二级生物安全实验室建设(设计方案)依据《生物安全实验室建筑技术规范》

SICOLAB

GB50346—2004、《实验室生物安全通用要求》

GB19489

—2008、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》GB50073—2001、《洁净室施工及验收规范》

WS233—2002、《洁净厂房设计规范》

SICOLAB

GB50591—2010、《建筑安装工程施工技术操作

在尽量满足使用方实验人员操作需求的前

规程通风空调》等规范中相关条例的规定,对实验室场地的建筑特色进行了分析,本着以人为本、方便操作、生物安全的设计理念,提下完成了本次方案设计。1平面布局

(一级屏障)根据实验人员操作需要的场地空间,

设计1个建筑面积为

23 m2的微生物实验

区,其中包括1个P2主实验室、1个一更缓冲间、1个二更缓冲间、1个洗刷消毒间。考虑到生物安全实验室应该同时实施一级屏障和二级屏障的要求,物实验区的平面布置和维护结构方面,方面,把人流和物流分隔开,更缓冲间进入

防止人和物的交叉感染,

其中一级屏障主要体现在微生

在平面布置

1个互保证了

二级屏障主要体现在空调净化系统方面。2个互锁式传递窗进出

即实验操作人员通过一更缓冲间和二

P2主实验室,其中

P2主实验室;实验物体通过

锁式传递窗设在主实验室和准备间之间,2围护结构和装璜装饰

另外1个设在主实验室和洗刷消毒室之间,

洁净物不受感染,也保证了污染物尽快传进洗刷消毒室进行消毒灭菌。实验室主体框架为彩钢板玻璃隔断,颜色为哑白色,彩钢板每面厚度为棉夹芯板燃烧性能为不燃性,等级为外的二维连接线的外侧则用

A级;隔断玻璃厚度为

用R 25 mm铝合金圆弧压线;所有二维连接处的内侧均使用

R 100 mm铝合金外圆角连接

点过渡,而彩钢板与墙面地面则用铝合金槽铝联接。

0.426 mm,彩钢岩

5 mm;为防止沉积灰尘,窗料使R 50mm铝合金内圆角,暴露在;彩钢板的三维连接处使用三维接

微生物区室内地

吊顶材料亦为彩钢板。

面为环氧树脂材料,具有无缝隙、耐腐蚀、平整、容易清洗的特性。地面地角线用阴角铝材

装饰,美观且严密性好。通过科学设计、精心施工,实验室内形成坚固、无缝、平滑、美观、不反光、不积尘、不生锈、防潮、抗菌、性能优良的无菌表面和内壳,从而解决了气密性和保洁等问题。室内所有设备均嵌入墙内,便清洁、消毒。3基本配置3.1互锁式传递窗

P2实验室配有2个传递窗,保证实验室物流的安全性。

互锁式传递窗内有

;室内、

紫外线灯,将污染过的物品在拿出实验室前进行消毒

;保证了室外和室内空气的隔绝

使整间实验室墙面均光滑平整无缝,防止积尘,方

室外都可控制传递窗,减少了实验人员进出实验室的次数,方便了实验人员的物品传递。3.2自动闭门器根据国家规范要求,在洁净实验室门上安装有自动闭门器。

3.3互锁门主实验室设置一套两门互锁的电子互锁,当其中有一扇门未关时,另外一扇门将无法打开,这样就对进入洁净室内的气流起到了缓冲作用,意外时,按应急开关方便实验室人员尽快逃离现场。

3.4多功能微电脑控制仪多功能微电脑控制仪作为实验室的总控制柜,包括温、湿度调节及显示、送排风机的起停和起停顺序、

照明开关、紫外灯控制等。温度调节显示屏可准确地显

为P2实验室配置一套微压差控制系统,

可显示

示实验室内温度,调节方便,温度误差小。3.5微压差表根据生物安全实验室规范要求,

室内、外压差量,并可以人为按要求控制压差,达到安全范围。

3.6插座在每间实验室里根据实验用途的不同,配置足够数量的单相九孔插座和三相四孔插座。插座均采用嵌入式,气密型设计,选用进口名牌多功能防尘、防水、防漏电组合电源插板,采用先进工艺安装。

互锁门还配有应急开关,

当发生

3.7紫外灯考虑洁净室的消毒要求,前后提供物理消毒。

在P2主实验室配置2支紫外线消毒灯,为实验人员实验

3.8人体热释红外感应器为便于使用和节省电源,在缓冲间门口安放红外线探测仪,感应人体热量,自动开启风机送出洁净风并自动延时关闭。3.9洗刷台在洗刷消毒间配有洗刷台,室专用三联水龙头。

3.10洗眼器和感应水龙头在微生物实验区的洗刷台上配有洗眼器,物质时,可用它冲洗眼睛

当实验人员眼睛接触危险

;感应水龙头可感应人身热量,自动放水并延时关闭。

水槽和下水软管均为耐酸碱的

PP材料,水龙头为实验

3.11样品车为方便实验室人员移动样品和其它实验用品,在洗刷消毒室内配置小型样品车,样品车为不锈钢结构,上下两层,灵活小巧。3.12滴水车由于实验用品在洗刷消毒后需凉干,器皿可放在滴水车上滴水晾干,锈钢结构。

