好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

云南省建设工程竣工验收管理办法1范文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑电气分部质量评估 1.该分部工程由X公司负责施工。 2.经对施工单位资质及项目经理部管理人员资格的审查,符合要求。 3.根据设计和规范要求,在施工期间对施工单位前期主体施工时的质量控制 工作简述 预留预埋及后期的穿管布线等进行全面跟踪检查,督促施工方严格按设计及规范要求进行绝缘接地电阻测试,避雷接地电阻测试、以及照明24小时全负荷试运行试验等。 施工方案的报审 施工方未专门编制专项施工方案。 对施工单位采购并通过进场验收的四川德利塑胶集团有限公司生产的pvc阻燃电工管、广州华胜制管厂生产的紧定式镀锌电线钢导管,深圳永胜发电缆实业有限公司生产的电线(电缆650m)、昆明海伦特云南三和自控设备有限公司生产的原材料、构配件的电控设备有限公司生产的配电箱、检验 防火镀锌桥架、TCL照明电气(武汉)有限公司生产的固定式灯具等原材料报验进行了审核。经对材料出厂合格证明及检验报告的检查,进场材料均符合设计要求和规范规定。 检验批、分项、子共组织进行隐蔽工程验收45次,对199个检验批、12个分项工程进分部和隐蔽工程行了验收,对2个子分部工程质量进行了验收。验收结论为合格 的验收

设计变更情况 未收到设计变更 对X检测中心出具的避雷接地电阻测试检测报告进行审查,检测结见证检测专项检果均符合设计要求及规范规定。 测情况 质量控制资料核经核查,工程质量控制资料共7项,均齐全、有效、完整,符合规范查 要求。 安全与功能检验资料核查及主要经核查,安全和功能检验资料核查5项,均齐全、有效、完整。 施工功能抽查 观感质量评价 经现场检查,观感质量评定为“一般”。 验收合格,同意验收 监理工程师: 总监理工程师: 2012年6月14日

验收结论

单位(子单位)工程质量评估 经组织对工程的地基基础、主体结构、装饰装修、屋面、建筑给谁排水、建筑电气6个分部进行了验收。经核查,6个分部工程的质量控制资料和安全与功能检验资料完整、有效,各分部观感质量评为“一般”。各分部工程全部验收合格。 对施工单位提交的《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程(一期)施工组织设计进行了审核,内容符合工程建设要求,具有一定的针对性。施工单位对监理提出的修改建议进行了修改,并重新进行了报审。 分部工程 质量验收 施工组织 设计的报审 监理通知、质量在施工过程中,项目监理部共针对质量问题发出了《监理工程师通知单》问题整改及回13分,施工单位均已整改处理,书面回复监理,经监理复查,所回复复 内容均已全部整改完毕,符合要求。 质量控制 共核查控制资料150项,均完整有效。 资料核查 共核查安全、使用功能的检测资料115项,完整、齐全、有效,检测数量和结果均符合设计要求和验收规范规定。 安全与功能检X检测中心出具的沉降观测报告1份,经过先后四期观测,沉降趋验资料核查及于稳定,最大沉降值17mm,最小沉降值13mm,观测结论为:从最初主要使用功能开始观测至观测结束,建筑物沉降速率未出现危及建筑物安全的陡降和抽查 突降的异常情况,沉降过程正常。 X检测单位出具的室内环境检测报告,甲醛、氨、苯、TVOC、氡指标符合《民用建筑过程室内环境污染监控规范》GB50325的规定。 观感质量评价 观感质量共检查185项,质量评价均为“一般” 验收合格 验收意见 总监理工程师: 2012年6月14日

6. 施工单位工程竣工报告:

云南省建设工程竣工验收管理办法1范文

建筑电气分部质量评估1.该分部工程由X公司负责施工。2.经对施工单位资质及项目经理部管理人员资格的审查,符合要求。3.根据设计和规范要求,在施工期间对施工单位前期主体施工时的质量控制工作简述预留预埋及后期的穿管布线等进行全面跟踪检查,督促施工方严格按设计及规范要求进行绝缘接地电阻测试,避雷接地电阻测试、以及照明24小时全负荷试运行试验等。施工方案的报审施
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3cped8e0ns81m9s40mcz3j4le87mw200j8s
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享