的有关规定;

9. 升降动力设备工作正常;?

10. 安全控制系统的设置和试运行效果符合设计要求;?

11.采用扣件式脚手架搭设的架体构架,其搭设质量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JBJ130)要求;?

12.升降设备、同步与荷载控制系统及防坠落装置等专项设备,应分别采用同一厂家、同一规格型号的产品;?

13. 升降设备、控制系统、防坠落装置等应有防雨、防砸、防尘等措施;? 附着式升降脚手架的升降:

附着式升降脚手架可有手动、电动和液压三种升降形式: 1、 单片架体升降时,可采用手动、液压和电动;

2、三片以上的架体同时整体升降时,应采用电动或液压设备。

附着式升降脚手架每次升降前,应按照升降前检查表进行检查,经检查合格后,方可进行升降;

附着式升降脚手架的升降操作必须遵守以下规定:? 1. 升降作业的程序规定和技术要求;? 2、操作人员不得停留在架体上;

3 架体上的荷载符合设计规定;?

4 所有妨碍升降的障碍物已经拆除,施工荷载不得超过两层,每层为m2;

5 所有影响升降作业的约束已经拆开;

6各相邻提升点间的高差不得大于30 mm,整体架最大升降差不得大于80 mm;?

7升降过程中应实行统一指挥、规范指令。升、降指令只能由总指挥一人下达,但当有异常情况出现时,任何人均可立即发出停止指令;?

8采用环链葫芦作升降动力的,应严密监视其运行情况,及时发现、解决可能出现的翻链、绞链和其它影响正常运行的故障;?

9?采用液压升降设备作升降动力的,应严密监视整个液压系统的压力、流量、温度、油液污染、元件的运动速度、振动和噪声等参数变化,应及时解决可能出现的问题,确保正常工作;

9.架体升降到位后,必须及时按使用状况要求进行附着固定。在没有完成架体固定工作前,施工人员不得擅自离岗或下班。?

附着式升降脚手架架体升降到位固定后,应按升降到位后检查表进行检查,合格后方可使用;遇五级(含五级)以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,严禁进行升降作业 附着式升降脚手架的使用

附着式升降脚手架必须按照设计性能指标进行使用,不得随意扩大使用范围;架体上的施工荷载必须符合设计规定,严禁超载,严禁放置影响局部杆件安全的集中荷载;

架体内的建筑垃圾和杂物应及时清理干净。? 附着式升降脚手架在使用过程中严禁进行下列作业:? 1. 利用架体吊运物料;?

2. 在架体上拉结吊装缆绳(索); 3. 在架体上推车;?

4. 任意拆除结构件或松动连结件;? 5. 拆除或移动架体上的安全防护设施;? 6. 利用架体支撑模板;? 7. 其它影响架体安全的作业。

当附着式升降脚手架停用超过六个月时,应采取加固措施。?

当附着式升降脚手架停用超过一个月或遇六级(含六级)以上大风后复工时,必须进行检查,合格后方可使用。 ?

螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备等应至少每月维护保养一次。

附着式升降脚手架的拆除

附着式升降脚手架的拆除工作必须按专项施工方案及安全操作规程的有关要求进行。

必须对拆除作业人员进行安全技术交底。

拆除时应有可靠的防止人员与物料坠落的措施,拆除的材料及设备严禁抛扔。? 拆除作业必须在白天进行。遇五级(含五级)以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,严禁进行拆卸作业。

9 管理

从事附着升降脚手架工程的施工单位必须取得附着升降脚手架专业承包资质,并在规定的范围内承担附着升降脚手架的设计、制作、安装和施工。

附着式升降脚手架产品必须经过国务院建设行政主管部门组织鉴定或项目验收后方可使用。?

新研制的附着式升降脚手架应符合本规定的各项技术要求,并到当地建设行政主管部门办理试用手续,经审查合格后,只可批准在一个工程上试用,试用期间必须随时接受当地建设行政主管部门的指导和监督。试用成功后,再按照条的规定进行鉴定合格后方可投入正式使用。

施工总承包单位必须将附着升降脚手架专业工程发包给具有相应资质等级的附着升降脚手架专业承包资质的专业承包队伍,签订专业工程承包合同,并明确双方的 安全生产责任。

附着升降脚手架专业承包企业应当建立健全安全生产管理制度,制订相应的安全操作规程和检验规程,加强对设计、制作、安装、升降、使用、拆卸和日常维护保养 等环节的管理。

附着式升降脚手架安装前, 附着升降脚手架专业承包单位应根据工程结构、施工环境等特点编制专项施工方案,并应经总承包单位技术负责人审批。 专项施工方案应当包括安装、升降和拆卸等内容。?

