特种设备安全技术规范 TSG T7004—2012

续表

项目及类别 ▲2.12油位 2 机C 2.13 (1)供电电源自进入机房起,中性线(N)与保护线油箱中的油位应当符合要求且易于检查 目测检查 检验内容与要求 检验方法 目测;必要时测量房 接地 (PE)应当始终分开; ▲(2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部验证 及C 分应当与保护线(PE)可靠连接 相关设备 ▲2.14 电气 绝缘 C 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求: 标称电压/V 安全电压 ≤500 >500 3.1 防止坠落、超速3 下降井 和沉道 降的及 组合相 措施 B 关 设 备 除必要的开口外井道应当完全封闭;当建筑物中不3.2 要求井道在火灾情况下具有防止火焰蔓延的功能井道 时,允许采用部分封闭井道,但在人员可正常接近封闭 液压电梯处应当设置无孔的、高度符合规定要求的C 围壁,以防止人员遭受液压电梯运动部件直接危害,或者用手持物体触及井道中的液压电梯设备 — 13 — 测试电压 (直流)/V 250 500 1000 由施工或者维护保绝缘电阻/MΩ 养单位测量,检验人员现场观察、确≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 认 目测检查,记录相防止轿厢坠落、超速下降和沉降的组合措施应当符应的组合措施。对合附表3的要求; 表3所列装置同等安全性的情况下才能使用 于同等安全性的判检总局的相关规定执行 其他装置或装置的组合及其驱动只能当其具有与附定应当按照国家质目测;必要时测量 TSG T7004—2012 特种设备安全技术规范

续表

项目及类别 检验内容与要求 检验方法 (1)方法1:轿厢在上端站平层后,短接上限位和极限开关,在轿顶操作,使轿厢点动向上运行,直到不能再向上运行为止,测量检验内容所规定的各项尺寸,计算是否满足要求。 方法2:轿厢在上端站平层位置,测量各项所需尺寸,人员撤离轿顶,在机房短接上限位和极限开关,使轿厢点动向上运行(或采用手动泵),直到不能再向上运行为止,然后测量轿厢地坎与层门地坎的间距,计算出实际所尺寸。注意留意最高部件的位置,以防损毁; (2)用痕迹法或其他有效方法检查平衡重导轨的制导行程 (1)对照检查限速器型式试验合格证、调试证书、铭牌; (2)目测电气安全装置的设置; (3)审查限速器动作速度核验报告,对照限速器铭牌上的相关参数,判断动作速度是否符合要求 3 井 道 及 相 关 设 备 (1)当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时,应当同时满足以下六个条件: ①轿厢导轨应当能提供不小于0.1+0.035vm2(m)的进一步制导行程; ②轿顶上可以站人的最高水平面积,与位于轿顶投影部分井道顶最低部件的水平面(包括梁和固定在井道顶下的零部件)之间的自由垂直距离应当不小于1.0+0.035vm2(m); ③井道顶的最低部件与 a)固定在轿厢顶上的设备的最高部件(不包括下面b)所述及的)之间的自由垂直距离不应小于3.3 0.3+0.035v2(m); 顶部b)导靴或滚轮、钢丝绳附件和垂直滑动门的横梁或空间 部件的最高部分之间的自由垂直距离不应小于C 0.1+0.035vm2(m); ④轿厢上方应当有足够空间能够容纳一个不小于0.5m30.6m30.8m的长方体; ⑤井道顶的最低部件与向上运行的柱塞头部组件的最高部件之间的自由垂直距离应当不小于0.1m; ⑥对于直接作用式液压电梯,不必考虑①、②和③中所提到的0.035vm2的值。 (2)当轿厢完全压缩缓冲器时,如有平衡重,其导轨应当提供不小于0.1+0.035vd 2(m)的进一步制导行程。 注A-6:vm——上行额定速度;vd——下行额定速度 (1)限速器上应当设有铭牌,标明制造单位名称、型号、规格参数和型式试验机构标识,铭牌和型式试验合格证、调试证书内容应当相符; ▲(2)限速器或者其他装置上应当设有在轿厢下行3.4速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装限速 置,以及验证限速器复位状态的电气安全装置; 器 ▲(3)使用周期达到2年的液压电梯,或者限速器动B 作出现异常、限速器各调节部位封记损坏的液压电梯,应当由经许可的液压电梯检验机构或者液压电梯生产单位对限速器进行动作速度校验,并且由该单位出具校验报告 — 14 — 特种设备安全技术规范 TSG T7004—2012

