2019年国家二级建造师《建筑工程管理与实务》职业
资格考前练习
一、单选题
1.当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置( ),以减小外应力和温度应力。
A、沉降缝 B、后浇缝 C、变形缝 D、温度缝
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>混凝土基础与桩基础施工技术 【答案】:B 【解析】:
设置后浇带。当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇带,以减小外应力和温度应力;同时,也有利于散热,降低混凝土的内部温度。 2.下列防水卷材中,具有较好自愈性特点的是( )。
A、APP改性沥青防水卷材 B、聚乙烯丙纶(涤纶)防水卷材 C、PVC高分子防水卷材 D、自粘复合防水卷材 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>防水材料的特性和应用 【答案】:D 【解析】:
自粘复合防水卷材具有强度高、延伸性强,自愈性好,施工简便、安全性高等特点。广泛适用于工业与民用建筑的室内、屋面、地下防水工程, 蓄水池、游泳池及地铁隧道防水工程,木结构及金属结构屋面的防水工程。
3.采用空心条板做门、窗框板时,距板边( )mm内不得有空心孔洞。
A、50~110 B、120~150 C、160~180 D、190~200 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>轻质隔墙工程施工技术 【答案】:B 【解析】:
采用空心条板做门、窗框板时,距板边120 ~ 150mm内不得有空心孔洞;可将空心条板的第一孔用细石混凝土灌实。
4.起重机吊运大块或整体模板时,对吊点的要求是( )。
A、竖向吊运不应少于一个吊点,水平吊运不应少于两个吊点 B、竖向吊运不应少于两个吊点,水平吊运不应少于四个吊点 C、竖向吊运不应少于两个吊点,水平吊运不应少于三个吊点 D、竖向吊运不应少于一个吊点,水平吊运不应少于三个吊点 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第7节>模板工程安全管理 【答案】:B 【解析】:
本题目考查的是保证模板拆除施工安全的基本要求的知识点
用起重机吊运拆除模板时,模板应堆码整齐并捆牢后才可吊运。吊运大块或整体模板时,竖向吊运不应少于两个吊点,水平吊运不应少于四个吊点。故选项B正确。 5.按照抗震要求,柱箍筋加密区的箍筋肢距的规定正确的是( )mm。
A、一级不宜大于150 B、二级不宜大于200 C、三级不宜大于250 D、四级不宜大于350 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>建筑抗震构造要求 【答案】:C 【解析】:
柱箍筋加密区的箍筋肢距, 一级不宜大于200mm , 二、三级不宜大于250mm ,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。
6.地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由( )确定。
A、建设单位 B、设计单位 C、勘察单位 D、监理单位 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>地基基础工程施工质量管理 【答案】:B 【解析】:
地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。故正确选项为B。
7.下列工程中,属于Ⅱ类控制室内环境污染民用建筑工程的是( )。
A、办公楼 B、幼儿园 C、医院 D、住宅
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第9节>室内环境质量验收 【答案】:A 【解析】:
Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、 展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。故正确选项为A。 8.下列建筑类型中,属公共建筑的是( )。
A、宿舍 B、宾馆 C、住宅 D、公寓
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>民用建筑构造要求 【答案】:B 【解析】:
民用建筑又分为居住建筑和公共建筑两类,居住建筑包括住宅、公寓、宿舍等,公共建筑是供人们进行各类社会、文化、经济、政治等活动的建筑物,如图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。
9.大理石镜面板材镜向光泽值应不低于( )光泽单位。
A、60 B、70 C、80 D、90
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>饰面石材、陶瓷的特性和应用 【答案】:B 【解析】:
天然大理石板材的技术要求包括规格尺寸允许偏差、平面度允许公差、角度允许公差、外观质量和物理性能。其中物理性能的要求为:体积密度应不小于2.56g/cm3 ,吸水率不大于0.50%,干燥压缩强度不小于52.0MPa,弯曲强度不小于7.0MPa, 耐磨度不小于10cm-3 ,镜面板材的镜向光泽值应不低于70光泽单位。
10.轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施,设计无要求时,板缝处粘贴50~60mm宽的嵌缝带,阴阳角处粘贴( )mm宽纤维布。
A、50 B、100 C、200 D、250
