通信机房精密空调常见故障解析
摘要 根据了解,到目前为止仍有部分通信机房使用着较早前安装的海洛斯精密空调。这部分设备由于生产商的原因,现已普遍失去厂家的技术支持;而且由于使用年限较长,现均已超期服役,故障率较高。现将该类设备在运行中常见的几类故障及处理方法与大家分享。
关键词 海洛斯;通信机房;空调
根据了解,到目前为止仍有部分通信机房使用着较早前安装的海洛斯精密空调。这部分设备由于生产商的原因,现已普遍失去厂家的技术支持;而且由于使用年限较长,现均已超期服役,故障率较高。现将该类设备在运行中常见的几类故障及处理方法与大家分享。
1 海洛斯 U40A 型空调
故障现象:加湿电流过大。
故障原因:由加湿罐加湿原理可知,加湿罐顶端 ABC 三极引入市电 380V 电源,D为加湿罐水位信号线,当加湿罐内有水时,利用自来水导电的原理,加热水产生水蒸气。由此可知,加湿电流与下面条件有关:
1)自来水中杂质越多,加湿电流越大,成正比关系;
2)市电电压越高,加湿电流也越大,同样成正比关系;
3)水与加湿罐内 ABC 三极接触面越大,则加湿电流越大,成正比关系。
故障处理:
1)首先清洗加湿罐,加湿电流仍很大;2)检查加湿电压为375V,正常;3)用人工排水时,未听到排水电磁阀的声音(进水电磁阀动作时无声,排水电磁阀动作时能听到声音),怀疑排水电磁阀故障,拆开检查发现进水电磁阀线圈的信号线接反了(即排水信号线接在进水阀线圈上,而进水信号线则接在排水阀线圈上)。重新正确接上进排水阀线圈信号线,故障排除。
2 海洛斯 U55A 型空调
故障现象:空调漏水。
故障原因:排水管堵塞;加湿罐损坏或破裂;上水及排水阀堵塞或损坏。
故障处理:
1)经排查发现排水管排水通畅,加湿罐无损坏、破裂的情况,因而怀疑上水、排水阀损坏或堵塞;2)经检查发现,上水阀释放不能关闭水管,经拆下清洗,问题依旧,判断是上水阀损坏。3)更换新的上水阀,开机后空调工作恢复正常,故障消除。
3 海洛斯 U40A 型空调
故障现象:压缩机高压告警,无制冷效果。
故障原因:室外机散热环境不佳,通风不畅,散热片脏堵;加氟量过多;室外机小转。
故障处理:
1)首先对室外机进行清洗,改善散热环境,确保通风畅通;2)然后对其压力进行测试,压力正常范围应在 15~18bar 之间波动,实际压力测试为接近 24bar,达到高压报警范围,随后进行放氟,这样处理后工作效果还是不理想;3)再对室外机风扇电机进行了检查,将风扇接线盒里面的棕、蓝、黑、橙四根线抽出,分别测棕一蓝、黑一橙两对线之间的阻值,以及四根线分别对地的阻值,详细测试后发现风扇电机烧毁;
4)更换室外机风扇电机,并对设备进行清洁;再开机后,经测试设备恢复正常。
4 海洛斯 46UH 型空调
故障现象:机组停机故障。
故障分析:经检查发现该机组停止运行,液晶操作面板无显示。该机组的供电空气开关处于闭合位置。其他机组运行工作情况正常。分析是海洛斯机组发生交流 24V 熔丝熔断和可控硅击穿故障引起停机。
1)加湿罐排水管被水垢堵塞,造成热水满溢;排水电磁阀浸没水中而引起交流 24V 电路短路,损坏 24V 熔丝和可控硅;2)排水电磁阀的阀体被加湿罐的水垢堵塞,造成排水电磁阀工作时阀体长时间无法开启,工作线圈产生大电流直接烧坏24V熔丝和可控硅。因为交流24V电源是机组智能微处理器控制板的供电电压,也是机组风机、压缩机、电加热和加湿接触器的驱动电压,而且是加湿罐的排水电磁阀工作线圈的驱动电压。一旦交流 24V 发生故障,就会使机组因智能微处理器控制板电源中断而造成机组立即停止运行,动力监控系统就会产生“机组失电,停止运行”的故障。
故障处理:
1)现场用万用表检查机组供电电压,三相电压值均为 380V,确认正常;
2)检查交流 24V 的 6A 玻璃管熔丝,发现熔丝熔断;
3)手动关闭交流 24V 的空气开关,用万用表检查交流 24V 电路的绝缘情况,发现该电路对地有短路现象;
4)手动断开加湿罐排水和进水电磁阀的交流 24V 电源接插头,再次用万用表检查交流24V电路绝缘,发现该电路对地的短路现象消失;
5)检查加湿罐排水和进水电磁阀时,发现排水电磁阀的工作线圈由于短路而损坏严重,并且加湿罐排水不畅,有积水现象。人工清洁加湿罐排水管,并更换排水电磁阀;
6)更换交流24V的6A玻璃管熔丝,合上交流 24V 的空气开关;
7)人工开启海洛斯机组,手动分别测试机组风机、压缩机、电加热器,工作情况正常,但是在测试加湿罐的进、排水电磁阀时,排水电磁阀仍然不动作;
8)手动关闭交流 24V 的空气开关,检查机组智能微处理器主控板的排水电磁阀控制接点,发现其排水电磁阀的可控硅被击穿,需更换;
9)更换该可控硅后,合上交流 24V 的空气开关重新开机测试排水电磁阀,电磁阀开始排水,情况正常。
至此,机组恢复正常运行,该故障完全排除。