安装、升降、使用、拆卸等作业前,专业承包单位技术人员应当根据专项施工方案以及安全操作规程对有关施工人员进行安全技术交底。

附着式升降脚手架使用前,应向当地建设行政主管部门办理备案登记手续,并接受其监督管理。

施工总承包单位必须对施工现场的安全工作实行统一监督管理,对使用的附着式升降脚手架进行监督检查,发现问题应及时采取措施解决。安全监管主要内容应包括:

1.按照规定对附着升降脚手架专项施工组织设计进行审查;

2.对附着升降脚手架专业承包单位人员配备情况和有关人员的资格进行审查;

3.附着升降脚手架安装、升降后,组织专业承包单位、监理单位进行验收;

4.定期组织对附着式升降脚手架使用情况进行安全检查;

5.安装、升降和拆除作业时,应设置安全警示区域,并安排专人廵视。 工程监理单位应对附着式升降脚手架专业工程进行安全监理。主要内容应包括:

1.按规定对附着升降脚手架专项施工组织设计施工方案进行审查; 2.对专业承包单位的资质及有关人员的资格进行审查; 3.参加总承包单位组织的验收和定期检查;

4.在附着升降脚手架的安装、升降、拆除等作业时应进行旁站监理。 5.发现存在生产安全事故隐患时,应当要求安装单位、使用单位限期整改,对安装单位、使用单位拒不整改的,及时向建设单位报告。

安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的,建设单位接到监理单位报告后,应当责令安装单位、使用单位立即停工整改。

附着式升降脚手架安装、升降、拆除等施工过程中,施工总承包和专业

承包单位应配备专职安全管理人员,负责对安装、升降、拆除等施工活动式升降脚手架施工现场的进行安全监督检查。

从事附着式升降脚手架安装、升降、拆卸作业的人员,必须经专门培训,必须取得附着升降操作工上岗证。

专业承包单位应根据工程规模合理配备施工人员,其中操作人员不得少于6人。

遇到雷雨、六级和六级以上大风、雾、雪、雨和浓见度很低的天气时,必须停止施工。停工前做好架体固定工作和作好防上翻措施,架上人员撤离前,应对设备、工具、零散材料、可移动的铺板等进行整理、固定并作好防护,全部人员撤离后立即切断供电电源。

10 检查与验收

附着式升降脚手架安装前应具有下列文件:

1从事附着式升降脚手架工程施工的单位应取得有国务院建设行政主管部门颁发的相应资质证书及安全生产许可证;

2附着式升降脚手架必须具有国务院建设行政主管部门组织鉴定或验收的证书;

?3附着式升降脚手架应有专项施工方案,并经企业技术负责人审批及工程项目总监理工程师审核; 4其他资料;

1)产品进场前的自检记录

2)特种作业人员和管理人员岗位证书;

3)各种材料、工具和设备应有的质量合格证、材质单、测试报告; 4)主要部件及提升机构必须具备的合格证。

附着式升降脚手架应在下列阶段进行检查与验收: (1)安装使用前; (2)提升或下降前;

(3)提升、下降到位,投入使用前。

附着式升降脚手架安装及使用前,应按表进行检验,合格后方能使用。 附着式升降脚手架提升、下降作业前应按表进行检验,合格后方能实施提升或下降作业。 防坠、防倾装置在附着式升降脚手架使用、提升和下降阶段均应进行检查,合格后,才能作业。

附着式升降脚手架临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。

表 附着式升降脚手架安装及使用检查表

序号 检查内检 查 项 目 标 准 容 1. 2. 3. 相邻竖向主框架的高差 竖向主框架、防倾装置的垂直偏差 预留穿墙螺孔和预埋件中心误差 穿墙螺杆规格应符合设计要求,双螺母固定,4. 垫板尺寸设计确定(不小于100mm×100mm×10mm) 5. 6. 7. 8. 9. 主要结构安装要求 焊接主框架、焊接水平桁架的各节点中的交汇 采用导轨形式的附着式升降脚手架导轨 连接螺栓的拧紧扭力距 附着式升降脚手架附着支撑及异型件、加高件等的设置、安装 升降装置、防坠、防倾装置的连接 同一分片升降的附着式升降脚手架的升降装10. 置、同步与荷载控制系统及防坠落装置等专项设备 11. 12. 防倾装13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 支承跨度 21. 22. 23. 24. 25. 架体 水平悬挑长度 结构 杆件搭设 升降作用状态悬臂高度 架体外立面剪刀撑跨度 剪刀撑水平夹角 水平悬挑端以竖向主框架为中心对称斜拉杆水≥45° 平夹角 27. 安全网 密目式安全立网规格型号 ≥2000目/100cm,≥3kg/张 2≤20mm ≤5‰且≤60mm ≤15mm 螺杆露出螺母不少于3扣丝和10mm 支承结构与工程结构连接处混凝土强度 达到专项方案计算值且≥C10 各杆件的轴线应汇交于一点或进行附加弯矩计算 满足设计计算刚度 应达到方案设计值 应符合方案设计要求 正确且牢固可靠 应分别采用同一厂家、同一规格型号的产品 ≥2处 ≥或架体全高的1/4 ≤5mm 螺栓或滑套 (与建筑结构连接) 竖向主框架 防坠装置与升降设备必须分别设置在两套附着支撑结构上 ≤5倍层高 ≤ ≤110m ≤7m 2同一竖向平面 最上和最下防倾覆支承点间最小距 导向间隙 连接方式 防坠装置 设置部位 设置方法 架高: 架宽: 架体全高×支承跨度 直线型 折线或曲线型 置 ≤ ≤2m且不大于1/2跨度 ≤6m且不大于2/5架体高度 ≤6m 45°—60° 26.