设计变更情况 未接到设计变更。 未发生 见证检测专项检 测情况 质量控制资料核经核查,工程质量控制资料共7项,均齐全、有效、完整,符合规范查 要求。 安全与功能检验资料核查及主要经核查,安全和功能检验资料核查4项,均齐全、有效、完整。 施工功能抽查 观感质量评价 经现场检查,观感质量评定为“一般”。 验收合格,同意验收 验收结论 监理工程师: 总监理工程师: 2012年6月14日
建筑屋面分部质量评估 1.该分部工程由X公司负责施工。 2.经对施工单位资质及项目经理部管理人员资格的审查,符合要求。 质量控制 工作简述 3.根据设计和规范要求,在施工期间对施工单位SBS卷材防水进行见证取样送检、对泡沫砼进行旁站监理,督促施工方严格按设计及规范要求对屋面地砖进行找坡,对屋面防水进行蓄水试验等。 施工方案的报审 施工方未专门编制专项施工方案。 对施工单位采购并通过进场验收的SBS砂面卷材,丙纶、水泥发泡水泥等原材料报验进行了审核。经对材料出厂合格证明及检验报原材料、构配件的剂、检验 告的检查,进场材料均符合设计要求和规范规定。 共组织进行隐蔽工程验收5次,对20个检验批、4个分项工程进行检验批、分项、子分部和隐蔽工程了验收,对卷材防水屋面子分部工程质量进行了验收。验收结论为合的验收 格
设计变更情况 未接到设计变更 对X检测中心出具的SBS卷材不透水性、耐热度、拉力(纵横向)、最大拉力时候延伸率检测报告进行审查,检测结果均符合见证检测专项检低温热度、测情况 设计要求及规范规定。 经核查,工程质量控制资料共5项,均齐全、有效、完整,符合规范质量控制资料核要求。 查 安全与功能检验经核查,安全和功能检验资料核查1项,均齐全、有效、完整。 资料核查及主要施工功能抽查 观感质量评价 经现场检查,观感质量评定为“一般。 验收合格,同意验收 监理工程师: 总监理工程师: 2012年6月14日
验收结论
建筑给排水分部质量评估 1.该分部工程由X公司负责施工。 2.经对施工单位资质及项目经理部管理人员资格的审查,符合要求。 3.根据设计和规范要求,在施工期间对施工单位给排水管安装及卫生洁具安装进行全面跟踪检查,督促施工方严格按设计及规范要求进质量控制 工作简述 行给水管道压力试验及严密性试验、排水干管通水通球试验、卫生间洁具满水试验等。 施工方案的报审 施工方未专门编制专项施工方案。 对施工单位采购并通过进场验收的海午牌PPR管、PVC管等原材料报验进行了审核。经对材料出厂合格证明及检验报告的检查,进场材原材料、构配件的料均符合设计要求和规范规定。 检验 共组织进行隐蔽工程验收35次,对60个检验批、5个分项工程进行检验批、分项、子分部和隐蔽工程了验收,对3个子分部工程质量进行了验收。验收结论为合格 的验收
设计变更情况 未收到设计变更 对给水管道压力试验及严密性试验、排水干管通水通球试验、卫生间见证检测专项检测情况 洁具满水试验记录等进行审查,结果均符合设计要求及规范规定。 质量控制资料核经核查,工程质量控制资料共6项,均齐全、有效、完整,符合规范查 要求。 安全与功能检验资料核查及主要经核查,安全和功能检验资料核查7项,均齐全、有效、完整。 施工功能抽查 观感质量评价 经现场检查,观感质量评定为“一般”。 验收合格,同意验收 监理工程师: 总监理工程师: 2012年6月14日
验收结论