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>轻质隔墙工程施工技术 【答案】:C 【解析】:
接缝处理:轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求;设计无要求时, 板缝处粘贴50~ 60mm宽的嵌缝带,阴阳角处粘贴200mm宽纤维布( 每边各100mm宽) ,并用石膏腻子刮平,总厚度应控制在3mm内。
11.钢筋混凝土柱是建筑工程中常见的( )构件。
A、受弯 B、受压 C、受拉 D、受剪
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>钢筋混凝土结构的特点及配筋要求 【答案】:B 【解析】:
钢筋混凝土柱是建筑工程中常见的受压构件。对实际工程中的细长受压柱,破坏前将发生纵向弯曲,因此,其承载力比同等条件的短柱低。
12.砖基础最下面一层砖的水平灰缝大于( )mm时,应用细石混凝土找平。
A、15 B、20
C、25 D、30
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>砖、石基础施工技术 【答案】:B 【解析】:
施工准备工作要点:(1)砖应提前1 ~2d浇水湿润,烧结普通砖的相对含水率宜为60% ~ 70% 。清除砌筑部位处所残存的砂浆、杂物等。(2)在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于15m 。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。(3)根据皮数杆最下面一层砖或毛石的标高,拉线检查基础垫层表面标高是否合适,如第一层砖的水平灰缝大于20mm ,毛石大于30mm时,应用细石混凝土找平,不得用砂浆或在砂浆中掺细砖或碎石处理。 13.专项工程施工技术方案经审核合格应由( )进行审批。
A、项目经理及总监理工程师 B、项目主任工程师及总监理工程师 C、施工企业技术负责人及总监理工程师 D、施工企业技术负责人及项目经理 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第3节>施工组织设计的管理 【答案】:C 【解析】:
规模较大的分部(分项)工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。施工组织设计的审批人为施工企业的技术负责人和项目总监理工程师,故本题的答案也应为施工企业技术负责人及总监理工程师。 14.开槽长度不得大于隔墙长度的( )。
A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、1/5
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>轻质隔墙工程施工技术 【答案】:A 【解析】:
在条板隔墙上横向开槽、开洞敷设电气暗线、暗管、开关盒时,选用隔墙厚度不宜小于90mm 。开槽应在隔墙安装7d后进行,开槽长度不得大于条板宽度的1/2。
15.关于劳务作业分包施工管理的说法,正确的是( )。
A、劳务作业分包只能是施工总承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动
B、劳务作业分包组建与工程相适应的项目管理班子,对工程的工期和质量直接向建设单位负责
C、劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动
D、劳务作业分包可以与发包人及有关部门建立工作联系,以利于工程施工 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第2节>分包合同的应用 【答案】:C 【解析】:
(1)工程承包人有义务组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
(2)未经工程承包人授权或允许,劳务分包人不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系 (3)劳务作业分包既可以承接总承包企业发包的劳务作业,也可以承接专业承包企业发包的劳务作业。故A、B、D错误
16.砖砌体墙体施工时,其分段位置宜设在( )。
A、墙长的中间部位 B、墙体门窗洞口处 C、墙断面尺寸较大部位 D、墙断面尺寸较小部位 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>砌体结构工程施工技术 【答案】:B 【解析】:
砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处;相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度,也不宜大于4m。
17.国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于( )min。
A、45 B、60 C、75 D、90
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>水泥的性能和应用 【答案】:A 【解析】:
国家标准规定, 六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min ,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。
18.水泥体积安定性不良,会使混凝土构件产生( )裂缝,影响工程质量。
A、温度 B、结构 C、收缩 D、膨胀
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>水泥的性能和应用 【答案】:D 【解析】:
