教育,操作前进行安全交底。 3、夜间施工有足够的照明,并派电工跟班作业。

4、合理布置电源、电线网络,各种电源线应用绝缘线,并不允许直接固定在钢管和钢模板上。

5、现场电动机具必须按规定位置保护接地或接零,并必须安装触电保护器,现场使用的电箱、闸刀、触保器必须编号,严格按三级保护用电,做到单机,单触保器,防止触电事故的发生。

6、现场机械设备必须定机、定人、定岗位,使用前由机电员负责验收工作,机械使用专人操作,定期维护、保养、做好运转记录。