3.13实验边台实验室必须配置放置实验设备和实验用品的实验台,实验台面为耐酸碱的理化实芯板,滑道为优质材料,钢木结构,并在台面下面配有抽屉和柜子,方便放置实验用品。3.14生物安全柜(BSC-Ⅱ-A2)根据生物安全实验室的国家规范要求,生物安全柜。生物安全柜是用于生物实验室的主要隔离设备,安全柜能够提供对人员、放射寡核苷酸的操作。Ⅱ级进气过滤器从柜顶部沉降,

P2实验室应配置

1台

可以防止有害悬浮微粒的扩散。

A2型生物

在洗刷消毒室配置了滴水车,

洗刷消毒后的

滴水车下还配有水桶收集滴下的水份,

滴水车可移动,为不

基于对人员、环境与试验品样品所提供的保护,因其等级不同而有所差异。Ⅱ级

试验样品、环境的全面保护,应用于对高危险微生物、有毒物质和A2型生物安全柜属前开门生物安全柜,通过垂直气流来保护工

气流通过HEPA

其余气体70%空气

HEPA样品不受

气体达到工作面后,约50%气体被吸进柜后部格栅中,

30%的空气能通过

HEPA排气过滤器被排出,剩下

保护实验人员安全,

作人员,通过多层HEPA过滤保护样品,通过HEPA过滤排出气体来保护环境。与室内空气在前格栅相遇,其中过滤空气相遇处产生气体屏障,污染。

4 P2生物安全实验室技术指标

经HEPA过滤与新风混合共同形成一个无菌工作区,有效防止交叉污染。室内空气与

使工作人员和样品得到隔离,

(二级屏障)生物洁净室应严格遵循中华人民共和国卫生行业

GB19489

,装配标准应根据各专业实验室所从事生物因子分析过

标准WS233—2002《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》以及国家标准—2008《实验室生物安全通用要求》净室,习惯上称之为

程的生物危害程度,以及按国家标准中生物安全水平分级办法为用户装配不同级别的生物洁

P1、P2、P3、P4,或一级、二级、三级、四级生物安全实验室。

:一级对人体、动物或环境危害较低,不

具有有效的预防和治疗

二级对人体、动植物或环境具有中等危害或具有

主要通过气溶胶使人传染上严重甚至是

通常有预防治疗措施。四级对人体、

或有未知的、危险的

4.1分级标准生物安全实验室的分级与处理对象如下具有对健康成人、动植物致病的致病因子。潜在危险的致病因子,

对健康成人、动物和环境不会造成严重危害。

措施。三级对人体、动植物或环境具有高度危险性,致命疾病,或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。动植物或环境具有高度危险性,致病因子。没有预防治疗措施。

通过气溶胶途径传播或传播途径不明,

1。

4.2洁净实验室的主要技术指标主实验室的主要技术指标见表

表1主实验室的主要技术指标项目洁净室级别非实验动物时可回风603004.3洁净度表述洁净度

10 000级(P2万级实验室为

/%换气次数(/次/h)压

差/Pa温度/℃相对湿度/%噪声/dB(A)最低照度/lx数据二级≤508~10≤523~3030~65≤

ISO7级)是指≥0.5μm的尘粒数

为3.5×104粒/m3(35粒/L)~3.5×105粒/m(3350粒/L),≥5μm的尘粒数为300粒/m3(0.3粒/L)~3 000粒/m3(3粒/L)。4.4二级生物安全实验室设计的生物洁净室为二级,按平面布局分为

2个缓冲间(可兼作更衣间)、1个操作间(面积有

12.4 m2)2部分,其设

计必须满足中华人民共和国卫生行业标准全通用准则》。其主要技术参数为压之差(静压差)≥种指标均可以事先设定及净化系统自动工作,指标见表2。

WS233—2002《微生物和生物医学实验室生物安

:送风口风速≥0.35 m/s,洁净级别七级;操作间与室外大气

-5 Pa;温度23~30℃可调,总噪声≤65 dB。在生物洁净室中,温度、静;在缓冲间使用人体红外感应系统,当工作人员进出无菌室时,风机对发尘物体强制进行净化处理。

生物洁净室中各主要部件规格及技术

压差、电器部件的运作、人体感应系统、照明紫外、送风、排风均由微电脑控制箱控制,各

表2生物洁净室中各主要部件规格及技术指标项目送风口风机缓冲间风机净化专用空调三

相空气加热器无隔板送风口高效过滤器无隔板缓冲间高效过滤器风量/(m3/h)功率/kW全

压/Pa噪声/dB风量/(m3/h)功率/kW全压/Pa噪声/dB型号功率/W体积/mm3初阻力/Pa钠焰效率/%容尘量/g体积/mm3初阻力/Pa钠焰效率/%容尘量/g数据3 0000.45380<652 0000.18380<52KFR-353 000630×630×80≤240≥99.99>800484×484×80≤240≥99.99>500对可能产生致病微生物气溶胶或出现溅出的操作均应在生物安全柜(Ⅱ级生物安全柜)中进行,并使用个体防护设备以及相关的消毒设施。