水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化,即所谓体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝,降低建筑工程质量,甚至引起严重事故。
19.工程项目施工合同以付款方式划分为:①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以承包人所承担的风险从小到大的顺序来排列,正确的是( )。
A、①→②→③ B、①→③→② C、③→①→② D、③→②→① >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第8节>合同价款的约定与调整 【答案】:D 【解析】:
(1)单价合同 。是指承建双方在合同约定时,首先约定完成工程量清单工作内容的固定单价,或者在约定了固定单价的基础上,又在专用条款中约定了可以调整部分工程量清单单价的相关条款,其次是双方暂定或者核定工程量,然后核算出合同总价。工程项目竣工后根据实际工程量进行结算。固定单价不调整的合同称为固定单价合同,一般适用于虽然图纸不完备但是采用标准设计的工程项目。固定单价可以调整的合同称为可调单价合同, 一般适用于工期长、施工图不完整、施工过程中可能发生各种不可预见因素较多的工程项目。(2)总价合同。是指承建双方在合同
20.条板隔墙上需要吊挂重物和设备时,不得单点固定,并应在设计时考虑加固措施,固定
两点间距应( )mm。
A、小于500 B、大于500 C、小于300 D、大于300 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>轻质隔墙工程施工技术 【答案】:D 【解析】:
条板隔墙上需要吊挂重物和设备时,不得单点固定,并应在设计时考虑加固措施,固定两点间距应大于300mm。
21.关于保温砌块砌体、饱满度的说法,正确的是( )。
A、水平灰缝不应低于90%,竖直灰缝不应低于80% B、水平灰缝不应低于90%,竖直灰缝不应低于70% C、水平灰缝不应低于80%,竖直灰缝不应低于90% D、水平灰缝不应低于80%,竖直灰缝不应低于70% >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>建筑节能工程施工质量验收的有关要求 【答案】:A 【解析】:
采用保温砌块砌筑墙体时应采用具有保温功能的砂浆。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90% ,竖直灰缝饱满度不应低于80% 。 22.施工单位负责人接到事故报告( )h内应向县级以上建设主管部门和有关部门报告
A、1 B、2 C、3 D、4
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第1节>工程建设生产安全事故发生后的报告和调查处理程序 【答案】:A 【解析】:
事故发生后,事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告;施工单位负责人接到报告后,应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。 23.关于多层砖砌体房屋楼梯间构造要求的说法,错误的是( )。
A、装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接 B、8度地震设防时不应采用装配式楼梯段 C、不应采用墙中悬挑式踏步楼梯
D、6度及以下地震设防时方可采用无筋砖砌栏板 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>建筑抗震构造要求 【答案】:D 【解析】:
装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接, 8 、9度时不应采用装配式楼梯段; 不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,不应采用无筋砖砌栏板。 24.双向板的受力特点是( )。
A、对边支承,双向受弯 B、四边支承,双向受弯 C、对边支承,单向受弯 D、四边支承,单向受弯 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>钢筋混凝土结构的特点及配筋要求 【答案】:B 【解析】:
钢筋混凝土板是房屋建筑中典型的受弯构件,按其受弯情况,又可分为单向板与双向板;按支承情况分,还可分为简支板与多跨连续板。两对边支承的板是单向板, 一个方向受弯;而双向板为四边支承,双向受弯。
25.雨期基坑开挖,坡顶散水的宽度最小限值是( )m。
A、0.8 B、1.0 C、1.5 D、1.6
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>雨期施工技术 【答案】:C 【解析】:
基坑坡顶做1. 5m宽散水、挡水墙,四周做混凝土路面。基坑内,沿四周挖砌排水沟、设集水井,用排水泵抽至市政排水系统。
26.泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程中,“第二次清孔”的下一道工序是( )。
A、下钢筋笼 B、下钢导管 C、质量验收 D、浇筑水下混凝土 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>混凝土基础与桩基础施工技术 【答案】:D 【解析】:
泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→水下浇筑混凝土→成桩。
27.大体积混凝土施工时,可掺入适量( ),使混凝土得到补偿收缩,减小混凝土的收缩变形。
