好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

仪表安装技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

仪表安装工程技术交底书

5.3.4 仪表电缆电线的屏敝层,应在控制室仪表盘柜侧接地,同一回路的屏蔽 层应具有可靠的电气连接性,不应浮空或重复接地。yVHjY。 5.3.5 仪表盘柜内各回路的各类接地,应分别由各自的接地支线引至接地汇流 排或接地端子板,由接地汇流排或接地端子引出接地干线,再与接地总干 线和接地极相连,各接地支线、汇流排或端子板之间在非连接处应彼此绝 缘。9Rrql。 5.3.6 接地系统的连线应使用铜芯绝缘电线或电缆,采用镀锌螺栓紧固,仪表 盘柜内接地汇流排应使用铜材,并有绝缘支架固定,接地体与接地总干 线之间采用焊接。oo0W7。 5.4 防腐与绝热

5.4.1 碳钢管道、支架、仪表设备底座、电缆槽、保护管、固定卡等需要防腐 的结构和部位,当其外壁无防腐层时,均应做防腐处理。PkR95。 5.4.2 涂漆前应清除表面铁锈、焊渣、毛刺和污物,外层涂刷时,应在漆膜完 全干燥后再涂下一层,涂层应均匀无漏涂。MSn0s。 5.4.3 仪表管道焊接部位的涂漆,应在管道系统压力试验后进行。 5.4.4 仪表绝热工程可随设备和管道的绝热一起施工。

5.4.5 仪表绝热工程的施工应在测量管道、伴热管道压力试验合格及防腐工程 完工后进行。 5.5 取源部件的安装

5.5.1 管道上的取源部件应在管道预制安装的同时安装,配合工艺专业在管道 上安装取源部件的开孔和焊接工作,必须在管道的防腐衬里和压力试验 前进行。RvLLv。 5.5.2 在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方 法。

5.5.3 安装取源部件时,不应在焊缝及边缘上开孔来焊接。 5.5.4 安装完毕后,应随同设备和管道一起试压。

5.5.5 温度取源部件安装。

5.5.5.1 与管道相互垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相互垂直。

定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

仪表安装工程技术交底书

5.5.5.2 在管道拐弯处安装时,应逆着物料流向,取源部件轴线应与工艺管道 轴线相结合。 5.5.5.3 与工艺管道呈倾斜角度安装时,应逆着物料流向取源部件轴线应与管 道轴线相交。

5.5.6 压力取源部件安装

5.5.6.1 压力取源部件的安装应选在被测物料流向稳定的地方。

5.5.6.2 压力取源部件与温度取源部件,在同一管段上时,应安装在温度取源 部件的上游侧。

5.5.6.3 压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁。

5.5.6.4 在水平和倾斜管道上安装压力取源部件时,取压点方应符合下列规定:

测量气体压力时,在管道上半部,测量液体压力时,在管道下半部与 管道的水平中心成 0~45℃夹角的范围内。qZqw9。 5.5.7 分析取源部件安装

5.5.7.1 分析取源部件的安装位置,应选在压力稳定,能灵敏反映真实成分变 化和取得具有代表性分析样品的地方。aXiGi。 5.5.7.2 在水平或倾斜管道上安装分析取源部件,其安装方位应符合下列规定:

测量气体时,在管道的上半部。827Y1。 5.6 仪表设备的安装

5.6.1 仪表盘、柜、箱的安装

5.6.1.1 仪表盘、柜、操作台的安装位置和平面布置,应按设计图进行施工。 5.6.1.2 仪表盘、操作台的型钢底座的制作尺寸,应与盘、操作台相符,其直

h72aA。 线度允许偏差为 1mm/m。

5.6.1.3 型钢底座应在地面施工完成前安装找正,其上表面宜高出地面,型钢 底座应进行防腐处理。

5.6.1.4 单独的仪表盘、柜操作台的安装应符合下列规定:固定牢固,垂直允 许偏差 1.5mm/m;水平度允许偏差为 1mm/m。1r7Wx。 5.6.1.5 成列的仪表柜、盘操作后的安装,除应符合 7.6.1.4 条规定外,还应 符合下列规定:同一系列规格相邻两盘、柜、台的顶部高度允许偏差为 2mm;当同一系列规格盘、柜、台的连接外超过 2 处时,顶部高度允许

DmdUh。 定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

仪表安装工程技术交底书

偏差为 5mm;相邻两盘、柜、台接缝处正面平面度允许偏差为 1mm;相 邻两盘、柜、台之间的接缝的间隙不大于 2mm。thZh5。 5.6.1.6 仪表盘、柜、箱在搬运和安装过程中,应防止变形和表面油漆损伤。 安装及加工中严禁使用气焊方法。ArWtQ。 5.6.1.7 地箱的安装应符合下列规定:到各检测点距离适当,箱中心距操作 地面的高度宜为 1.2~1.5m;不影响操作通行和设备维修;接线箱应 密封并标明编号,箱内接线应标明线号。Lqzrz。 5.6.2 成分分析和物位检测仪表的安装

5.6.2.1 分析取样系统应按设计文件的要求安装,应有完整的取样预处理装 置,预处理装置应单独安装,并宜靠近传送器。Ulmrj。 5.6.2.2 可燃性气体检测器的安装应根据所检测气体的密度确定。其密度小 于空气时,检测器应安装在泄漏的上方位置。qr4pO。 5.6.3 执行器的安装

5.6.3.1 控制阀的安装位置应便于观察,操作和维护。

5.6.3.2 气动执行机构的信号管应有足够的伸缩余度,不应妨碍执行机构的 动作。

5.6.3.3 电磁阀的进出口位应安装正确。安装前应按产品说明书的规定检查 线圈和阀体间的绝缘电阻。

5.6.4 仪表电源设备的安装

5.6.4.1 安装电源设备前应检查外观技术性能。

5.6.4.2 就地仪表供电箱的型号、规格和安装位置符合设计要求。

5.6.4.3 电源设备的安装应牢固、整齐、美观、设备位号端子标号,用途、 操作标志等应完整无缺。

5.6.4.4 金属供电箱应有明显的接地标志,接地线应牢固可靠。

5.6.4.5 供电系统送电前,系统内所有开关均应置于断开位置,并应检查熔

仪表安装技术交底

定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站仪表安装工程技术交底书5.3.4仪表电缆电线的屏敝层,应在控制室仪表盘柜侧接地,同一回路的屏蔽层应具有可靠的电气连接性,不应浮空或重复接地。yVHjY。5.3.5仪表盘柜内各回路的各类接地,应分别由各自的接地支线引至接地汇流排或接地端子板,由接地汇流排或接地端子引出接地干线,再与接地总干线和接地极相连,各接地
推荐度: