千里马招标网www.qianlima.com
GB GB
油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB/T 并联电容器成套装置设计规范 GB/T电能质量公用电网谐波
GB 电气安装工程低压电器施工及验收规范分:低压成套开关设备
GB . 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求 JB/T 低压电器产品型号编制方法 GB 外壳防护等级(IP代码) DL
电力设备用户监造技术导则
DL/T 低压并联电容器装置使用技术条件 DL/T 低压无功补偿控制器订货技术条件 JB/T JB/T JB/T . JB/T JB/T
电力变压器试验导则 变压器类产品型号编制方法
变压器类产品用密封制品技术条件第部分:橡胶密封制品 kV~ kV级电力变压器声级 变压器用波纹油箱
JB/T 低压并联电容器装置
JB/T 低压无功就地补偿装置 JB/T 低压无功功率自动补偿控制器 JB/T 低压无功功率动态补偿装置 Q/CSG Q/CSG
电力设备预防性试验规程
配电变压器能效标准及技术经济评价导则
4 术语和定义
GB .、GB/T .、GB/T 、GB 、GB/T 、GB中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
.过载能力
能够承受的超过额定负荷的值和时间范围。 .高过载能力油浸式配电变压器
满足本标准规定的过负荷曲线,且不影响正常使用寿命的油浸式配电变压器。 注:过负荷曲线见图。 .过载温升试验
在规定的过载运行条件下,确定变压器温度变化的试验。 .变压器额定容量
能够在额定负荷下长期运行而不产生正常寿命损失。
中国招标行业门户网站
千里马招标网www.qianlima.com
.耐热等级
电气绝缘材料(EIM)或电气绝缘系统(EIS)耐热特性的一种标称,其数值等于该EIM/EIS可用的最高温度的摄氏温度(℃)数值。 .开关箱
由一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备组成电气和机械连接,并用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。 . 低压断路器用电子式控制器
对电路中的电量信号进行采集、处理,并根据预先的设定值控制断路器的断开或报警,从而对被保护电路和设备进行保护的装置。该装置可以根据自身的设计情况配置有利于提高线路和设备安全运行的其他保护功能和辅助功能,例如:电量测量、区域选择性联锁、负荷监控、通信等功能。
.低压无功补偿装置
由一个或多个低压电容器组和与之相关的控制、测量、信号、保护等设备,用结构部件组装在一起的组合体。 .投切电容开关元件
用于关合或开断电容器回路的投切元件。 .机械开关电器
依靠可分离的触头的动作来关合或开断电路电流的电器。 . 电磁式零投切复合开关电器
机械开关电器和微型控制器并联使用的组合体。 .熔断器式刀开关
将一个机械开关电器与一个熔断器组装在同一单元内的一种电器组合,简称溶刀开关。 . 过零投入
开关电器两端电压差小于规定值时开关电器关合,投入电容器组,称之为过零投入。 .过零切除
开关电器电路工频电流接近于零时开关电器开断,切除电容器组,称之为过零切除。 .三相补偿
装置根据无功负荷的变化情况对三相无功负荷进行同时补偿的方式。 .分相补偿
装置根据每相无功负荷的变化情况进行分相补偿的方式。 .混合补偿
三相补偿和分相补偿并存的补偿方式。
中国招标行业门户网站
千里马招标网www.qianlima.com
5 使用条件
5.1 环境条件
本技术规范所规定设备,应能在下列环境条件使用: 5.1.1
周围空气温度
℃
)最高气温:
)最热月平均气温: ℃ )年平均气温: )最低气温:
℃ -℃ K
.W/cm(风速.m/s)
)最大日温差: )日照强度: 5.1.2
≤m 5.1.3
海拔高度
环境相对湿度(在℃时)
)日平均值:% )月平均值:% 5.1.4
地震烈度
Ⅷ度 5.1.5
覆冰厚度
~mm 5.1.6
安装地点
户内/户外 5.1.7
污秽等级
户內≥C级;户外≥D级 5.2 特殊环境条件
特殊环境条件下,变压器还应符合以下规定:
)在较高环境温度或高海拔环境下的温升和冷却:按GB .的规定。 )在高海拔环境下的外绝缘:按GB .的规定。
)沿海台风灾害地区,应能在最大风速m/s条件下运行。 5.3 系统条件
本技术规范所规定的设备,应适用于下列电力系统: )系统额定频率:Hz
中国招标行业门户网站
千里马招标网www.qianlima.com
)系统标称电压:/.kV
)系统最高运行电压(Um):kV )系统中性点接地方式:
kV系统——不接地、消弧线圈接地或小电阻接地 .kV系统——直接接地
6 高过载配变技术要求
6.1 产品型号命名及涵义
高过载能力油浸式配电变压器(以下简称高过载配变)的产品型号的组成型式和型号编制方法按JB/T 的规定,如图.所示。
图 .高过载能力油浸式配电变压器产品型号示意图
示例:一台三相、油浸、自冷、双绕组、无励磁调压,绝缘耐热等级为F级,损耗水平代号为“”,额定容量为kVA的kV电压等级密封式高过载能力配电变压器型号表示为:S-M(F)-/GZ 6.2 技术参数
表. 技术参数表
序号 项目 型号 额定电压 高压相数 低压相数 联结组标号 铁心结构 绝缘耐热等级 额定容量 kVA 高压分接范围 % 额定频率 Hz 空载损耗 W 负载损耗 W ±×. 标准参数表 S型高过载配变 (.)/ . kV 三相 三相四线 Dyn 叠铁心 B级/F级 中国招标行业门户网站
千里马招标网www.qianlima.com
允许偏差 总损耗 W 空载电流 % 短路阻抗 % 噪声水平(声功率级) dB 噪声水平(声压级) dB 空载损耗 负载损耗 空载电流 短路阻抗 噪声水平 . 不允许存在正偏差 不允许存在正偏差 不允许存在正偏差 ±%以内 不允许存在正偏差 . . 6.3 结构及性能要求 6.3.1
一般要求
除以下要求外,其它应符合GB.~、GB/T 、GB 以及GB/T 的规定。 6.3.1.1 联结组标号
三相高过载配变的联结组标号应采用Dyn。 6.3.1.2 冷却方式
自然油循环冷却。 6.3.1.3 铭牌
铭牌上必须标志的项目应符合国家标准GB .中第章的规定外,还应增加绝缘耐热等级、绝缘油型号、顶层油温升限值、过负荷曲线、空载损耗、负载损耗以及空载电流的实测值。 6.3.1.4 外壳颜色
油箱的壳体颜色应采用浅灰色(RAL),有特殊要求的除外。 6.3.1.5 警告牌
高过载配变过载运行时,油箱表面温度可能高于℃,应提供警告牌以引起注意,避免触及表面。 6.3.2
性能参数
6.3.2.1 绝缘耐热等级
B级及以上 6.3.2.2 温升限值
变压器无论在额定容量或过载能力范围运行,均应满足表.所规定的温升限值,且不允许有正偏差。
表. 高过载配变的温升限值 名称 顶层油(K) B级绝缘 F级绝缘 中国招标行业门户网站