..装置的介电强度

...主电路和与主电路直接连接的辅助电路应能耐受 V(有效值)/s 的工频耐压试验电压。 ...不与主电路直接连接的辅助电路应能耐受表.规定的试验电压。

表. 试验电压值

额定绝缘电压 Ui V Ui≤ <Ui≤ Ui> ..母线和绝缘导线 ...总则

....母线应选用铜、铜合金、铝、铝合金材料做成,绝缘导线应选用铜质多股绞线。 ....母线和绝缘导线截面除了必须承载的电流外,选择还受下述条件的支配:设备中所承受的机械应力、导线的敷设方法、绝缘类型、元件种类。 ....母线、绝缘导线的布置要尽可能减少涡流损耗的影响。 ...母线

....加工后的母线应平整表面无显著的痕迹缺陷,弯曲处不应有裂纹或裂口。连接处紧密, 接触良好,配置整齐、美观。母线应采取防止电化腐蚀的措施。

....母线应采用绝缘支持件固定,母线支持件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值 耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

....应使用绝缘包扎、绝缘套管、喷涂环氧粉末或其他绝缘材料作为母线的绝缘层,但应满足下述要求:

()绝缘材料应是自熄性的;

()母线的绝缘应承受机械应力和热应力的冲击,承受长时间运行发热。 ...绝缘导线

....设备中冷压接端头的选用应根据导体所连接电器元件接线端子结构形式进行选择,其压接端头与多股绝缘绞线配合以及压接的质量应符合JB/T .-、JB/T .- 的规定。

....装置中的连接导线,应具有与额定工作电压相适应的绝缘,一般宜采用铜芯多股绝缘软线。 ....装置的绝缘导线应采用冷压接端头与电器元件连接。冷压接端头与绝缘导线的配合以及压接装置应符合有关标准的规定。

....母线的材料、连接和布置方式以及绝缘支持件应具有承受装置的与其短路耐受电流能力。 ....装置的布线应整齐美观,绝缘导线不应贴近裸露带电部件或贴近带有尖角部件的边缘敷设,应使用线夹固定在骨架或支架上,最好敷设在线槽内。

....在可移动的地方,如跨门或活动安装板的连接线,采用手动插接的辅助电路接插件的连线等

试验电压(有效值) V Ui+,但不小于 中国招标行业门户网站

千里马招标网www.qianlima.com

都采用套管加以保护,并要留有一定长度的余量,不能因部件的移动而产生任何机械损伤。 ....通常一个端子只连接一根导线,将两根或多根导线连接到一个端子上只有在端子是为此用途而设计的情况下才允许。

....连接到发热元件(如管型电阻)上的导线应考虑到发热对绝缘导线的影响,并应采取适当措施。

....配电箱进出线电缆孔宜开在箱体下面,为了防止导线绝缘被磨损应在孔上加装光滑的绝缘衬套。

....所有二次电缆通道必须与一次线路隔离,严禁控制电缆与一次线路混放。 ..母线和绝缘导线的颜色及排列

...母线和绝缘导线的颜色应符合 GB/T 的规定。保护导体的颜色采用黄绿相间的双色标志。 ...设备内母线排序排列(从设备正面观察)应符合表. 的规定。

表. 母线排列的相序

类别 L 相 交流 L 相 L 相 中性线(N) 中性保护线(PEN) 保护线(PE) —— —— —— 垂直排列 上 中 下 最下 水平排列 左 中 右 最右 前后排列 远 中 近 最近 注 :在特殊情况下,如果按此相序排列会造成母线配制困难,可不按表 .规定。 注 :中性线或中性保护线如果不在相线附近并行安装,其位置可以不按表.规定。 ...母线相序颜色可以贯穿母线全长,亦可在观察母线明显位置用色标加以识别。相序、相色应符合国家有关标准。

...主母线为铜排,相线、N 线与地线(PE 线)的关系见下表 。全部主母线及引下排和一次连接排加套热缩绝缘套管。

表. 开关箱主母排线

系统结线方式 TN-C 系统 TN-C-S 系统 TN-S 系统 ..保护电路 ...设备的保护电路可由单独设置的保护导体或可导电的结构件来构成,或由两者共同构成。它应能保证装置的各裸露导体部件之间以及它们与保护电路之间的电连续性,其电阻值应小于等于.