A、减水剂 B、泵送剂 C、粉煤灰 D、膨胀剂
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>混凝土基础与桩基础施工技术 【答案】:D 【解析】:
在拌合混凝土时,可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的收缩变形。
28.室内用胶合板按甲醛释放限量为( )。
A、0.121mg/m3 B、0.122mg/m3 C、0.123mg/m3 D、0.124mg/m3 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>木材、木制品的特性和应用 【答案】:D 【解析】:
室内用胶合板按甲醛释放限量为0.124mg/m3。胶合板常用作隔墙、顶棚、门面板、墙裙等。
29.围护结构热桥部分的温度值如果( )的露点温度,会造成表面结露。
A、高于室外 B、低于室外 C、高于室内 D、低于室内 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>建筑物理环境技术要求 【答案】:D 【解析】:
围护结构和地面的保温设计:控制窗墙面积比,公共建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比不大于0 .70; 提高窗框的保温性能,采用塑料构件或断桥处理;采用双层中空玻璃或双层玻璃窗;结构转角或交角,外墙中钢筋混凝土柱、圈梁、楼板等处是热桥;热桥部分的温度值如果低于室内的露点温度,会造成表面结露;应在热桥部位采取保温措施。 30.整理工程文件按要求应该采用的书写材料是( )。
A、碳素墨水 B、纯蓝墨水 C、圆珠笔 D、红色墨水 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>建设工程文件归档整理的有关要求 【答案】:A 【解析】:
工程文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料,不得使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。计算机输出文字和图件应使用激光打印机。
31.施工现场动火等级分为( )个等级。
A、2 B、3 C、4 D、5
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第4节>现场消防管理 【答案】:B 【解析】:
施工现场动火等级的划分:分为三级:
(1)凡属下列情况之一的动火,均为一级动火: 1 )禁火区域内。2) 油罐、油箱、油槽车和储
存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。3)各种受压设备 4) 危险性较大的登高焊、割作业。5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。6) 现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。
(2)凡属下列情况之一的动火,均为二级动火: 1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。2) 小型油箱等容器。3 ) 登高焊、割等用火作业。 (3)在非固定的、无明显危险
32.厨房、卫生间墙面必须使用( )。
A、普通腻子 B、耐水腻子 C、水性腻子 D、油性腻子 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>涂料涂饰、裱糊、软包与细部工程施工技术 【答案】:B 【解析】:
厨房、卫生间墙面是在潮湿环境,必须使用耐水腻子。
33.前视点A的高程为20.503m,读数为1.082m,后视点B的读数为1.102m,则其后视点B的高程为( )m。
A、21.582 B、21.605 C、20.483 D、19.421 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>施工测量的内容与方法 【答案】:C 【解析】:
水准仪测高程就是建立在“水平”的基础上,即HA+a=HB+b,HB=20.503+1.082-1.102=20.483m,故选C。
34.某砌筑工程,冬期采用暖棚法施工,室内温度5℃,其养护时间至少是( )d。
A、3 B、4 C、5 D、7
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>冬期施工技术 【答案】:D 【解析】:
35.下列玻璃中,适用于玻璃板隔墙的是( )。
A、磨砂玻璃 B、防火玻璃 C、安全玻璃 D、真空玻璃 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>轻质隔墙工程施工技术 【答案】:C 【解析】:
玻璃板隔墙应使用安全玻璃。玻璃板隔墙按框架不同分为有竖框玻璃隔墙和无竖框玻璃隔墙。
36.屋面卷材铺设时,平行于屋脊的卷材搭接缝,其方向应( )。
A、顺流水方向 B、垂直流水方向 C、顺年最大频率风向 D、垂直年最大频率风向 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>屋面防水工程施工技术 【答案】:A 【解析】:
平行屋脊的搭接缝应顺流水方向,搭接缝宽度应符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012的规定。
37.建设单位应当自工程竣工合格之日起( )d内向工程所在地备案机关备案。
A、10 B、15 C、20 D、30
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第1节>房屋建筑工程竣工验收备案管理的有关规定 【答案】:B
