独立基础加防水板
地下室外墙的设计
审定:李绪华 审核:苑清山 编制:覃嘉仕
北京京诚华宇建筑设计研究院有限公司
结构所
二○○九年八月
第一部分:独立基础加防水板
独立基础加防水板的基础形式, 近年来在民用建筑的单层和多层地下室结构以及荷载不大的小高层结构中应用十分广泛, 本文仅就施工图中常用的设计方法,结合我院工程的具体应用情况, 对其中的技术细节进行交流,为其他设计提供参考。
一.独立基础加防水板的由来及概念
在大面积地下车库中,柱距通常在 6m~9m 之间,我院的工程常用柱网为 8.4m×8.4m。因跨度较大,采用整体筏板不经济,对上部结构的荷载传递也缺乏针对性,通常采用独立基础加防水板这种基础方案。
独立基础加防水板, 即在柱下采用独立基础, 为实现防水的目的, 在独立基础之间设较薄的板, 此板仅起地下室地坪板和防水的作用, 不承担地基反力。如此除可降低造价外, 还可加大独立基础的沉降, 以取得与主楼地基变形的协调。
有地下室且有防水要求时, 如地基承载力较高, 可采用独立基础加防水板的形式。
独立基础加防水板基本形式如下图
若地基承载力较低, 则可考虑采用筏形基础, 筏形基础可选用有梁式或无梁式。若筏形基础仍无法满足地基承载力要求, 或是存在较大的净浮力,设计应根据 地基承载力 情况和 抗浮要求 来综合考虑是否采用桩基。
则基础形式变为独立承台加防水板, 如烟台世茂地下室、 南京河西新城区莲花村中低价房地下室等。
因抗浮问题比较复杂, 涉及到荷载取值、 配重经济性、 基坑降水、施工顺序、抗浮桩设计、 不均匀沉降控制等诸多因素, 本文主要就天然地基的独立基础加防水板加以论述。
二.地基承载力
根据建筑资料确定基础板顶标高, 预估基础厚度,查阅岩土工程勘察
报告,确定基础底板所在地基持力层是否满足基底压力的要求。
地基承载力的修正计算公式见《建筑地基基础设计规范》
5.2.4 条,
f a fak b (b 3) d m (d 0.5)
(5.2.4)
《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》中地基承载力修正公式为
f a fka
b
(b 3)
d 0 (d
1.5)
在确定地基承载力 fa 的过程中,最让设计者把握不定的是基础的埋
置深度 d。当采用独立基础或条形基础时,按下列规定取值:
1.外墙基础埋置深度: d=(d1+d2)/2。
2.内柱基础:一般第四纪沉积土: d=(3d1+d2)/4;
式中 d1、d2 分别为地下室地面起和室外地面起算时的基础深度。
需要指出的是:北京市地基规范特别规定当车库基础与主体高层建筑
之基础整体相连时, 为使车库沉降量不致过小, 应尽量提高车库地基土的
计算承载力,此时,基础埋置深度不分内、外墙(柱)
,一般取: d=(d1
+ d2)/2,详见《北京市建筑地基基础勘察设计规范》 8.7.1 条。
若经修正后的地基承载力 fa 仍无法满足上部结构荷载的需要,则需 考虑打桩或者是 CFG 地基处理等。
三.独立基础平面尺寸的确定
主要依据《建筑地基基础设计规范》
5.2.1~5.2.2条,即
轴心荷载作用 pk
Fk Gk
偏心荷载作用 pk max
A Fk Gk M k
A Fk W Gk A
f a
(1)
1.2 f a M k W
(2)
以及偏心荷载作用 pk min
0
(3) 实际操作时,对于纯地下室, 不需考虑风荷载和地震作用, 可满足 (1) 式即可,当中 Fk+Gk 可取 1.0 恒+1.0 活。
而对于小高层的裙房, 通常需考虑恒、 活、风各种荷载效应的标准组
合,取各种不利工况,需同时满足上述(
1)~( 3)式。
四.独立基础构件计算
独立基础的构件计算主要包括底板的受冲切计算和受弯计算。
1.受冲切计算
冲切计算决定基础的厚度,其基本计算简图如下:
荷载组合应取基本组合 (含分项系数),由非人防和人防工况分别计
算取较大值,见算例。
当柱底弯矩较大时,还需考虑弯矩作用下的冲切计算,可参见国标
《建筑地基基础设计规范》附录
P。
2.受弯钢筋计算
独立基础加防水板、地下室外墙设计要点.doc