中国招标行业门户网站

相线(A、B、C) 相线 相线 相线 N 线 不小于 / 相线 等于相线 等于相线 PE 线 等于 / 相线 等于 / 相线 千里马招标网www.qianlima.com

Ω。

...所有作为隔离带电导体的金属各端均应有效地接地。

...设备的框架,仪用变压器的金属外壳,开关电器、仪表、继电器的金属外壳,以及金属手动操作机构应有有效接地。

...所有电器元件的金属外壳如果采用金属螺钉安装在已经接地的镀锌金属构件上,则认为已经充分接地。镀锌的金属板,安装结构件采用螺钉相互连接,则认为具有保护电路连续性,否则应采取措施(如采用接地垫圈)来保证保护电路连续性。 ...单独保护导体的位置

....设备主保护导体的截面应按 GB .- 中.... 进行选择。

....为了方便保护导体的连接和提高可靠性,在设备中可以设置垂直走向的分支保护母线, 其截面应根据 GB.- 中 .... 进行选择,在保护器件动作电流和动作时间内保护导体及电连续性不应因故障而损坏。

....对于门、盖板、覆板和类似部件,如果其上没有安装电气设备,则一般金属螺钉连接或镀锌、镀锡的金属铰链连接就认为足以保证了电的连续性;如果其上装有额定电压值超过 V 的电气设备时,应采用保护导线将这些部件和保护电路连接,此保护导线的截面积不小于从电源到所属电器最大导线的截面积。

....保护导体应能承受设备运输、安装时所受机械应力和在单相接地短路事故中所产生的 机械应力和热应力,其接地连续性不能破坏。 ..箱内应有预留安装电子表的位置。 ..防腐蚀

所有的金属零件除非它本身具有防腐蚀能力,都应采取防腐蚀措施,防腐蚀措施有:油漆、镀锌或其他方法。 ..绝缘材料

设备中所使用的绝缘材料都应具有自熄性或阻燃性。 ..指示灯和按钮

颜色应符合 GB/T 的规定。 7.3 试验

开关箱应按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本技术规范的技术参数要求。 .. 型式试验

针对开关箱应进行以下型式试验项目: ... 一般检查 ... 温升试验 ... 介电强度试验

中国招标行业门户网站

千里马招标网www.qianlima.com

... 短路耐受强度试验 ... 保护电路的有效性验证 ... 功能单元互换性试验 ... 功能单元机械操作试验 ... 联锁机构操作试验

... 电气间隙、爬电距离和隔离距离验证 ... 防护等级试验 ... 门铰链试验 ... 机械、电气操作试验 ... 电磁兼容(EMC)试验

针对低压无功补偿装置,除开关箱型式试验所包含的项目外,还应进行以下试验项目: ....外观及结构检查 ....通电操作检查 ....工频过电压保护试验 ....放电试验 ....涌流试验 ....动态响应时间检测 ....缺相保护试验

....抑制谐波或滤波功能验证 ....基本环境试验(对户外装置) ....噪声试验 .. 出厂试验

开关箱在出厂前应进行以下试验项目:

... 成套装置检查,包括查线及必要时进行的通电操作试验 ... 机械、电气操作试验 ... 介电强度试验

... 防护措施和保护电路的电连续性试验 ... 功能单元互换型试验 ... 绝缘电阻验证

针对低压无功补偿装置,除开关箱出厂试验所包含的项目外,还应进行以下试验项目: ....工频过电压保护试验 .... 缺相保护试验

7.4 监造、标志和包装、运输与贮存及质量保证 ..监造

中国招标行业门户网站

千里马招标网www.qianlima.com

... 投标方必须在签订合同后天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表,按照DL/T-《电力设备监造技术导则》的要求。招标方可随时进厂监造,监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

... 监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程,关键部件的质量控制,进行见证、检验和审核。

... 运行单位的工厂监造和检验工作,不减少投标方对产品的质量责任,监造和检验人员不签署任何质量证明。

... 投标方应在出厂前提前至少个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。 ..标志及包装

...根据国家标准和实际运输条件,将开关箱和所有零部件采用适合于铁路、公路和水路远 途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等技术文件应妥善包装防止受潮。

...大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量,并提供起吊图纸和说明,包装箱上应有起吊标志。

...所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内,在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”, 以与本体相区别;并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字 样,同主设备一并发运。

...包装箱应连续编号,不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒,不可因雨水冲刷 而模糊不清,其内容应包括: () 合同号;

() 收货单位名称及地址; () 低压开关箱名称及型号; () 毛重和低压开关箱总重; () 包装箱外形尺寸; () 制造厂名称;

() 包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样。 ..运输和贮存

...装运及贮存货物时,需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

... 开关箱运输应考虑适当的运输方式。如没有其它规定,温度范围在-℃~+℃之间适 用于运输和贮存过程,在短时间内(不超过 h)可达到+℃。设备在未运行状态的情况下经手上述高温,不应遭受任何不可回复的损坏,然后在规定的条件下应能正常工作。 ...在设备启运时,运输单应包括以下内容: () 设备名称;

中国招标行业门户网站

供电局高过载配电变压器框架招投标书范本

千里马招标网www.qianlima.com..装置的介电强度...主电路和与主电路直接连接的辅助电路应能耐受V(有效值)/s的工频耐压试验电压。...不与主电路直接连接的辅助电路应能耐受表.规定的试验电压。表.试验电压值额定绝缘电压UiVUi≤<Ui≤Ui>..母线和绝缘导线...总则<