【解析】:
建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15d内,依照本办法规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门(以下简称备案机关)备案。 38.水准仪的主要功能是测量两点间的( )。
A、高程 B、高差 C、距离 D、夹角
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>常用测量仪器的性能与应用 【答案】:B 【解析】:
水准仪是进行水准测量的主要仪器,主要功能是测量两点间的高差,它不能直接测量待定点的高程,但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。A和C是可以通过视距测量原理最后得出的,但并非水准仪的主要功能,D是不用测的。
39.注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准并且情节严重的,由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,( )不予注册。
A、1年内 B、3年内 C、5年内 D、永久
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第1节>民用建筑节能管理规定 【答案】:C 【解析】:
违反本 《条例》规定,注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的,由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,由颁发资格 证书的部门吊销执业资格证书。 5年内不予注册。故正确选项为C。 40.关于地下工程防水混凝土配合比的说法,正确的是( )。
A、水泥用量必须大于300kg/m3 B、水胶比不得大于0.45
C、泵送时入泵坍落度宜为120~160mm D、预拌混凝土的初凝时间宜为4.5~10h >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>地下防水工程施工技术 【答案】:C 【解析】:
防水混凝土胶凝材料总用量不宜小于320kg/m3 ,矿物掺合料粉煤灰的掺量宜为胶凝材料总量的20% ~ 30% ,在满足混凝土抗渗等级、强度等级和耐久性条件下,水泥用量不宜小于260kg/m3; 砂率宜为35%~40% ,泵送时可增至45%;水胶比不得大于0.50 ,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0 .45;防水混凝土宜采用预拌商品混凝土,其入泵拥落度宜控制在120 ~ 160mm ,坍落度每小时损失值不应大于20mm ,总损失值不应大于40mm;掺引气剂或引气型减水剂时,混凝土含气量应控制在3% ~ 5%
二、多选题
1.关于地毯施工质量的说法,正确的有( )。
A、拼缝处应粘贴牢固、严密平整、图案吻合 B、地毯表面不应起鼓、起皱、翘边、卷边 C、绒面毛应顺光一致
D、毯面应洁净、无污染和损伤
E、同其他面层连接处、收口处必须用不锈钢条压紧 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>墙面、吊顶与地面工程施工质量管理 【答案】:A,B,C,D 【解析】:
地毯表面应平服,拼缝处应粘贴占牢固、严密平整、图案吻合。地毯表面不应起鼓、起皱、翘边、卷边、明显拼缝、露线和毛边,绒面毛应顺光一致,毯面应洁净、无污染和损伤。地毯同其他面层连接处、收口处和墙边、柱子周围应顺直压紧。
2.既有结构在安全性得到保证的情况下,应对影响结构正常使用的( )等适用性问题进行评定。
A、变形 B、承载力 C、裂缝 D、位移 E、振动
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求 【答案】:A,C,D,E 【解析】:
适用性评定:在结构安全性得到保证的情况下,对影响结构正常使用的变形、裂缝、位
移、振动等适用性问题,应以现行结构设计标准的要求为依据进行评定,但在下列情况下可根据实际情况调整或确定正常使用极限状态的限值:已出现明显适用性问题,但结构或构件尚未达到正常使用极限状态的限值;相关标准提出的质量控制指标不能准确反映结构适用性状况。
3.关于施工现场照明用电的说法,正确的有( )。
A、一般场所宜选用额定电压为220V的照明器
B、灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不得大于36V C、潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于36V D、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于24V E、室外220V照明灯具距地面不得低于2m >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第7节>施工用电安全管理 【答案】:A,B 【解析】:
施工现场照明用电规定:(1)在坑、洞、井内作业,夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场所及自然采光差的场所,应设一般照明、局部照明或混合照明。一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。(2)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明.电源电压不得大于36V。(3)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V。(4)特别潮湿场所、导电良好地面、锅炉或金属容器内照明,电源电压不得大于12V。(5)室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220
