18 19 20 21 ∑11~20 合计 3.3施工竖井
电热水器 电烧水器 探明灯 视频监控 8 2 2 1 2 2 0.28 16.2 16 4 0.56 16.2 156.16 1046.76 BV 4mm BV 4mm2 BV 2.5mm2 BV 10mm2 2 表3.3-1 施工竖井用电设备、支路线截面选择 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 设备名称 钢筋切断机 钢筋弯曲机 电焊机 砼喷射机 空压机 通风机 提升设备 照明 水泵 10T龙门吊 搅拌站 数量 1 1 4 1 2 2 1 1 2 1 1 功率 KW/台 3 4.5 30 22 75 80 50 30 30 50 120 合计功率KW 3 4.5 120 22 150 160 50 30 60 50 120 769.5 导线载面积 VLV 3x4+2x2.5mm2 VLV 3x4+2x2.5mm2 VLV 3x16+2x10mm2 VLV 3x10+2x6mm2 VLV 3x70+2x35mm2 VLV 3x70+2x35mm2 VLV 3x35+2x16mm2 VLV 3x16+2x10mm2 VLV 3x16+2x10mm2 VLV 3x35+2x16mm2 VLV 3x120+2x70mm2 3.4中新站(盾构出口处)
表3.4-1 中新站(盾构出口处)用电设备、支路线截面选择 序号 设备名称 数 量 功率KW/台 合计功率KW 导线载面积
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 钢筋切断机 钢筋弯曲机 电焊机 砼喷射机 空压机 通风机 10T龙门吊 水泵 45T龙门吊 照明 1 1 4 1 2 2 2 4 2 1 3 4.5 30 22 75 80 50 30 150 30 3 4.5 120 22 150 160 100 120 300 30 1009.5 VLV 3x4+2x2.5mm VLV 3x4+2x2.5mm2 VLV 3x16+2x10mm2 VLV 3x10+2x6mm2 VLV 3x70+2x35mm2 VLV 3x70+2x35mm2 VLV 3x35+2x16mm2 VLV 3x16+2x10mm2 VLV 3x185+2x95mm2 VLV 3x16+2x10mm2 2四、主干线路负荷计算,选取导线载面
4.1主要设备线路负荷计算收及导线截面选取
计算公式: I线= (K∑∑PC)/(1.732U线×cos∮) I线—电流值(A) K∑—需要系数
∑PC—容量 U线— 电压
cos∮—功率因数,取为0.75 4.1.1 45吨龙门吊:
P计=K∑∑PC=1×150 =150KW。(K∑为需要系数,单台设备取1) 支线用电设备计算电流I线=
1000Pzc1.732?U?cos?=
1000?150=303.88(A)
1.732?380?0.75支线总开关选择为:隔离开关为熔断式隔离开关HR6-400/310,漏电开关选择为DZ20L-400/4300;额定漏电动作电流:100mA;动作时间:0.1S
查3-1电力电缆载流量表,支线电缆选为VLV 3×185+2×95mm2电力电缆;相同或相近功率的设备选择同规格电力电缆。
.
4.1.2 10吨龙门吊:
P计=K∑∑PC=1×50 =50KW。(K∑为需要系数,单台设备取1) 支线用电设备计算电流I线=
1000Pzc1.732?U?cos?=
1000?50=101.29(A)
1.732?380?0.75支线总开关选择为:隔离开关为熔断式隔离开关HR6-160/310,漏电开关选择为DZ20L-160/4300;额定漏电动作电流:100mA;动作时间:0.1S
查3-1电力电缆载流量表,支线电缆选为VLV 3×35+2×16mm2电力电缆。 4.1.3 搅拌站:
P计=K∑∑PC=120 =120KW。(K∑为需要系数,取1) 干线用电设备计算电流I线=
1000Pzc1.732?U?cos?=
1000?120=243.1(A)
1.732?380?0.75干线总开关选择为:隔离开关为熔断式隔离开关HR6-250/310,漏电开关选择为DZ20L-250/4300;额定漏电动作电流:100mA;动作时间:0.1S
查3-1电力电缆载流量表,支线电缆选为VLV 3×120+2×70mm2电力电缆。 4.1.4 冲击钻机:
P计=K∑∑PC=1×75 =75KW。(K∑为需要系数,取1)
干线用电设备计算电流I线=
1000Pzc1.732?U?cos?=
1000?75=151.94A)
1.732?380?0.75干线总开关选择为:隔离开关为熔断式隔离开关HR6-160/310,漏电开关选择为DZ20L-160/4300;额定漏电动作电流:100mA;动作时间:0.1S
查3-1电力电缆载流量表,支线电缆选为VLV 3×70+2×35mm2电力电缆;相同或相近功率的设备选择同规格电力电缆。 4.1.5 塔吊:
P计=K∑∑PC=1×90=90KW。(K∑为需要系数,单台设备取1) 支线用电设备计算电流I线=
1000Pzc1.732?U?cos?=
1000?90=182.32 (A)
1.732?380?0.75支线总开关选择为:隔离开关为熔断式隔离开关HR6-250/310,漏电开关选择为
.
