北汽广州汽车零部件产业园区(一期)建设项目(简称“海纳川(广州)项目”)位于广州市增城市石滩镇沙头村木棉仔,该建设项目包括车

间A1(自编号1栋)、车间A2(自编号2栋)、车间A3(自编号3栋)、食堂B1(自编号4栋)、宿舍C1(自编号5栋)共5栋建筑,由海纳川广州汽车部件有限公司投资建设,勘察单位是北京市勘察设计研究院有限公司,设计单位是北京市工业设计研究院,监理单位是北京京龙工程项目管理公司,由湖南天鹰建设有限公司承建。

根据建设单位提供的蓝图及相关文件,针对本次工程所设定的范围,并结合我公司施工同类建筑的经验,拟订了钢纤维混凝土地坪施工方案。 二、工艺流程

施工流程:素土夯实—铺设碎石 —使用压路机压实—支模—钢纤维地坪与墙、柱间的处理—浇筑钢纤维混凝土。

碎石的铺设:按照设计要求,碎石的厚度为30cm,底层素土必须夯实,压实系数要求在 0.94 以上,铺设时,先控制好标高,虚铺石子高于标高3cm 左右,然后用振动碾进行压实,确保压实密度,并进行找平;

支模:支模时,必须用水平仪进行标高控制, 模板两侧分别用钢筋棍和 60×80cm 的木方子进行固定;

钢纤维地坪与墙、 柱间的处理: 钢纤维地坪与墙、 柱间采用厚度为 10mm厚的泡沫板隔离,泡沫板必须高出预计地坪约 2cm,地坪完成后去掉高出部分。

钢纤维混凝土的铺设:

A.混凝土:使用合格的预拌混凝土,每立方掺加钢纤维 20 公斤,控制搅拌时间 3—5 分钟,保证钢纤维搅拌开并均匀;

B.钢纤维的投放和搅拌:钢纤维在搅拌站加入,应注意在料斗里还没

有放其他材料前,不能首先将钢纤维投入搅拌,搅拌 3 分钟后检查钢纤维是否搅拌均匀,若有两根钢纤维黏结在一起的现象, 应继续搅拌直至钢纤维完全分散成单根为止。为保证钢纤维搅拌均匀,应注意钢纤维的投料速度每分钟不应超过两包;

C.混凝土浇筑方法:商品砼的拌和根据设计的配合比拌制,落度要严格控制在进场时160~180mm。由混凝土罐车运至厂房内,将混凝土自卸入模,出料及铺筑时卸料高度必须控制在1.5米以内,以免产生离析,若发现离析,应重新搅拌。

在混凝土浇筑过程中,要对钢纤维混凝土进行振捣,以保证混凝土密实,并且增强混凝土和钢纤维之间的锚固。 钢纤维混凝土表面提浆(采用振动棒)需及时进行,应在混凝土初凝前用浆头覆盖掉露头的钢纤维。 保证振捣密实,严格控制振捣时间,移动距离和插入深度,严防漏振及过振;

D.面层的处理:

1、混凝土整平、振实后,静停4h左右(视气温、混凝土坍落度等具体情况而定),使混凝土处在临界初凝期,其判定方法是:脚踩到上面有脚印下沉5mm。

2、抹光机表面提浆、搓毛、压实:用抹光机在混凝土面上粗抹一、二遍进行提浆、搓毛、压实。

3、采用抹光机开始抹面上工作均匀反复抹光压实,每抹一遍结束后,要待砼表面水分蒸发后再进行下一次打抹。

4、若遇局部表面如有凹塘或不太平整,应立即先进行人补浆抹平,再进

行机械抹面。

5、待整个面层抹平压实,调出原浆后即视为粗抹完成,且粗抹工作应控制在混凝土初凝后不久完成。

6、平整度复核,机械抹光后用靠尺进行检查,以保证面层的平整度,在不平整的地方,还需用手工加工修补抹平。

E.养护:面层磨光施工完成后两小时就可以洒水养护,养护时间不得少于 7 天; F.分格缝的施工:

公路道路水泥混凝土路面设计规范:

“4.4.4纵向接缝的间距按路面宽度在3.0~4.5m范围内确定。碾压混凝土、钢纤维混凝

土面层在全幅摊铺时,可不设纵向缩缝。 4.4.5横向接缝的间距按面层类型和厚度选定:

——普通混凝土面层一般为4~6m,面层板的长宽不宜超过1.30,平面尺寸不宜 大于25m2;

——碾压混凝土或钢纤维混凝土面层一般为6~10m;——钢筋混凝土面层一般为6~15m”

根据公路道路水泥混凝土路面设计规范并结合现场实际情况,建议按照图纸轴线来设置分隔缝,纵缝为6m,横缝为7.5m。根据实际情况,施工完第二天就可以进行割缝施工。切缝宽度为 3—5 毫米,深度至少为 1/3 地面厚度,采用地面切割机进行切割,切割缝必须弹线切割,保证顺

直,填缝材料采用聚氨脂材料。 三、主要材料

使用C25预拌混凝土,每立方米掺加钢纤维 20kg,钢纤维要求两端弯钩,保证和混凝土的握裹力,抗拉强度大于 1000MPa,避免钢纤维拉断,长径比大于 65,保证钢纤维分布均匀,钢纤维用速水溶性黏结成排,杜绝结团和堵管。 四、机具设备

压路机、铲车、震动棒、水准仪、圆盘提浆抹光机、地面切割机。 五、成品保护

1、提高成品质量保护意识,明确各工种对上道工序质量的保护责任及本工序工程的防护,上道工序与下道工序应有必要的交接手续,以明确各方的责任。

2、相邻板块施工注意成品保护,其施工间隔应为前期施工板满足一定强度,一般可为3~5天。

3、抹面施工时,操作人员要脚穿网格鞋。在养护期间,当面层砼强度未达到1.2MPa,严禁上人。

4、施工现场设置围护栏杆,并设专人看护。 六、质量控制及验收标准

1)、各类现浇整体面层的表面密实光洁,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

2)、对于有特殊要求的面层,其质量尚应符合设计要求。

3)、混凝土浇筑前,将模板内的垃圾、杂物清理干净,并洒水湿润。