4.大体积混凝土的浇筑方案主要有( )等方式。
A、全面分层 B、均匀分层 C、斜面分层 D、分段分层 E、交错分层 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>混凝土基础与桩基础施工技术 【答案】:A,C,D 【解析】:
大体积混凝土浇筑时,应保证结构的整体性和施工的连续性;采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土初凝前浇筑上层混凝土。浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况,选择全面分层、分段分层、斜面分层等方式浇筑混凝土。
5.关于不发火(防爆的)面层铺设的说法,正确的有( )。
A、面层采用的碎石其不发火性必须合格
B、砂应质地坚硬、表面粗糙,其粒径宜为0.15~5mm,含泥量不应大于3%,有机物含量不应大于0.5%
C、水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 D、面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制
E、配制后由监理检查,不得混入金属或其他易发生火花的杂质 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>建筑地面工程施工质量验收的有关要求 【答案】:A,B,C,D 【解析】:
不发火(防爆的)面层采用的碎石其不发火性必须合格; 砂应质地坚硬,表面
粗糙,其粒径宜为 0.15 ~ 5mm ,含泥量不应大于3%,有机物含量不应大于0.5%; 水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制 。配制 时随时检查,不得混入金属或其他易发生火花的杂质 。 6.关于家装施工现场用电的说法,正确的有( )。
A、施工现场用电应从户表以前设立临时施工用电系统 B、安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成 C、临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器 D、临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地 E、暂停施工时应切断电源 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>住宅装饰装修工程施工的有关要求 【答案】:B,C,D,E 【解析】:
住宅装饰装修工程施工现场用电应符合下列规定: 1)施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统 。 2) 安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成 。
3) 临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器 。 进入开关箱的电源线不得用插销连接。 4) 临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地 。 5 )暂停施工时应切断电源。
7.引起基坑支护破坏的原因有( )。
A、人工降水处理不好
B、止水帷幕处理不好,导致管涌 C、原状土土质不好
D、支护埋置深度不足,导致基坑隆起
E、支护的强度、刚度和稳定性不足 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第7节>基坑工程安全管理 【答案】:A,B,D,E 【解析】:
基坑支护破坏的主要形式:
(1)由支护的强度、刚度和稳定性不足引起的破坏。 (2)由支护埋置深度不足,导致基坑隆起引起的破坏。 (3)由止水帷幕处理不好,导致管涌、流沙等引起的破坏。 (4)由人工降水处理不好引起的破坏。 故选项C错误。
8.关于材料质量管理的说法,正确的有( )。
A、进入施工现场的每一批主要材料,应在建设单位代表和监理工程师的见证下,按要求批次进行见证取样
B、装饰装修材料的选择,应符合设计要求,同时应符合经业主批准的材料样板的要求 C、材料进场时,应检查质量证明文件与进场材料是否相符,质量证明文件必须为原件 D、严格按施工组织平面布置图进行现场堆料、不得乱堆乱放。检验与未检验物资应标明分开码放,防止非预期使用
E、外墙装饰材料选用时,除考虑材料应具有的基本性质外,更要选用能耐大气侵蚀、不易褪色、不易沾污、不产生霜花的材料 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>建筑材料质量管理 【答案】:B,D,E 【解析】:
材料见证取样时,建设单位代表或监理工程师中任意一个见证即满足要求,故A选项不正确;材料进场时,质量证明文件应为原件,但如为复印件时,复印件应与原件内容一致,加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字,注明经办时间即可,故C选项也不正确。
9.符合《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2010中环境污染物限量要求的有( )。
A、室内用水性涂料游离甲醛(mg/kg)小于等于100 B、室内用水性胶粘剂游离甲醛(g/kg)小于等于1.2 C、室内用水性处理剂游离甲醛(mg/kg)小于等于100
