A.1 m B.1.2 m C.1.3 m D.1.5 m
96、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的 高度不低于(C)的挡脚板 或 40cm的挡脚笆。 A.14cm
B.16cm
C.18cm
D.20cm
97、电梯井口必须设定型化防护门; 电梯井内应每隔两层并最多隔 (C) 设一道安全网。 A.8m
B.9m
C.10m
D.12m
98、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于( B)但大于 2.5cm 的孔 口必须用坚实的盖板盖设。 A.20 cm
B.25cm
C.30 cm
D.35 cm
99、边长超过(B)的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。 A.130cm
B.150cm
C.180cm
D.200cm
100、脚手架搭设方案应由( C)编写, A、架子工 B、安全员 C、现场技术负责人
101、安装管道时必须有已完结构或( D)为立足点,严禁在安装中的 管道上站立和行走。 A.脚手架
B.模板
C.折梯
D.操作平台
102、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设 置(B)或活动防护栏杆。
A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆 103、上下梯子时,必须( D)梯子,且不得手持器物。
A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向 104、施工现 场专用的,电源 中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中,必须采用的接地 保护型式是( B )。
A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT
105、施工现场用电工程中, PE线上每处重复接地的接地电阻值不应 大于(B)。 A.4Ω
B.10Ω
C.15Ω
D.30Ω
106、施工现场用电系统中, N线的绝缘色应是( C)。 A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色
107、在建工程(含脚手架)周边与 10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是( B)。 A.4m
B.6m
C.8m
D.10m
108、施工现场用电工程中, PE线的重复接地点不应少于( C)。 A.一处 B.二处 C.三 D.四处
109、移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为( C)。
A.0.3m
B.0.6m
C.0.9m
D.1.8m
110、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置( B)。 A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器 111、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过( A)。 A.3m
B.4m
C.5m
D.6m
112、固定式配电箱开关箱中心点与地面的相对高度应为( A.0.5m
B.1.0m
C.1.5m
C)。 D.1.8m 113、一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流 (为C)。
A.10mA
B.20mA
C.30mA
D.40mA
114、潮湿场所开关箱中的漏电保护器, 其额定漏电动作电流为(A)。 A.15mA
B.20mA
C.30mA
D.40mA
115、电焊机一次侧电源线的长度不应大 (于B)。
A.3m
B.5m
C.10m D.15m 116、电焊机二次线可采 (用
A)。
A.防水橡皮护套铜芯软电缆B.绝缘铜线 C.绝缘铝线 D.绝缘导线 和结构钢筋(作为地线)
117、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于( D)。
A.1Ω
B.4Ω
C.10Ω
D.30Ω
118、室内固定式灯具的安装高度应为( A)。 A.≥ 2.5m
B.>2m
C.2m
D.1.8m
119、在潮湿场所施工,照明电源电压不应大 (于B)。
A.36V
B.24V
C.12V
D.6V 120、施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充观间时分察,确 ( C )后,方可离去。
A.周围无易爆物B.周围无易燃物C.已熄灭D.无复燃的危险
121、电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭 接代替(D)使用。
A.导线 B.相线 C.零线 D.地线
122、焊机二次侧电源线长度最大不得超过( B)m. A.20
B.30
C.40
D.50
123、在焊接作业时,氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于( C)m。
A.1
B.3
C.5
D.10
124、易燃物品露天仓库四周内应有不小于( C)米的平坦空地作为消防通道。 A.2
B.4
C.6
D.8
125、施工现场动火证由( C)审批。
A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员 126、 30
米以上的高层建筑施工,
应当设置加压水泵和消防水源管道, 管道的立管直径不小于 ( ) 。 A . 25mm B . 50mm C . 60mm
D
. 75mm
正确答案: B 127
、照明灯具与易燃堆垛间至少保持(
) m
的距离?(
)
A . 0.5 . 1 . 1.5 . 2
正确答案: B
B
D C