DZ20L-250/4300;额定漏电动作电流:100mA;动作时间:0.1S
查3-1电力电缆载流量表,支线电缆选为VLV 3×95+2×50mm2电力电缆;相同或相近功率的设备选择同规格电力电缆。 4.1.6 生活用电主干线:
P计=K∑∑PC=1×156.16 =156.16KW。(K∑为需要系数,照明回路取1) 支线用电设备计算电流I线=
1000Pzc1.732?U?cos?=
1000?156.16=316.36(A)
1.732?380?0.75支线总开关选择为:隔离开关为熔断式隔离开关HR6-400/310,漏电开关选择为DZ20L-400/4300;额定漏电动作电流:100mA;动作时间:0.1S
查3-1电力电缆载流量表,支线电缆选为VLV 3×185+2×95mm2电力电缆;相同或相近功率的设备选择同规格电力电缆。 4.1.7 左、右线通风机:
P计=K∑∑PC=1×80 =80KW。(K∑为需要系数,单台设备取1) 支线用电设备计算电流I线=
1000Pzc1.732?U?cos?=
1000?80=162.07(A)
1.732?380?0.75支线总开关选择为:隔离开关为熔断式隔离开关HR6-250/310,漏电开关选择为DZ20L-250/4300;额定漏电动作电流:100mA;动作时间:0.1S
查3-1电力电缆载流量表,支线电缆选为VLV 3×70+2×35mm2电力电缆;相同或相近功率的设备选择同规格电力电缆。 4.2盾构机线路负荷计算收及导线截面选取
单台盾构机掘进时用电设备计算(SjS单台) K∑=取为1.05
SjS单台=PjS单台/COS∮ 取功率因数COS∮=0.85 SjS单台=PjS单台/COS∮=1678.5/0.85=1974.07KVA I线= (K∑∑PC)/(1.732U线×cos∮) K∑=取为1.05
I线= (1.05×1974.07)/(1.732×10×0.85)=140.79(A)
.
查电力电缆载流量表,由于线路较长考虑选择盾构机高压电缆为YJV3×70+1×35mm2电力电缆。
五、变压器的选择
5.1普通变压器的选择
5.1.1镇龙站
根据表3.1-1镇龙站设备(按94“建筑安全”推荐公式)进行施工用电总量估算: S(KVA)=K(K1K2∑P1/ηcoaα+∑P2K3) 式中S—工地用电量KVA K—备用系数,取1.05
∑P1—工地动力设备的额定输出功率总和KW,
(其中1个90KW的塔吊用电联结到存车线630KVA变压器)
∑P2—工地照明设备用电总和KW,(联结到存车线630KVA变压器) η—动力设备平均效率,取0.85 coaα—电源功率因数,平均取0.8 K1—全部动力同时使用系数,取0.7 K2—动力负荷系数,取0.75 K3—照明设备同时使用系数,取0.9
1、∑P1=1217.1-90 2、P2=0
S总=1.05(1127.1×0.7×0.75/0.85×0.8+0×0.9)=584.77KW 按照最大用电量选择变压器根据用电量计算,选容量为630KVA的变压器。 5.1.2存车线及项目部驻地
根据表3.2-1存车线设备(按94“建筑安全”推荐公式)进行施工用电总量估算: S(KVA)=K(K1K2∑P1/ηcoaα+∑P2K3) 式中S—工地用电量KVA K—备用系数,取1.05
∑P1—工地动力设备的额定输出功率总和KW,
(其中含有镇龙站1个90KW的塔吊用电联结到存车线630KVA变压器)