D、室内用SBS型胶粘剂中VOC(g/L)小于等于650,苯(g/kg)小于等于5.0 E、室内用聚氨酯胶粘剂中VOC(g/L)小于等于700,甲苯一二甲苯(g/kg)≤150 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>民用建筑工程室内环境污染控制的有关要求 【答案】:A,C,D,E 【解析】:
民用建筑工程室内室内用水性涂料游离甲醛(mg/kg)小于等于100,A正确; 室内用水性胶粘剂游离甲醛(g/kg)小于等于1.0,B错误; 室内用水性处理剂游离甲醛(mg/kg)小于等于100,C正确;
室内用SBS型胶粘剂中VOC(g/L)小于等于650,苯(g/kg)小于等于5.0,D正确; 室内用聚氨酯胶粘剂中VOC(g/L)小于等于700,甲苯一二甲苯(g/kg)≤150;E正确。 10.吊顶饰面板上( )等设备位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。
A、灯具 B、烟感器 C、喷淋头 D、烘手器 E、风口箅子 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>墙面、吊顶与地面工程施工质量管理 【答案】:A,B,C,E 【解析】:
饰面板上的灯具、 烟感器、喷淋头、 风口箅子、检修口等设备设施的位置应合理,与饰面板的交接应吻合、严密,面板与龙骨的搭接应平整、吻合,压条应平直、宽窄一致。故选项D错误。
11.基坑(槽)应采取支护措施的情形有( )。
A、基坑深度较大,且不具备自然放坡施工条件 B、基坑开挖危及邻近建(构)筑物的安全与使用 C、基坑开挖危及邻近道路的安全与使用 D、拟建工程邻近旅游区
E、地基土质坚实,但有丰富的上层滞水 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第7节>基坑工程安全管理 【答案】:A,B,C 【解析】:
基坑(槽)应采取支护措施的情形有:(1)基坑深度较大,且不具备自然放坡施工条件;(2)地基土质松软,并有地下水或丰富的上层滞水;(3)基坑开挖会危及邻近建(构)筑物、道路及地下管线的安全与使用。故选项D、E错误。 12.灰土地基施工过程中,应检验的项目有( )。
A、分层铺设厚度 B、夯实时加水量 C、承载力 D、压实系数 E、夯压遍数 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>建筑地基基础工程施工质量验收的有关要求 【答案】:A,B,D,E 【解析】:
素土、灰土地基,施工前应检查素土、 灰土土料 、石灰或水泥等配合比及灰土拌合均匀性 施工中应检查分层铺设厚度、夯实时的加水量、夯压遍数及压实系数。施工结束后,应进行地基承载力检验。故选项C错误。
13.附着式升降脚手架专项施工方案应包括的内容有( )。
A、采购 B、维护 C、设计 D、施工 E、检查
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第7节>脚手架工程安全管理 【答案】:B,C,D,E 【解析】:
附着式升降脚手架(整体提升脚手架或爬架)作业要针对提升工艺和施工现场作业条件编制专项施工方案并经专家论证。专项施工方案要包括设计、施工、检查、维护和管理等阶段全部内容。故选项A错误。
14.关于混凝土自然养护的说法,符合相关规定的有( )。
A、掺有缓凝型外加剂的混凝土,不得少于21d
B、在混凝土浇筑完毕后,应在8~12h以内开始进行自然养护 C、硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d D、矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d E、有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>钢筋混凝土结构工程施工技术 【答案】:B,C,D,E 【解析】:
混凝土的养护时间,应符合下列规定:采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于7d;采用其他品种水泥时,养护时间应根据水泥性能确定;采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土,不应少于14d;抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土,不应少于14d;后浇带混凝土的养护时间不应少于14d;地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱宜适当增加养护时间;基础大体积混凝土养护时间应根据施工方案及相关规范确定。
15.关于模板工程安装的说法,错误的有( )。
A、模板工程安装前,应进行详细的设计计算 B、模板与混凝土接触面应清理干净并刷油性隔离剂
C、浇筑混凝土前,所有模板均应浇水湿润,但模板内不得有积水 D、模板及其支架下基础应平整、光滑 E、模板的接缝应严密,不漏浆 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>钢筋混凝土结构工程施工技术 【答案】:B,C 【解析】:
模板工程安装要点:模板安装应保证混凝土结构构件各部分形状、尺寸和相对位置准确;模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水润湿,但模板内不应有积水。模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,不得使用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂;脱模剂不得污染钢筋和混凝土接槎处。