续表

项目及类别 检验内容与要求 检验方法 3 井 道 及 相 关 设 3.7 备 井道 检修门 C 若限速器装在井道内,则应当能够从井道外面接近它。但是,当下列条件都满足时,则不需要符合上述要求: 3.5(1)能够从井道外用远程控制(除无线方式外)的方安装式来实现特定的限速器动作(即在检查或测试期间,在井应当有可能在一个低于额定速度下通过某种安全的道内方式触发限速器来使安全钳动作),这种方式应当不的限会造成限速器的意外动作,并且未经过授权的人不速器能接近远程控制的操纵装置; C (2)能够从轿顶或从底坑接近限速器进行检查和维护; (3)限速器动作后,提升轿厢或平衡重能够使限速器自动复位 (1)当相邻两层门地坎的间距大于11m时,其间应当设置高度不小于1.80m、宽度不小于0.35m的井道安3.6 全门(使用轿厢安全门时除外); 井道(2)不得向井道内开启; 安全▲(3)门上应当装设用钥匙开启的锁,当门开启后不门 用钥匙能够将其关闭和锁住,在门锁住后,不用钥C 匙能够从井道内将门打开; ▲(4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 (1)高度不小于1.40m,宽度不小于0.60m; (2)不得向井道内开启; ▲(3)应当装设用钥匙开启的锁,当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住,在门锁住后,不用钥匙也能够从井道内将门打开; ▲(4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 目测检查限速器的安装位置,如果安装在井道内,按照其实际动作方式,在井道外进行限速器动作试验。动作试验后,提升轿厢或平衡重,检查限速器的复位情况 (1)测量相关数据; (2)打开、关闭安全门,检查门的启闭和液压电梯启动情况 (1)测量相关数据; (2)打开、关闭检修门,检查门的启闭和液压电梯启动情况 (1)每根导轨应当至少有2个导轨支架,其间距一般不大于2.50m(如果间距大于2.50m应当有计算依据),端部短导轨的支架数量应当满足设计要求; (2)支架应当安装牢固,焊接支架的焊缝满足设计要求,锚栓(如膨胀螺栓)固定只能在井道壁的混凝土3.8 构件上使用; 目测或者测量相关导轨 (3)每列导轨工作面每5m铅垂线测量值间的相对最数据 C 大偏差,轿厢导轨和设有安全钳的T型平衡重导轨不大于1.2mm,不设安全钳的T型对重导轨不大于2.0mm; (4)两列导轨顶面的距离偏差,轿厢导轨为0mm~+2mm,平衡重导轨为0mm~+3mm — 15 —

TSG T7004—2012 特种设备安全技术规范

续表

项目及类别 ▲3.9 轿厢与井道壁距离 B 检验内容与要求 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m,对于局部高度不大于0.50m或者采用垂直滑动门的测量相关数据;观液压载货电梯,该间距可以增加到0.20m。 察轿厢门锁设置情检验方法 如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内况 打开时,则上述间距不受限制 每个层门地坎下的井道壁应当符合以下要求: 形成一个与层门地坎直接连接的连续垂直表面,由目测或者测量相关光滑而坚硬的材料构成(如金属薄板);其高度不小数据 于开锁区域的一半加上50mm,宽度不小于门入口的净宽度两边各加25mm (1)平衡重的运行区域应当采用刚性隔障保护,该隔障从底坑地面上不大于0.30m处,向上延伸到离底坑地面至少2.50m的高度,宽度应当至少等于平衡重宽度两边各加0.10m; 3.10 层门3 地坎下端井 的井道 道壁 C 及 相 关 设 备 3.11 井道(2)在装有多台电梯的井道中,不同电梯的运动部件之间应当设置隔障,隔障应当至少从轿厢、平衡重目测或者测量相关内防行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.50m高度,数据 护 并且有足够的宽度以防止人员从一个底坑通往另一C 个底坑,如果轿厢顶部边缘和相邻电梯的运动部件之间的水平距离小于0.50m,隔障应当贯穿整个井道,宽度至少等于运动部件或者运动部件的需要保护部分的宽度每边各加0.10m — 16 —

特种设备安全技术规范 TSG T7004—2012

续表

项目及类别 检验内容与要求 检验方法 (1)轿厢在上端站平层后,短接上限位(如果有)和极限开关,轿厢以检修速度向上运行,直到无法再向上运行为止,观察液压电梯在行程上端停止时有无缓冲效果; (2)液压电梯在上端站平层后,短接上限位开关(如果有),轿厢点动向上运行,碰撞极限开关后,液压电梯应当停止运行,然后短接极限开关,液压电梯应当仍能继续向上运行,当达到柱塞伸出极限位置时,取掉极限开关短接线,液压电梯应当不能向下运行,此时极限开关仍处于动作状态,操作手动下降阀,使轿厢下降至离开极限开关动作区后,极限开关应自动复位; (3)目测极限开关的操作方式,对于间接操作的,还应当检查连接装置断裂或松驰时电气开关动作的可靠性。液压电梯以检修速度运行,人为使电气开关动作,液压电梯应当停止运行 — 17 — 3 井 道 及 相 关 设 备 3.12 柱塞 极限 开关 B (1)液压电梯应当在相应于轿厢行程上极限的柱塞位置处设置极限开关。极限开关应: ①设置在尽可能接近上端站时起作用而无误动作危险的位置上; ②在柱塞接触缓冲停止装置之前起作用; ③当柱塞位于缓冲停止范围内,极限开关应当保持其动作状态。 (2)对于直接作用式液压电梯,极限开关的动作应当由下述方式实现: ①直接利用轿厢或柱塞的作用;或 ②间接利用一个与轿厢连接的装置,例如:钢丝绳、皮带或链条。当绳、皮带或链断裂或松驰时,应当借助一个电气安全装置使液压电梯驱动主机停止运转。 (3)对于间接作用式液压电梯,极限开关的动作应当由下述方式实现: ①直接利用柱塞的作用;或 ②间接利用一个与柱塞连接的装置,例如:钢丝绳、皮带或链条。该连接装置一旦断裂或松弛,应当借助一个电气安全装置使液压电梯驱动主机停止运转。 (4)极限开关应当是一个电气安全装置; ▲(5)当极限开关动作时,应当使液压电梯驱动主机停止运转并保持其停止状态。当轿厢离开其作用区域时,极限开关应当自动闭合

TSG T7004-2012(修改版)电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯 - 图文

特种设备安全技术规范TSGT7004—2012续表项目及类别▲2.12油位2机C2.13(1)供电电源自进入机房起,中性线(N)与保护线油箱中的油位应当符合要求且易于检查目测检查检验内容与要求检验方法目测;必要时测量房接地(PE)应当始终分开;▲(2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部验证及C分应当与保护线(PE)可靠连接